التدفئة المركزية

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
في هذا الموضوع سأقوم باذن الله بشرح التدفئة المركزية بجميع جوانبها قدر الامكان

5ydoas4.jpg
تمهيد
تنتقل الحرارة من الوسط الساخن الى الوسط البارد للوصول الى حالة الاستقرار او التوازن الحراري بين الوسطين أي وصولا لدرجتي حرارة متساويتين لكلا الوسطين.
انتقال الحرارة هذا يتم بواحدة او اكثر من طرق انتقال الحرارة وهي :
التوصيل conduction الحمل convection الاشعاع radiation
جسم الانسان ينتج الحرارة عن طريق تأكسد الغذاء الذي يتناوله وتسمى هذه العملية metabolism .
جسم الانسان يتبادل الحرارة مع الوسط الذي به كسبا او فقدا عن طريق عمليتي الاشعاع وكذلك الحمل . كذلك عن طريق التعرق وتبخر العرق والتنفس ….الخ.
درجة حرارة الجسم الداخلية ثابته تقريبا وتساوي 36م _ 38م حسب المنطقة المقاسة فيها .
في الشتاء حيث تكون درجة الحرارة منخفضة يقوم الجسم بفقد كمية كبيرة من حرارته مما يشعره بعدم الارتياح ، ولذلك يكون علينا رفع درجة حرارة الوسط المحيط بالجسم لتقليل كمية الحرارة المفقودة من الجسم .
ليست الحرارة فقط هي التي تتحكم بالشعور بالراحة فهناك عوامل اخرى يهمنا منها في هذا المجال كمية الرطوبة الموجودة في الوسط المدفأ.
تطورت طرق التدفئة عبر التاريخ والان هناك عدة طرق للتدفئة منها التدفئة المركزية وهي موضوعنا هنا .
في الشتاء تنتقل الحرارة من داخل المبنى الى خارجه عن طريق الجدران والزجاج وتسرب الهواء ولذلك فان علينا اخذ شكل البناء وتكوين جدرانه ونوافذه بعين الاعتبار .
- تتوقف درجة حرارة تبخر مائع على الضغط السائد في الإناء الحاوي له وتزداد مع هذا الضغط وفق العلاقة التالية :
P = (tv /100 )4
حيث :
tv – درجة حرارة التبخر
P – الضغط المطلق لبخار الماء (kg/cm2 )
وتصلح هذه العلاقة للماء في مجال درجات الحرارة 100 – 200 م .
- لاختيار مدفأة كهربائية يكفي حساب الضياعات الحرارية للمكان المراد تدفئته وزيادة هذا الرقم بمعدل 20% اخذين بعين الاعتبار الحرارة اللازمة لإيصال المكان إلى النظام المستقر في وقت غير طويل فتكون استطاعة المدفأة الكهربائية بالكيلوواط :-
N = 1,2 Q / 860
حيث :
Q – الضياعات الحرارية Kcal/h
N – استطاعة المدفأة الكهربائية (kW)

يتبع......
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
تحديد درجات الحرارة التصميمية الداخلية والخارجية

تحديد درجات الحرارة التصميمية الداخلية والخارجية
تحديد درجات الحرارة التصميمية الداخلية والخارجية
اولا: درجات الحرارة التصميمية الخارجية
يتم تحديدها من خلال دراسة على مدى سنوات ليؤخذ منها المعدل وهي تختلف من بلد الى بلد ومن منطقة الى منطقة ويتم اعتمادها في كودات البلد المعني فمثلا في الاردن
لأجل حساب الحمل الحراري للأبنية صيفا وشتاء تم تقسيم الأردن إلى أربع مناطق مناخية كما يلي: -
المنطقة الأولى : المرتفعات الغربية
المنطقة الثانية : غور الأردن
المنطقة الثالثة : المرتفعات الشرقية
المنطقة الرابعة : المناطق الصحراوية
درجات الحرارة الخارجية التصميمية لهذه المناطق شتاء تساوي :
المنطقة الأولى : 6م
المنطقة الثانية : 10م
المنطقة الثالثة : 5م
المنطقة الرابعة : 3م
ثانيا: درجات الحرارة التصميمية الداخلية
يتم اعتمادها استنادا على طبيعة الحيز المراد تدفئته
وهناك جداول خاصة بدرجات الحرارة التصميمية الخارجية والداخلية
والجدولان المرفقان يمثلان نموذجا لهذه الجداول

يتبع......
 

