هذا مثال لبعض الأسئلة قرأتها في منتدى هندسي
س1: ما هى طرق بدء حركة المحركات؟
ج:
1- direct on line {DOL} حتى 37 ك.و
2- star- delta اكبر من 37 ك.و
3- soft start للقدرات الكبيرة جدا مثل 300 و 500 ك.و


س2: موتور 10 ك.و يسحب تيار ؟؟؟؟؟ و موتور 20 حصان يسحب تيار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ج:
القاعده بدون حسابات وهى تقريبية
ك.و يسحب 2 أمبير
حصان يسحب 1.5 أمبير
وبالتالى فإن الموتور الذى قدرته 10 ك.و يسحب تيار 20 أمبير و الموتور الذى قدرته 20 حصان يسحب تيار 30 أمبير.



س3:موتور 10 ك.و احسب قطر الكابل الذى يغذيه؟
ج: قطر الكابل = شدة التيار \الكثافة التيارية
إذن تيار موتور 10 ك.و يساوى 20 أمبير والكثافة التيارية ب 3
إذن قطر الكابل= 20\3 يساوى تقريبا 7مم

وحيث ان الكابل يحتوى بداخله على اربعة اطراف اسمر و ازرق و احمر واصفر فان قطر الفازة R , S , T , N "380 فولت" هو 4*7 =28مم عدد الاطراف * قطر الكابل الواحد.


س4:طريقة توصيل الملفات ستار وطريقة توصيله دلتا داخل الموتور؟
ج: تراجع من كتب الدراسة لعدم استطاعتى رسمهما بالموضوع
ولكن انوه على نقطتين:
أ: يتم اختيار اتجاه دوران الموتور وفى حالة دورانه العكس بعد التوصيل نقوم بتبديل فازتين مكان بعض R مكان S او R مكان T وهكذا.
ب:دلتا تسحب تيار عالى وتعطى عزم أعلى
و ستار تسحب تيار أقل وتعطى عزم أقل.


س5: ما الذى يحدث لو قطعت فازة من ملفات الموتور؟
ج: أ: لو الموتور شغال السرعة تقل للنصف و يرتفع صوته ودرجة الحرارة تزيد ويفصل OVER LOAD .
ب:لو الموتور واقف لا يستطيع توليد عزم عالى لبدء الحركة ويزن "صوت" ويفصل OVER LOAD .


س6:ما الفرق بين ال CT و ال PT ؟
ج:CT "current transformer" يوصل توالى
اما ال PT "potential transformer" يوصل توازى


س7:ماذا يحدث لو فتحت دائرة الملف الثانوى لل CT ؟
ج: يحترق


س8:ما هى انواع ال C.B ؟
أ: القواطع الهوائية وتستخدم مع التيارات العالية الاعلى من 630 امبير مثل 800 و 3000 و 3600 امبير ومنها
SF6 , AIR BLAST C.B , OIL C.B , VACUUM.

ب: القواطع المتممة MINITURE وتستخدم مع 0.5 الى 125 امبير مثل التى تستخدم للانارة فى البيوت 1POLE و
2POLE و 3 POLE و 4. POLE

ج:القواطع المقولبة COMPACT وتستخدم مع 16 و 32 و 100 و 125 و 200 و 400 و 630 امبير وتستخدم مع المحركات.


س9: على اى اساس يتم شراء ال C.B؟
ج:1- بناءا على ال ك.و المراد تغذيته "الحمل"
2- عدد مرات التوصيل والفصل
3-عدد القطاب 1 أو 2 أو 3 POLE.



س10: ما هو تيار ال full load current لل C.B المستخدم لموتور قدرته 10 ك.و ؟
ج: 1.5 من تيار الموتور ==full load C.B current
اذن تيار الموتور الذى قدرته 10 ك.و هو 20 امبير وبالتالى فان ال full load C.B current هو 30 امبير


س11: على اى قيمة يتم ضبط ال OVER LOAD؟
ج:يتم ضبطه على 90% من تيار ال full load current
10 ك.و ..............> 20 امبير
اذن يضبط ال OVER LOAD على
0.9*20=18 امبير



س12:على اى اساس يتم شراء ال Contactor؟
ج: 1-قدرة المحرك الذى يغذيه
2- عدد الاقطاب poles
3-عدد مرات الوصل والفصل
4-عدد النقاط المساعدة auxiliary points

