السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة المهندسين العرب لدى خزان مياه بابعاد 60*30*6 واريد ان اتحقق من التصميم بعمل نواته حسابية
لايوجد اى مشكلة لدى بعمل ذالك بالكود المصرى ولكن المطلوب بالكود الامريكى
ارجو المساعدة فى
1-اين يوجد اشترطات التصميم فى الكود الامريكى والكودات المترجمة
2-وهل يجب ان اعمل مودل على برامج التحيل لوضعها فى النوته ام اكتفى بارفاق الحل اليدوى للشرائح
3-سوف اقوم باخذ شرائح كما نفعل فى الدراسة هل هذه الطريقة جيدة ام هناك طرق اخرى.
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخي الفاضل
يجب ملاحظه الاتي:
1- يتم تقسيم الخزان الي نصفين او حسب النموزج
2- يتم تطبيق الكود الامريكي 350r و 225
3- يجب الحل بالساب
4- يتم التحقق من crack width
ارجو ارفاق المخططات مع اجهاد التربه الصافي للمناقشه
مع تحياتي
البارودي
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة المهندسين العرب لدى خزان مياه بابعاد 60*30*6 واريد ان اتحقق من التصميم بعمل نواته حسابية
لايوجد اى مشكلة لدى بعمل ذالك بالكود المصرى ولكن المطلوب بالكود الامريكى
ارجو المساعدة فى
1-اين يوجد اشترطات التصميم فى الكود الامريكى والكودات المترجمة
2-وهل يجب ان اعمل مودل على برامج التحيل لوضعها فى النوته ام اكتفى بارفاق الحل اليدوى للشرائح
3-سوف اقوم باخذ شرائح كما نفعل فى الدراسة هل هذه الطريقة جيدة ام هناك طرق اخرى.

وعليكم السلام ورحمة الله

يمكنك الاستفادة من الملفات الثلاث واحدها للدكتور محمد عرفة من الجامعة الاسلامية في غزة التي يحويها الرابط المرفق واظن ان فيها ردا على اكثر الاسئلة التي ذكرتها:
بالنسبة للسؤال الثاني الجواب يعتمد على ما هو مطلوب منك , ولكن لموضوع كهذا اعتقد ان الحل اليدوي كافٍ .

http://www.mediafire.com/download/6vzy6ol7ovzu887/tank_related_aci_files.rar
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
اخي الفاضل
يجب ملاحظه الاتي:
1- يتم تقسيم الخزان الي نصفين او حسب النموزج
2- يتم تطبيق الكود الامريكي 350r و 225
3- يجب الحل بالساب
4- يتم التحقق من crack width
ارجو ارفاق المخططات مع اجهاد التربه الصافي للمناقشه
مع تحياتي
البارودي

السلام عليكم

اود ان اسالك لم يتم تقسيم الخزان الى نصفين اولا وثانيا لم يجب الحل بالساب؟
 

Hazim Gad

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
128
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله

يمكنك الاستفادة من الملفات الثلاث واحدها للدكتور محمد عرفة من الجامعة الاسلامية في غزة التي يحويها الرابط المرفق واظن ان فيها ردا على اكثر الاسئلة التي ذكرتها:
بالنسبة للسؤال الثاني الجواب يعتمد على ما هو مطلوب منك , ولكن لموضوع كهذا اعتقد ان الحل اليدوي كافٍ .
جزاك الله خيرا
الملفات قيمة جدا
معاى الابعاد الخرسانية والمطلوب اعادة التصميم مع العلم انه تم التصميم من قبل
لقد قمت بعمل فايل ساب حوائط الخزان حرة من اعلى هل اقوم بمقارنة الازاحة اعلى الحوائط بالقيم المسموحة للكوابيل فى الكود الامريكى ام لا يتم عمل هذا الامر
اتمنى ارفاق نواته حسابية لخزان ان وجدات
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
جزاك الله خيرا
الملفات قيمة جدا
معاى الابعاد الخرسانية والمطلوب اعادة التصميم مع العلم انه تم التصميم من قبل
لقد قمت بعمل فايل ساب حوائط الخزان حرة من اعلى هل اقوم بمقارنة الازاحة اعلى الحوائط بالقيم المسموحة للكوابيل فى الكود الامريكى ام لا يتم عمل هذا الامر
اتمنى ارفاق نواته حسابية لخزان ان وجدات