المرفقات

  • Inside & outside design conditions_summer and winter.rar
    6.5 KB · المشاهدات: 767
  • Inside design conditions_ winter.rar
    2.6 KB · المشاهدات: 652

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
حساب الضياعات الحرارية لكل غرفة على حده

حساب الضياعات الحرارية لكل غرفة على حده
حساب الضياعات الحرارية لكل غرفة على حده
الضياعات الحرارية للغرفة = مجموع الضياعات عن طريق الجدران + ضياعات النوافذ والأبواب + إضافات الارتفاع + إضافات التقطع + إضافات الجهة + الإضافات اللازمة لتسخين الهواء المتسرب…
أ - لحساب ضياعات الحرارة عن طريق جدار نستعمل المعادلة التالية :
Q=U.A.∆T
حيث : Q – كمية الحرارة الضائعة خلال الجدار (Kcal/h )
U – عامل انتقال الحرارة الإجمالي للجدار (Kcal/m2.h.C ) ( انظر فصل حساب أحمال التبريد – جداول عامل انتقال الحرارة الإجمالي)
A – مساحة الجدار (m2 )
Dt – فرق درجتي الحرارة الداخلية والخارجية (C )
ب- ضياعات النوافذ والأبواب
Q=U.A.∆T
حيث : A – مساحة النافذة أو الباب (m2 )
U – عامل انتقال الحرارة الإجمالي للنوافذ والأبواب (Kcal/m2.h.C ) وتؤخذ من الجدول المرفق

ج – إضافات الارتفاع

د- إضافات التقطع

هـ- إضافات الجهة

و- إضافات التسرب
 

المرفقات

  • _______ _______ _______ _______ ________ ________.rar
    3.6 KB · المشاهدات: 607

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
تســرب الهــــواء

تســرب الهــــواء
تســرب الهــــواء
طريقة تغير الهواء
يمكن بالمعادلة التالية حساب كمية الحرارة اللازمة بالساعة لتسخين الهواء المتغير

H=0,3Vn(ti-to)
حيث : H- كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الهواء المتسرب الداخل إلى المبنى من to إلى ti
0,3 – الحرارة النوعية الحجمية للهواء ( Kcal/m3.C )
V – حجم الغرفة (m3 )
n – عدد تغيرات الهواء بالساعة
ti – درجة حرارة الغرفة (م)
to – درجة حرارة الهواء الخارجي (م)
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
درجات الحرارة ومعدلات التغير في الهواء للحيز المدفأ

درجات الحرارة ومعدلات التغير في الهواء للحيز المدفأ
درجات الحرارة ومعدلات التغير في الهواء للحيز المدفأ

جدول مرفق

يتبع...................
 

المرفقات

  • _____ _______ _______ ______ __ ______ _____ ______.rar
    3.2 KB · المشاهدات: 573

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
ضياعات الحرارة من أرضية القبو وجدرانه

ضياعات الحرارة من أرضية القبو وجدرانه
ضياعات الحرارة من أرضية القبو وجدرانه

يمكن اعتبار درجة حرارة الأرض الواقعة تحت أرضية القبو مساوية ( 10م ) كما يمكن اعتبار درجة حرارة الأرض الملاصقة لجدران القبو مساوية لمتوسط درجة حرارة الأرض الملاصقة لأرضية القبو ( 10م ) ودرجة حرارة الجو الخارجي .
ولقد دلت التجارب على إمكانية اعتبار قيمة عامل انتقال الحرارة الإجمالي للأرضية الواقعة فوق الأرض الطبيعية مباشرة وكذلك جدران القبو الواقعة تحت مستوى الأرض والملتصقة بها مساوية إلى ( U = 0,8 Kcal/h.m.C ).
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
درجة حرارة الأمكنة غير المدفأة

درجة حرارة الأمكنة غير المدفأة
درجة حرارة الأمكنة غير المدفأة

إذا كانت مساحة السطوح المجاورة للغرف المدفأة مساوية تقريبا لمساحة السطوح المعرضة للجو الخارجي وإذا كان عامل التوصيل الحراري لهذه السطوح متساويا فان درجة حرارة الغرفة غير المدفأة تساوي متوسط درجتي حرارة الغرفة المدفأة وحرارة المحيط الخارجي .
أما مقدار الحرارة الضائعة من خلال النوافذ وجدران القبو الواقعة فوق مستوى الأرض فيجب أن تحسب الطريقة العادية وباعتبار درجة الحرارة الخارجية وعوامل التوصيل الحراري العادية .