س13: ماذا تعنى هذه الرموز "I >" , "V<"؟
ج: "I >" تعنى الحماية من زيادة التيار
OVER CURRENT RELAY

"V<" تعنى الحماية من انخفاض الجهد
UNDER VOLTAGE RELAY



س14:الرسم لدوائر ال MOTOR STARTING المذكورة فى السؤال الاول وشرحها وغالبا تكون دائرة ال (D.O.L) direct on line ؟
ج: ابحث عن شرحها ورسمها وكذلك الدائرة الثانية DELTA-STAR لانهما فى غاية الاهمية ويسأل عنهما باستمرار .
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
أخى iafifi
الأسئله والإجابات عاليـه مليئـه بالأخطاء الهندسيه الفادحه وسوف أتناولها واحدا واحدا على مدار الأيام القادمه وأبدأ اليوم بالكابلات.
أخى العزيز ... الكابلات الكهربائيه تقاس بمسـاحة المقطـع (بالملليمتر المربع) وليس بالقطــر.
أما القطـر الكلى (الخارجـى) للكابل فنحتاجـه فقط عنـد التركيب.
أما الحســابات الهندسيه فتعتمـد علـى المعادلات والنظـريات الهندسـيه التى درسناها فى كليات الهندسه ولا تعتمـد على قواعـد تقريبيـه.
أخى العزيز
حســاب مقاس أى كابل موش بالبساطه اللى مكتوبه فوق.
تعتمد مقاس أى كابل على النقاط التاليـه:
1- الحمل الذى يغذيه الكابل.
2- نوع العازل(PVC/PVC or XLPE/PVC ) .
3- نوع الكابل (مسلح أم عادى).
4- طريقة التركيب (داخل مواسير-مدفون مباشرة بالأرض- مركب على حامل كوابل - معلق فى الهـواء . . .).
5- تلامس الكابلات مع بعضها البعض.
6- درجة حرارة الوسط المحيط.
7- طول الكابل وحساب انخفاض الجهد.
8- تيار القصر ومدى قدرة الكابل عى تحمله وعلاقته بالقاطع الذى يحمى هذا الكابل حتى لا يحدث حريق(لاحظ أن كل حرائقنا سببها ماس كهربائى ولم تقم القواطع أو الفيوزات بالفصل حتى حدث الحريق).
9-
10-
-
-
-
عــوامل كتيــر جــدا.

الأخوه الأعزاء:

الهندسه الكهربائيه ليست بالبساطه المكتوبه بالأسئله والإجابات عاليه.


للحديث بقيـه فى الأيام القادمـه
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 مايو 2008
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
يمكن أن نسمي كتاب يحتوي اسئله واجوبه كتلك المذكوره سابقا ب
(الغويط في صيد القراميط ) أو (الماحي في أزقة الضواحي)

مشكور يا أخ محمد عبد الرحمن على مجهود المتابعه والتنقيح

 

iafify

عضو جديد
إنضم
29 نوفمبر 2005
المشاركات
58
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اولا اعتذر عن عدم قرائتي لهذه الاسلة فقد نقلتها مباشرة حتى اني لا اتذكر من اين
ثانيا الاخطاء ليست فادحة كما تقول فمعظمها اخطاء اصطلاحية وليست فنية فقطر السلك هوالمقصود به مساحة المقطع وهو المعنى الاول الذي سيصل الى القارئ
اما بالنسبة لانواع ال CB وطريقة توصيل CT & VT فهو ايضا خطأ اصطلاحي وبالنسبة لأنواع ال cb وطريقة اختياره فانا معك ايضا في خطأ التصنيف والشروط حيث لم يذكر تيار القصر ولا تيار الحمل الذي يصنف على اساسهولا زمن الفصل ايضا
اعتذر لكل الاخوة ولكن بصراحةانا لا أتذكر متى ولا من اين اتيت بهذه الاسئلة والاجوبة ولا حتى وقت اضفتها في هذا المنتدى الكريم
ارجو قبول اعتذاري واتمنى من صاحب الموضوع او المشرف ازالة مشاركتي السابقة التي بها هذه الاخطاء
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
الإخوه الأعزاء
الغرض من هذا المنتدى هو تبادل العلم والمعرفه ، ولا حرج ان أخطأ البعض ، ولا حرج أن يصحح البعض أخطاء الآخرين ، فسنظل نتعلم حتى الرمق الأخـير.