تحياتي

سؤال هل الخزان مفتوح من الاعلى ام مغطى ببلاطة ؟

اذا كان مفتوحا فقد سبق ان رفعت المذكرة الحسابية لخزانات محطة تنقية كان ارتفاع جدرانها 5.4 م . وكانت مصممة حسب الكود البريطاني المستخدم في الاردن.
في الرابط مثال محلول حسب الكود الامريكي بالوحدات الامريكية ولكن يمكن الاستفادة منه .
والرابط الاخر يقودك الى خزان من الروابط المتعلقة بالموضوع

http://civil.colorado.edu/~silverst/cven4830/Rectangular_Tank_Example_Latest.pdf

http://www.greenbookee.com/elevated-water-tank-design-calculation-examples/
 
التعديل الأخير:

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة المهندسين العرب لدى خزان مياه بابعاد 60*30*6 واريد ان اتحقق من التصميم بعمل نواته حسابية
لايوجد اى مشكلة لدى بعمل ذالك بالكود المصرى ولكن المطلوب بالكود الامريكى
ارجو المساعدة فى
1-اين يوجد اشترطات التصميم فى الكود الامريكى والكودات المترجمة
2-وهل يجب ان اعمل مودل على برامج التحيل لوضعها فى النوته ام اكتفى بارفاق الحل اليدوى للشرائح
3-سوف اقوم باخذ شرائح كما نفعل فى الدراسة هل هذه الطريقة جيدة ام هناك طرق اخرى.
السلام عليكم
هذا المثال بالوحدات المترية حسب الكود الامريكي
http://www.academia.edu/4575752/water_tank_design_example
http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/tanques/IS071[1].PDF
http://weccivilians.weebly.com/uplo...d_concrete_9th_edition_-_jack_c._mccormac.pdf
 
التعديل الأخير:

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخوتي الافاضل
لا يتم حل الخزانات الاستراتيجيه والتي يتم تقسيمها بفواصل تمدد وهبوط يدويا وانا باحد البرامج الانشائيه
ساقوم بمراجعه الملف ولكن ارجو رفع ملف الايكاد
مع تحياتي
البارودي
 

Hazim Gad

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
128
النقاط
0
تحياتي

سؤال هل الخزان مفتوح من الاعلى ام مغطى ببلاطة ؟

اذا كان مفتوحا فقد سبق ان رفعت المذكرة الحسابية لخزانات محطة تنقية كان ارتفاع جدرانها 5.4 م . وكانت مصممة حسب الكود البريطاني المستخدم في الاردن.
في الرابط مثال محلول حسب الكود الامريكي بالوحدات الامريكية ولكن يمكن الاستفادة منه .
والرابط الاخر يقودك الى خزان من الروابط المتعلقة بالموضوع

http://civil.colorado.edu/~silverst/cven4830/Rectangular_Tank_Example_Latest.pdf

http://www.greenbookee.com/elevated-water-tank-design-calculation-examples/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مهندس/امين الزريقي
الخزان مفتوح من اعلى (الحوائط من اعلى free لايوجد Top Horizontal beam)
رابط ملف اتوكاد للخزان http://www.4shared.com/download/pPRq....dwg?lgfp=1000
اتمنى ارفاق رابط موضوع النواته الحسابية لخزانات محطة تنقية
اسمح لى بالاستفسار عن هذه القيمة كيف تم الحصول على As فى هذا المثال
 

Hazim Gad

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
128
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مهندسنا الفاضل مهندس رزق حجاوي
الرابط الثانى لا يعمل
 

Hazim Gad

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
128
النقاط
0
اخوتي الافاضل
لا يتم حل الخزانات الاستراتيجيه والتي يتم تقسيمها بفواصل تمدد وهبوط يدويا وانا باحد البرامج الانشائيه
ساقوم بمراجعه الملف ولكن ارجو رفع ملف الايكاد
مع تحياتي
البارودي
اخى مهندس البارودي

لماذا لا يتم الحل يدويا
 
التعديل الأخير:

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخى مهندس البارودي

لماذا لا يتم الحل يدويا
جميع الخزانات الاستراتيجيه ومحطات التنقيه يتم حلها بالغالب ب sap2000 لانه الاصح والمعتمد - وخاصه في حاله تقسيم الخزان وخاصه بدول الخليج
مع تحياتي
البارودي
 