انظر الجدول المرفق

يتيع........................
 

المرفقات

  • _____ _____ _______ ___ ______.rar
    4.7 KB · المشاهدات: 543

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
الاضافات

الاضافات

( على اعتبار أن درجة الحرارة الداخلية للتصميم تتراوح بين 15-19م ودرجة الحرارة الخارجية تساوي الصفر المئوي )

الملف المرفق يحتوي على الاضافات على حمل التدفئة

يتبع.........
 

المرفقات

  • ________.rar
    4.1 KB · المشاهدات: 531

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
مثال

احسب الحرارة اللازمة للغرف ( 1 ) و ( 2 ) من المبنى المبين في الشكل المرفق
علما بان:
-ارتفاع الغرف = 7ر2 متر
-درجة الحرارة التصميمية الداخلية = 20 درجة مئوية
-درجة الحرارة التصميمية الخارجية = -2 درجة مئوية
-تستخدم الغرف كمكاتب
-تقع الغرف في الطابق المتوسط أي بين طابقين مدفأين
-معامل التوصيل الحراري الاجمالي للجدران الخارجية = 67ر0
-معامل التوصيل الحراري الاجمالي للجدران الداخلية = 84ر2
-معامل التوصيل الحراري الاجمالي للنوافذ والابواب الداخلية = 5ر1
-النوافذ من الالمنيوم ومعامل التصيل الاجمالي لها = 1ر6
-درجات حرارة الغرف المجاورة مبينة في الرسم
----
oujqtrezqgpxs7lq51wn.jpg


يتبع الحل........
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
حل المثال السابق

حل المثال السابق
الحل :

-بالنسبة للسقف والارضية لا يوجد انتقال حرارة عبرها ، لذلك لا داعي لحساب عامل انتقال الحرارة لها
-عدد تغيرات الهواء (من الجداول) تساوي 5ر1 للغرفة رقم 1 و 1 للغرفة رقم (2).
-اضافة الجهة (من الجداول) للاتجاه الشمالي 10% وتهمل بقية الاضافات (في المثال الحالي)
-يتم حساب الضياعات الحرارية على لوحة الحساب كما في الجدول المرفق

يتبع...............
 

المرفقات

  • HEAT_LOSS_CALCULATIONS.rar
    4.6 KB · المشاهدات: 692

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
تحديد استطاعة المرجل

تحديد استطاعة المرجل
تحديد استطاعة المرجل

Qb = Q ( 1 + a + b )
حيث : Qb – استطاعة المرجل ( ك ك/ساعة )
Q – مجموع كميات الحرارة اللازمة للمبنى ( ك ك/ساعة )
a – عامل إضافة للتغلب على ضائعات الحرارة من شبكة الأنابيب وجدران المرجل وهي تساوي 0,10
b – عامل إضافة للتغلب على إيقاف التدفئة وهي تساوي وسطيا 0,20
إذا استخدمنا مرجلين فان استطاعة كل مرجل منهما تعادل ثلثي الاستطاعة الكلية ، أما إذا استخدمنا ثلاثة مراجل أو اكثر فان مجموع استطاعتها يزيد عن الاستطاعة الكلية 0,20 ، تضاف إلى قدرة المرجل كمية الحرارة اللازمة لتسخين ماء السلندر إذا وجد .


يتبع..................
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
خزانات المياه الساخنة ( السلندر )

خزانات المياه الساخنة ( السلندر )
خزانات المياه الساخنة ( السلندر )
يكون خزان المياه الساخنة أسطواني الشكل ومصنوعا من ألواح الفولاذ الطري وبالسماكة والشكل والسعة والتفاصيل المنصوص عليها في الشكل التالي على أن لا يقل سمك الصفائح عن 2 ملم .


----
5pbjyo6.jpg


يتبع....................
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
أبعاد ومقاسات خزانات المياه الساخنة

أبعاد ومقاسات خزانات المياه الساخنة
أبعاد ومقاسات خزانات المياه الساخنة يوضحها الجدول المرفق

يتبع.............
 

