إستشارة التأكد من القص الثاقب فى البلاطات المسطحة فى برنامج safe

mohammedkhairy

عضو نشط
إنضم
24 يونيو 2007
المشاركات
411
مجموع الإعجابات
50
النقاط
28
السلام عليكم
دائما قيم التأكد من القص الثاقب فى البلاطات المسطحة باستخدام برنامج safe غير امنة (>1)، ولو قمت بعمل سقوط فى البلاطة حول الاعمدة تزداد القيم ولا تقل ؟
هل هناك طريقة معينة للتأكد منها ؟
ومرفق المثال الذى اعمل عليه؟
 

المرفقات

  • MOSQUE.rar
    602.1 KB · المشاهدات: 69

انس مصطفى

عضو معروف
إنضم
21 أغسطس 2013
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
490
النقاط
63
السلام عليكم... راجعت المودل بشكل سريع والظن ان سمك البلاطة 250 مم لا يكفي لتحقيق punching shear لان البحور كبيرة (7.5 م) لكن عند اضافة drop panels بسمك 0.4 م اصبحت القيم اقل كثيرا... تاكد عن تعريف البلاطة الساقطة ان يكون نوعها drop وليس slab>
 

المرفقات

  • Capture.JPG
    Capture.JPG
    98 KB · المشاهدات: 17

mohammedkhairy

عضو نشط
إنضم
24 يونيو 2007
المشاركات
411
مجموع الإعجابات
50
النقاط
28
السلام عليكم... راجعت المودل بشكل سريع والظن ان سمك البلاطة 250 مم لا يكفي لتحقيق punching shear لان البحور كبيرة (7.5 م) لكن عند اضافة drop panels بسمك 0.4 م اصبحت القيم اقل كثيرا... تاكد عن تعريف البلاطة الساقطة ان يكون نوعها drop وليس slab>

مشكور على مشاركتك فى الموضوع، ولكن
السمك مناسب جدا 750 / 32 = 23.4 سم اذا 25 سم سمك مناسب
عند التأكد من القص الثاقب يدويا يكون آمن ولا توجد مشكلة المشكلة فى نتائج ملف السيف نفسه
AuE1d8y2SxUohwNdHDuI_qu19_fvwnCLtR3WVUg-vPhg.jpg
بالطبع هذا سقف مسجد وغير مستخدم فالحمل الحي 100 كجم / م2 ولاتوجد احمال حوائط وقمت بالتأكد من القص على اكبر مساحة يتحملها العمود

- اذا افترضنا مثلا استخدام سقوط drop panel فوق الاعمدة يكون سمكه تقريبا 1/4 سمك البلاطة وليس اكبر من سمك البلاطه نفسها
 
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,972
مجموع الإعجابات
5,226
النقاط
113
الملف لم يفتح على برنامج SAFE v12 لو تكرمت ارفع الملف text file حتى يمكن فتحه و لكن على كل حال :
- لكي يمكن مقارنة نتائج الحل اليدوي مع نتائج البرنامج يجب أخذ تأثير العزوم في الاعتبار و ليس القص فقط كما يتضح من الصورة المرفقة و يمكن مراجعة هذا الموضوع http://www.arab-eng.org/vb/t236648.html.
- تأكد أنك عندما تدخل قيم سمك السقوط يجب ادخالها مجموع سمك البلاطة + سمك السقوط بمعنى اذا استخدمت سقوط 10 سم يتم تعريف ال Drop panel على الربنامج بسمك 35 سم ..
- استخدام السمك من التقريب حسب الكود 750/32 هو تقدير استرشادي ليس الا.
تقبل تحياتي
 
أعلى