إستفسار الاشاير

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,476
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
السلام عليكم
في حال كانت اشاير الاعمدة قليلة ولاتحقق 40 فاي ....فعند استخدام عملية اللحام هل هنالك معادلة خاصة بحساب طول اللحام؟.؟؟؟
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
158
النقاط
43
]السلام عليكم بالنسبة لسؤالك
في حال كانت اشاير الاعمدة قليلة ولاتحقق 40 فاي ....فعند استخدام عملية اللحام هل هنالك معادلة خاصة بحساب طول اللحام؟.؟؟؟الجواب حسب الكود الامريكي:لايسمح بلحام القضبان الفولاذ المعالج على البارد الا اذا اخذ بالحسبان انخفاض مقاومتها(هذا بالنسنة لقضبان التسليح المنفذة)
القضبان الملحومة يجب ان تظل محاورها على استقامة واحدة عند موضع اللحام ويجب ان تختير عينات من القضبان الملحومة لاثبات صلاحيتها اما عدد القضبان بالوصلة في مكان واحد لايزيد عن 0.5عدد القضبان بالمقطع اذا كان معرضا لعزم انعطاف :

اما الحل الافضل فنيا وهندسيا من اللحام هو استخدام وصلات ميكانيكية Rebar Metal Filled Mechanical Splicesمثل النموذج المرفق وهومتوفر بالاسواق ولابد من اجراء اختبار عينات عليه قبل تنفيذه بالموقع والله اعلم
 

المرفقات

  • stainless-steel-coupler-500x500.jpg
    stainless-steel-coupler-500x500.jpg
    46 KB · المشاهدات: 27
إنضم
14 يونيو 2017
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
السلام عليكم
في حال كانت اشاير الاعمدة قليلة ولاتحقق 40 فاي ....فعند استخدام عملية اللحام هل هنالك معادلة خاصة بحساب طول اللحام؟.؟؟؟

نعم توجد معادلة في الكود...بسيطة وواضحة...الصورة المرفقة
مع اعتزازي بكل اراء الزملاء الفنية...اعتقد ان اللحام في اسوء واضعف حالاته سيكون اقوى من علاقة الاحتكاك بين الكونكريت والاسياخ...واكيد افضل من سيم الربط...تحياتي
Rebar Welding.png
 
أعلى