الأخطار الناجمة عن الصواعق (( الانفراغ البرقي )) وكيفية الحماية منها ؟!

إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
425366_11298556382.gif





الحماية من الصواعق (( الانفراغ البرقي ))





تعتبر الصواعق من أخطر الظواهر الطبيعية التي تواجهنا كمهندسين كهربائيين ولكافة الاختصاصات ، لهذا يجب على كافة المهندسين الالمام بها إلماماً جيداً ومعرفة الطرق التصميمية لها وذلك لحماية الانسان والمنشآت الصناعية وكافة الأبنية التي تتعرض لضربات الصواعق على حد السواء من أخطارها .




ماهي الصاعقة وكيفية حدوثها ؟!




نتيجةً لحركة الغيوم بفعل الرياح فان بعض الغيوم تُشحن بشحنات موجبة وأخرى سالبة ، وعندما تتهيأ الظروف الموضوعية لها تحدث الصاعقة أو مايسمى (( الانفراغ البرقي )) .

ولأبسط المسألة ومفهومها للزملاء ، فأنا أشبهها بالمكثف والذي يحتوي على لبوسين (( صفيحتين )) أحدهما موجب والآخر سالب وبينهما المادة العازلة .



أي بمعنى أن الغيمة الموجبة هي اللبوس الموجب والسالبة هي اللبوس السالب والهواء الذي بينهما يعتبر بمثابة المادة العازلة



والآن لابد من التنويه بوجود نوعان من الصواعق :




1 - الصاعقة التي تحدث بين غيمة وغيمة وهي ليست خطرةً علينا وعلى منشآتنا ، وإنما خطرها ينحصر على الطائرات .




2 - الصاعقة التي تحدث بين الغيمة الموجبة والأرض السالبة القطبية والتي هي مجال إهتمامنا لدرء أخطارها كما ذكرت آنفاً .




كيف تحدث الصاعقة في كلتا الحالتين ؟!




عندما تبلغ شدة الحقل الكهربائي بين الغيمتين أو بين الغيمة والأرض أكبر من العازلية الكهربائية بين الغيمتين أو بين الغيمة والأرض يحدث الانفراغ البرقي أوما نسميه قناة البلاسما وتستمر حتى حدوث التوازن بين كلتا الشحنتين .



ولابد من أن أنوه للزملاء بأن الدراسة يجب أن تكون للحماية الخارجية والداخلية على السواء .



فما هو المقصود من ذلك ؟! :




أ - الحماية الخارجية : هي الحماية من الضربات المباشرة للصواعق والتي تتعرض لها المنشآت والأبنية ... إلخ .



ب - الحماية الداخلية : وهي حماية التجهيزات الكهربائية بالمنشآت الصناعية من قفزة الجهود والناجمة عن تيار الصاعقة والبالغة شدته مئات الكيلو أمبيرات والتي تتأثر بها التجهيزات الدقيقة بفعل التحريض الكهرطيسي الناجم عن تيار الصاعقة كالحواسب والمقاسم ... إلخ .



ويتم الحماية منها باستخدام مفرغات الجهود والتي هي بمثابة منصهرات الحماية (( الفيوزات )) لأجل فصل التغذية الكهربائية عند حدوث قفزة الجهد على المداخل الكهربائية الرئيسية باللوحات الكهربائية والتي تؤمن التغذية الكهربائية للمنشآت والتجهيزات التي ذكرتها آنفاً .



وقد قمت بالملف المرفق بتصوير بعض الصفحات التي توضح الدراسة التصميمية للحماية من الصواعق من كتيب معتمد لدى " نقابة المهندسين السوريين - فرع حلب "



وذلك لتوضح الحماية الخارجية من الصواعق لتعم الفائدة بعد أن قمت بأسلوبي الخاص الموضح لذلك علَّني أكون قد وفقت بتلك القضية الهامة جداً ، وعلى الزملاء الراغبين الاستفسار عن أية معلومة تتعلق بهذا الخصوص أن يسألني عنها لأوضحها لهم حسب مقدرتي .



والله ولي التوفيق




الملفات المرفقة
pdf.gif
م. هشام.pdf‏ (2.25 ميجابايت, المشاهدات 1)
 

فاتن خميس

عضو جديد
إنضم
25 أكتوبر 2010
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاك الله أخي الكريم
زادك الله علما وفهما
 

المهندسة أسما

عضو جديد
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
أتمنى أن تجيبني عن امكانية ربط تسليح البناء مع شبكة الصواعق
ولكم جزيل الشكر00000000000
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
أتمنى أن تجيبني عن امكانية ربط تسليح البناء مع شبكة الصواعق
ولكم جزيل الشكر00000000000

الاخت المهندسة اسما
بالنسبة لمانعة الصواعق يجب ان لا توصل مع حديد التسليح بل يجب عمل تاريض خاص بها
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
أتمنى أن تجيبني عن امكانية ربط تسليح البناء مع شبكة الصواعق
ولكم جزيل الشكر00000000000
السلام عليكم
بالنسبة لربط حديد التسليح فهو اثناء عمل الميدة الخرسانية او قواعد الاعمدة الخرسانية فنقوم بربط
كبل نحاسى غير معزول مع حديد التسليح عن طريق اللحام بالبارود ( الثيرمو )بفرن خاص بذلك الغرض
ونقوم باخراج ذلك الكبل الى خارج حدود المبنى ونعمل اكثر من واحد حسب مساحة المبنى ثم بعد الانتهاء
من الاعمال المدنية للمبنى نقوم بتوصيل هذة الكبلات الى نظام الارضى خارج المبنى واللة المستعان
 

المهندسة أسما

عضو جديد
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
[/quote]
السلام عليكم
بالنسبة لربط حديد التسليح فهو اثناء عمل الميدة الخرسانية او قواعد الاعمدة الخرسانية فنقوم بربط
كبل نحاسى غير معزول مع حديد التسليح عن طريق اللحام بالبارود ( الثيرمو )بفرن خاص بذلك الغرض
ونقوم باخراج ذلك الكبل الى خارج حدود المبنى ونعمل اكثر من واحد حسب مساحة المبنى ثم بعد الانتهاء
من الاعمال المدنية للمبنى نقوم بتوصيل هذة الكبلات الى نظام الارضى خارج المبنى واللة المستعان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عني كل خير
 