ألإخوه الأعزاء
أول خطوات الإصلاح هـى الإعـتراف بالخطأ.

تحياتـى وتقـديرى للزميــل iafifi


ســؤالى لهـذا اليـوم . . . هل للـ CT current transformer ملف ابتدائـى ؟

معلوماتى أنــه يتكون فقط من ملف ثانوى على شــكل حلقه يمـر من خلالها الكابل المراد قياس التيار بـه (ويمثل هذا الكابل الملف الإبتدائـى) (دلوقتى شوية علم) حيث تتكون قوه دافعه كهربيه فى الـ CT نتيجه لمرور التيار فى الكابل تتناسب مع شـدة التيار المار بالكابل.
وتســمى الـ CT's بنســبة التحويل . فهناك 200 / 5 (أى فى حالة مرور 200 أمبير بالكابل يتولد 5 أمبير بالـ CT )
وفى هذه الحاله تكون نسـبة التحويل هى ناتج قسمة 200 / 5 = 40 .
إذا كان أحدكم يعيش بالمملكه العربيه السعوديه ، يمكنه الآطلاع على فاتورة استهلاك الكهرباء . سـيجد خانــه تســمى "معامل الضرب" وهى نسبة التحويل المذكوره عاليه. فاذا كانت = 1 معناه لا يوجد CT . واذا كانت 40 أو أى رقم آخر فهى تعنـى نســبة التحويل للـ CT.

إشــارة الى سـؤال الـ CT بالأسئله عاليـه : ماذا يحدث اذا فتحت دائرة الملف الثانوى للـ CT ؟ لن يحترق ولكن جهاز القياس الذى يغذيـه هذا الـ CT سـيتوقف عن العمل.

كفايه كده النهاره ، والى لقــاء

تحياتى
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
أخى فادى محمد اسماعيل
أرجو المسـاعده فـى تصحيح بعض المعلومات والشـرح لجميع الزملاء
تحياتى
 

kimoabdo2006

عضو جديد
إنضم
30 يونيو 2007
المشاركات
57
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مشكورة على كل حال

ارجو من الاخوة المهندسين ان نراعي الدقة في المواضيع
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
ارجو من الاخوة المهندسين ان نراعي الدقة في المواضيع

أخى كيمــو

لن نتعلم إلا من أخطائنــا.
دع الإخوه يكتبون كل ما يعــن لهم ســواء صـح او خطـأ وعلى الذين يعلمـون التعليق والتصحيح.
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
ألإخوه الأعــزاء

معلومــة اليــوم . . .
السـؤال : بماذا يقاس العمـر الإفــتراضى لأى معـده كهربائيه؟؟

الإجابه: للأســف ليس بعـدد سـاعات التشــغيل ؟ ولكن بعـدد مرات التشــغيل (عدد مرات On/Off ).

لأنـه فى كل مـره On or Off يتعرض الجهاز لصـدمه كهربيـه هى التى تؤثر فى عمـره الإفتراضـى. لاحظوا ان لمبات الإناره لا تحترق أبدا اثناء تشغيلها ولكن عندما نضيئها On .

اذا كان لأى من الزملاء تعليق أرجو ألا يبخـل بــه.

تحياتى
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
أخى أبو شيخه
أنا مهندس عجـوز . . . يعنى لدى الكثير من العلم والمعلومات وربنا يدينا طول العمر ونقدر ننقل الكثير من هذا العلم والمعلومات للزملاء.
وهذا هو ما يسـمى بتواصـل الأجيال.
تحياتـى
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
الســؤال رقم 11 عاليـه:
الإجابـه غير منطقيـه على الإطـلاق : كيف يتم ضبط الأوفر لود على 90 % من الحمل (الفوول لود). فى هذه الحاله سيفصل الأوفر لود عندما يصل الحمل الى 90 % من قيمته.

أعتقد أن العكس هو الصحيح. أن يتم ضبط الأوفر لود بحيث يمثل الحمل 90 % من قيمة ضبط الأوفر لود.
كده يكون الكلام منطقى.
 

leonardo74

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ما هي : 1 - ما هي طريقة توصيل open delta و متى تستخدم ؟؟
2- ما هو ال coupling في نظام النقل الهوائي overhead line ؟؟

شكرا ً
 

منتصر المالكي

عضو جديد
إنضم
7 مارس 2007
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم الله خير الجزاء على الرفد والتنقيح للمعلومة الكهربائية
 
أعلى