المرفقات

  • ط®ط²ط§ظ†ط§طھ_ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ‡_ط§ظ„ط³ط§ط®ظ†ط©_ط§ظ„ط³ظ„ظ†ط¯ط±ط§طھ.rar
    7.9 KB · المشاهدات: 560

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
عزل السلندرات(خزانات المياه الساخنة)

عزل السلندرات(خزانات المياه الساخنة)
يتم عزل الخزانات حراريا بعد اجتيازها فحص الضغط بالموقع بطبقة من الصوف الصخري أو الزجاجي المضغوط وبسماكة لا تقل عن 50ملم ثم يغلق العازل بألواح فولاذية مغلقة بسماكة 0,5ملم وبشكل محكم على أن تثبت باستعمال براغي من النيكل وبحيث تكون جميع الوصلات معزولة عزلا جيدا إلا إذا ورد خلافا لذلك في المواصفات الخاصة .
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
استهلاك المياه الساخنة من السلندرات

استهلاك المياه الساخنة من السلندرات
كل لتر واحد من الماء في السلندر يحتاج إلى 45 كيلوكالوري/ساعة . يمكن القول أن كمية الماء العظمى اللازمة للاحتياجات المنزلية للشخص الواحد تعادل 35لترا في اليوم بدرجة حرارة 65م أما في الأمكنة ذات الطابع الصناعي أو الجماعي مثل المدارس أو الفنادق ….. الخ فان الاحتياجات تتعلق بأسلوب استهلاك الماء وساعات الاستهلاك ( أوقات الدوام ) ، الجدول المرفق يبين بعض المعلومات عن استهلاك المياه الساخنة .
 

المرفقات

  • ط§ط³طھظ‡ظ„ط§ظƒ_ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ‡_ط§ظ„ط³ط§ط®ظ†ط©_ظ…ظ†_ط§ظ„ط³ظ„ظ†ط¯ط±ط§طھ.rar
    2.2 KB · المشاهدات: 424

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
حساب عدد مقاطع الدفايات اللازمة لكل غرفة ( حيز )

حساب عدد مقاطع الدفايات اللازمة لكل غرفة ( حيز )

حساب عدد مقاطع الدفايات اللازمة لكل غرفة ( حيز )
عدد مقاطع الدفاية = كمية الحرارة اللازمة للحيز / كمية الحرارة التي يعطيها المقطع الواحد

كمية الحرارة التي يعطيها المقطع تؤخذ من الكتالوجات الفنية للراديتر (الدفاية) المنوي تركيبه
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
حساب أقطار المواسير

حساب أقطار المواسير
حساب أقطار المواسير
نحدد مقدار ضغط الشبكة ( انش ماء/100 قدم طول ) ثم نستعين بالجدول المرفق لمعرفة قطر الماسورة المطلوبة .


يتبع..............
 

المرفقات

  • ط­ط³ط§ط¨_ط§ظ‚ط·ط§ط±_ط§ظ„ظ…ظˆط§ط³ظٹط±.rar
    4.1 KB · المشاهدات: 501

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
تحديد مواصفات المضخات

تحديد مواصفات المضخات

تحديد مواصفات المضخات
1-ضغط المضخة = 1,5 x المسافة بين المرجل وابعد دفاية عنه ( بالقدم) x ضغط الشبكة x 2 / 1200
2- كمية الماء التي تضخها المضخة = قدرة المرجل (بالكيلوكالوري/ساعة) / 2400
يقاس ضغط المضخة بالقدم وكمية الماء التي تضخها المضخة بالجالون لكل دقيقة
يراعى أن لا تزيد سرعة دوران محرك المضخة على 1500 دورة في الدقيقة باستثناء الحالة التي تستعمل فيها المواسير البلاستيكية فيسمح بان تزيد السرعة حتى 2850 دورة في الدقيقة .
يراعى أيضا ما أمكن أن يكون مصدر التيار الكهربائي الموصول بالمضخة من النوع ثلاثي الأطوار ( 3فاز).
يتم إنشاء القاعدة من الخرسانة وبارتفاع لا يقل عن 200 ملم عن أرضية الغرفة وبأطوال تزيد على أطوال قاعدة المضخة بمقدار يتراوح ما بين 50ملم إلى 100ملم من جميع الجهات ، وتكون القاعدة الخرسانية مستوية تماما .
ولحساب قدرة المضخات ( الواط ) نستعمل المعادلة التالية :-
P = (D.g.Q.H ) / Ef [w]
حيث :-
P- القدرة (واط)
H- ارتفاع الضغط (م)
Q- التدفق ( م3/ثانية )
Ef – نتاج المضخة (-)
D- كثافة المائع
g – تسارع الجاذبية الأرضية ( ويساوي 81ر9 م/ثانية2)


