ححاول اختصر بقدر الامكان وبالله التوفيق :

التبريد الدوني للسائل بنهاية المكثف
الفائدة منه ( ضبط كمية الشحنة ) .

يقوم المكثف بتحويل بخار وسيط التبريد ذو الحرارة العالية و الضغط المرتفع ويكون في بداية المكثف ,
الى سائل يخرج من نهاية المكثف بضغط ودرجة حرارة ادنى من دخول المكثف ( تبريد دوني ) , ويكون الفرق بين درجات حرارة الدخول والخروج ما بين 5 - 7 فهرنهايت .


خطوات العمل :

1.شغل الوحدة التي قد تم شحنها بوسيط التبريد لمدة 10 - 15 دقيقة .

2. راقب الضغوط , يجب ان يثبت الضغط بعد تلك المدة .

3. ثبت ثرمومتر ( مقياس حرارة ) على خط السائل ( بعد خروج وسيط التبريد من المكثف مباشرة ) .

4. سجل القراءة .

5. قم بتوصيل جهاز قياس الضغوط في بداية المكثف ( عن طريق تركيب بلف خدمة ) .

6 . وقم بغلق صمام جهاز الضغوط ولاتنسى ان تدع تهريب بسيط للفريون حتى تطرد الهواء من اللي , ثم احكم الرباط .

7. حدد درجة حرارة التكثيف ( بداية المكثف ) وذلك عن طريق الجداول التي تحدد العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة المقابلة له في الجدول .

8.يجب ان تكوندرجة حرارة خط السائل اقل من درجة حرارة التكثيف بحوالي 5-7 فهرنهايت .

9. اذا كان الفرق بين درجات الحرارة اكثر من 7 فهرنهايت كان هناك نقص في الشحنة , اما اذا كان اقل من 5 فهرنهايت كان هناك زيادة في الشحنة .


اسف للاطالة , وارجوا ان تكون الطريقة واضحة
واذا كان هناك اي ملاحظات فاني ارحب .