التعديل الأخير:

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخي الفاضل
هل هذا المخطط هو المعتمد ؟ وفي حاله انه غير المعتمد هل تم الموافقه علي شكل الحوائط هكذا ؟
بالغالب ان تكون الحوائط بها تخفيض بمعني انه من اسفل مثلا 60 سم ومن اعلي 35 سم
او تكون ثابته
عموما في حاله هذا الخزان يمكن تقسيم الخزان الي جزئين 30*30 بفاصل تمدد وهذا كافي
مع تحياتي
البارودي
 

Hazim Gad

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
128
النقاط
0
جميع الخزانات الاستراتيجيه ومحطات التنقيه يتم حلها بالغالب ب sap2000 لانه الاصح والمعتمد - وخاصه في حاله تقسيم الخزان وخاصه بدول الخليج
مع تحياتي
البارودي

اخى مهندس البارودى
1/فى المثال المرفق من الاخ مهندس/امين الزريقي يتم ضرب قيمة الاجهاد الناتج من الماء على الحائط فى معامل Sc عند التحليل فى برنامج الساب هل اقوم بضرب العزم الناتج من خلال البرنامج فى هذا المعامل ام هناك طريقة اخرى؟
2/وما هى قيمة تاثير الحرارة على الارضية وماهى معاملات حالات التجميع بالنسبة للتصميم ب ACI.
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخى مهندس البارودى
1/فى المثال المرفق من الاخ مهندس/امين الزريقي يتم ضرب قيمة الاجهاد الناتج من الماء على الحائط فى معامل Sc عند التحليل فى برنامج الساب هل اقوم بضرب العزم الناتج من خلال البرنامج فى هذا المعامل ام هناك طريقة اخرى؟
2/وما هى قيمة تاثير الحرارة على الارضية وماهى معاملات حالات التجميع بالنسبة للتصميم ب ACI.

يتم وضع تاثير المياه والتربه بحالات تحميل - ولا يتم ضربها باي شئ
1- DL+LL
2- DL+LL+Water
3-DL+Water+EP
4- DL+LL+Water+-QX or QY التصعيد لزياده الامان
وهي حالات التحميل التي يتم تصميم العناصر عليها وعمل Check علي crack width
مع ملاحظه ان يتم تكوين حالات تحميل اخري لل ult لاجراء check علي العناصر وبالغالب يكون safe
يتم عمل check for min steel
and min steel for Heat-shrink
مع تحياتي
البارودي
 
إنضم
2 يوليو 2012
المشاركات
87
مجموع الإعجابات
69
النقاط
0
modeling ground water tank on sap

مثال شرح كيفية ادخال الخزان فى برنامج sap يمكنك الاستفادة منه
 

المرفقات

  • Example Water Tank on Sap.pdf
    1.6 MB · المشاهدات: 158

Hazim Gad

عضو جديد
إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
128
النقاط
0
اخي الفاضل
هل هذا المخطط هو المعتمد ؟ وفي حاله انه غير المعتمد هل تم الموافقه علي شكل الحوائط هكذا ؟
بالغالب ان تكون الحوائط بها تخفيض بمعني انه من اسفل مثلا 60 سم ومن اعلي 35 سم
او تكون ثابته
عموما في حاله هذا الخزان يمكن تقسيم الخزان الي جزئين 30*30 بفاصل تمدد وهذا كافي
مع تحياتي
البارودي
نعم اخى مهندس البارودي
اعتمد التصميم بهذا الشكل
لدى سؤال اذا كانت هذه الابعاد ناتجة من التصميم من قبل مهندس اخر هل اقوم وهو الذى وضع هذه الابعاد وطلب منى التحقق منها ومن قيم الحديد هل التزم بهذه الابعاد ام اذا استطعت التخفيض من الابعاد والحديد افعل ذالك؟
 

moss2000

عضو نشط
إنضم
26 يوليو 2007
المشاركات
324
مجموع الإعجابات
74
النقاط
28
اخي الفاضل
يمكن تغيير الابعاد حسب التصميم وكذلك لما يخدم المقاول او المالك حسب في اي جهه انت
بمعني اخر لا يصح ان تخفض سمك الخرسانه وتزيد نسبه الحديد وانت المقاول او العكس وحسب الاستفاده
مع تحياتي
البارودي
 