يتبع..........
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
تحديد مواصفات الحارقة

تحديد مواصفات الحارقة

تحديد مواصفات الحارقة
من أجل اختيار الفالة المناسبة للحارقة نختار فالة تساوي واحد جالون/ساعة لكل 35000 ك ك من قدرة المرجل . فمثلا لمرجل قدرته 60000 ك ك /ساعة نختار فالة سعتها 2 جالون/ساعة . ولمزيد من المعلومات انظر الجدولين المرفقين

تكون الحارقة طبقا لتوصيات الشركة الصانعة للمرجل ومن النوع الذي يعمل على تذرير الوقود atomizing وتعمل على السولار . وتكون أجزاء الحارقة الملامسة للسولار واللهب مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ أو التآكل الكيميائية .


يتبع.................
 

المرفقات

  • ط§ظ„ط­ط§ط±ظ‚ط©.rar
    5.5 KB · المشاهدات: 455

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
446
النقاط
0
أجزاء الحارقة

أجزاء الحارقة

أجزاء الحارقة
1- المحرك الكهربائي : ويكون متميزا بسهولة الصيانة وذاتي التزييت ومتوازن الدوران ويتحمل درجات حرارة لا تقل عن 50 درجة مئوية ويتم تبريده بالهواء .
2- المروحة : وتكون متوازنة ومتصلة بالمحرك بطريقة مباشرة ومصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف .
3- المضخة : وتكون من النوع الإيجابي pozitive pump وتدور باتجاه المحرك والمروحة ومزودة بمصفاة داخلية ومتصلة مع المحرك بواسطة قارن خاص coupling وتكون مثبتة على جسم الحارقة مباشرة وتسمح بسهولة الصيانة ومبينا عليها أماكن دخول وخروج السولار ومزودة بجهاز لمعايرة ضغط السولار وتكون متصلة مع جهاز تذرير السولار بواسطة مواسير نحاسية أو فولاذية من النوع المقاوم للصدأ .
4- محول كهربائي خاص ذو ضغط عال لا يقل عن (11) ألف فولت لتوليد الشرارة الكهربائية اللازمة لبدء عملية احتراق السولار بواسطة قضبان الشرارة المصنوعة من مادة البورسلان أو من معدن مقاوم للحرارة ومتصلة بواسطة أشرطة كهربائية تناسب الفولتية اللازمة
5- صمام أو اكثر لقطع السولار عن جهاز التذرير عند توقف الحارقة عن العمل على أن يكون الصمام ذو ملف لولبي solenoid valve يعمل بالكهرباء .
6- جهاز إشعال مساعد في حال استعمال الغاز المشتعل لبدء عملية الاحتراق لوقود من نوع معين
7- راس الحارقة والزعانف الموجهة والغطاء الموجه وتكون مصنوعة من معدن مقاوم للصدأ والحرارة والتآكل.
8- جهاز تحكم ومعايرة لكمية الهواء اللازم لعملية الاحتراق
9- جهاز منظم لعملية الاحتراق control box .
10- سخان كهربائي خاص مع أجهزة التنظيم الخاصة في حالة استعمال وقود خاص .
11- وسائل حمل وتثبيت الحراقة على جسم المرجل وتكون مزودة بمانع تسرب الغازات المحترقة .
12- جسم الحارقة واسطوانة (غلاف) الهواء .
تحدد سعة الحارقة ( بالكيلوغرام/ساعة ) في المواصفات أو جداول الكميات وخلافا لذلك تكون سعة الحارقة مناسبة لقدرة المرجل المطلوبة وحسب توصيات الشركة الصانعة للمرجل .
تكون الفولتية المقررة للحارقة :-
أ- 220فولت / 50ذبذبة / ثانية 1فاز ( أحادية الطور )
ب- 380 فولت / 50 ذبذبة / ثانية 3فاز ( ثلاثي الطور )


يتبع....................
 
أعلى