إستشارة التأسيس على تربة انتفاخية

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
السلام عليكم
الرجاء من الاخوة الافاضل
الافادة من واقع الخبرة العملية حول افضل طرق التأسيس على التربة الانتفاخية و التوجيهات الضرورية في ذلك.
1- هل المفضل استبدال التربة بتربة إحلال مقبولة ، و كم تكون سماكتها؟
2- هل يمكن الاستعاضة عن ذلك بعمل استبدال جزئي لحوالي نصف متر فقط من التربة على شكل خنادق شريطية يوضع فيها دبش حجارة مع روبة خرسانة رابطة ثم نقوم بتاسيس الخرسانة المسلحة على شكل قواعد منفصلة مع ربطها بميدات او قواعد شريطية مسلحة ؟
 

eng_yousryahmed

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2012
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
الرد علي التأسيس علي تربة انتفاشية

السلام عليكم
الرجاء من الاخوة الافاضل
الافادة من واقع الخبرة العملية حول افضل طرق التأسيس على التربة الانتفاخية و التوجيهات الضرورية في ذلك.
1- هل المفضل استبدال التربة بتربة إحلال مقبولة ، و كم تكون سماكتها؟
2- هل يمكن الاستعاضة عن ذلك بعمل استبدال جزئي لحوالي نصف متر فقط من التربة على شكل خنادق شريطية يوضع فيها دبش حجارة مع روبة خرسانة رابطة ثم نقوم بتاسيس الخرسانة المسلحة على شكل قواعد منفصلة مع ربطها بميدات او قواعد شريطية مسلحة ؟
-


نوع تربة المشروع من نوع التربة الانتفاخية Expansive (Swelling ) Soils : وهي مشهورة بالطفلة في مصر وهي التربة التي یتغیرحجمها بتغیر نسبة رطوبتها و ذلك لعدة عوامل من بینها تركیبها المعدني و درجة لدونته.
- وفيها يتم عمل إحلال يتراوح من ( 50 سم – 200 سم ) علي حسب درجة انتفاشية التربة أومنع وصول المياه السطحية وتسرب مياه المرافق الأرضية لقاع الحفر وإبعاد أعمال الزراعة عن المبني بـ 3 متر علي الأقل أو استخدام أساسات تسمح بتمدد التربة (Waffle Slab ) أو عمل كل ما ورد في المشاريع الهامة والإستراتيجية .
- يراعي أن لا يقل عمق الاستبدال الرأسي لعلاج التربة الإنتفاشية عن( 0.5 م) في جميع الأحوال وفي حالة التربة متوسطة الإنتفاخ لا يقل عن ( 1 م ) وفي حالة التربة عالية الإنتفاخ لا يقل عن( 1.5 )وأكثر ويمكن تعيين درجة انتفاخ التربة بقيمة ضغط الانتفاخ الواردة بتقرير المشروع ( 30-125 كيلونيوتن /م2 ضعيفة الانتفاخ , 125- 300 كيلونيوتن /م2 ) متوسطة الانتفاخ , أكبر من 300 كيلو نيوتن / م2 عالية الانتفاخ . - نوع تربة
مقتبس من كتاب الاشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني -
يطلب الكتاب من دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ( 50 شارع الشيخ ريحان ـ عابدين ـ القاهرة ) 0227954229 ـ 01223228517 ـ 01000086726
المكتبة العصرية ( برج المعمورة، المشاية السفلي ش حسني مبارك، المنصورة، محافظة الدقهلية ).
التليفون : 0502342006 – 0502221875 – 01119009005
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
هناك أيضا بعض الأساليب المتقدمة لمنع وصول المياه للتربة الانتفاشية مثل:
- عزل التربة باستخدام ال pvc حول أساسات المبنى بعمق مدروس.
- تنفيذ آبار حول المبنى لنزع و خفض منسوب المياه حول و أسفل الأساسات.
- غمر التربة بالمياه قبل التأسيس للوصول الى أقصى انتفاش.
تحياتي
 
إنضم
18 فبراير 2009
المشاركات
1,873
مجموع الإعجابات
377
النقاط
83
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
التأسيس على التربة الانتفاخية من اخطر الامور و قد صادفتها في أحد المشاريع بدون الماء تبدو قوية جدا و يمكن ان تغش المهندس فقد اصر الاستشاري على التنفيذ عليها بدون أي تبديل لكني اصريت على موقفي في عدة أمور و هي أن التربة تحتاج لاستبدال و إذا كنا سننفذ فهي على مسؤولية الاستشاري طبعا رفض اعطاء خطاب - و لاثبت لهم خطورة هذه التربة غمرنا منطقة الخزانات المحفورة بالماء فاصبحت باليوم التالي كأنه زيوت إذا وضعت قدمك تهبط 20 سم و حينها طلبت مكتب تربة آخر لفحص التربة -و بالفعل قد مكتب آخر و عمل فحص للتربة ووجد أنها تعطي طاقة رفع اثناء الانتفاح تعادل 3 كغ /سم2 هذه القوة سوف يؤدي إلأى كسر بلاطة الارضية أو رفع الارضية و قد أوصى باستبدال 2 متر من التربة . لذلك أنصحك باستشارة مخبر تربة يجرب الاختبارات اللازمة و يقوم بالتوصيات اللازمة و هذا أفضل شيء .
 
أعلى