إستفسار اقصي زاحة افقية للمبني

mahdysaber

عضو
إنضم
10 يناير 2009
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
16
النقاط
8
السلام عليكم ورحمة الله
هل اذا كانت ااقصي ازاحة نسبية للدور 0.005 وبالتالي 1.5 سم لدور 3.00 م
هل يكون لبرج 12 دور اجمالي الازاحة المسموحة = 18 سم
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله
هل اذا كانت ااقصي ازاحة نسبية للدور 0.005 وبالتالي 1.5 سم لدور 3.00 م
هل يكون لبرج 12 دور اجمالي الازاحة المسموحة = 18 سم
- طبعا صحيح
وبشكل أخر
وبما ان الازاحة النسبية= الازاحة الطابقية/ارتفاع الطابق
الازاحة الطابقية= 0.005*300=1.5سم
الازاحة الكلية الأعظمية =1.5*12=18سم
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
580
النقاط
93
اذا كنت تتكلم عن الزلازل فلا يوجد في الكود شرط للتحقق من Total Drift في الكود المصري
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,512
مجموع الإعجابات
3,282
النقاط
113
اذا كنت تتكلم عن الزلازل فلا يوجد في الكود شرط للتحقق من Total Drift في الكود المصري
أعتقد أنك تقصد مهندس أسامة أنه لا توجد معادلة مباشرة بالكود للتحقق من الإنزياح الجانبي الكلى
لكن من خلال الإزاحة النسبية بين الطوابق يمكنك الحصول على الإزاحة الأفقية الكلية للبناء

فمثلا لو قلنا الأزاحة الأفقية النسبية لكل تطابق لا تزيد عن = 0.02 * أرتفاع الطابق
إذن الأزاحة الكلية للبناء ينبغى الأ تزيد عن = 0.02 * أرتفاع الطابق * عدد الطوابق
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,512
مجموع الإعجابات
3,282
النقاط
113
طيب h/500 دى ايه

فعليا لا يوجد هذا الشرط
وغالبا يضع بعض المصممين هذا الشرط لتصميم الرياح حتى لا يحدث أنهيار جزئي للوجهات الخارجية للمبانى كالزجاج مثلا
لكن من الناحية الأنشائية هذا الشرط غير ملزم من ناحية الأمان ولا يوجد شرط بالكود الأمريكى ال يو بي سي ولا كود ال أى بي سي يضع شروطا
لأنزياح البناء الأفقي تحت أحمال الرياح الشروط فقط تحت أحمال الزلازل
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
931
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
السلام عليكم
كيف حالكم
ولكن زاوية الدوران عند الهبوط لا يجب ان تزيد عن 1/500
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
931
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
السلام عليكم
كيف حالكم
ولكن زاوية الدوران عند الهبوط لا يجب ان تزيد عن 1/500انظر المرفق​
 

المرفقات

  • 11133687_821718987908665_8460539394091231505_n.jpg
    11133687_821718987908665_8460539394091231505_n.jpg
    59.7 KB · المشاهدات: 59

عمروكريم عربى

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2008
المشاركات
156
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
السلام عليكم مهندسنا الفاضل فقط توضيح معنى الكلام دة ان كل طابق يمكن ان يتحرك افقى عن الطابق اللى اسفلة مقدار هذه القيمة . وماذا عن عدم مركزية الاعمدة .
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,512
مجموع الإعجابات
3,282
النقاط
113
السلام عليكم
كيف حالكم
ولكن زاوية الدوران عند الهبوط لا يجب ان تزيد عن 1/500

أهلا بك مهندس طارق نفتقد وجودك بالملتقي يا صاحب الهمة والموضوعات الجيدة
الهبوط له علاقة بالتربة وأعتقد فرق الهبوط سيحدث نتيجة لامركزية الأحمال على اللبشة أو القواعد بصفة عامة
أما أحمال الزلازل فهى أحمال مؤقتة وليست مستديمة وتأتى متناوبة أى مرة تدفع البناء للأمام مثلا والمرة الأخرى للخلف فنظريا المفروض أن يكون لها نفس التأثير
على كل الأحوال أنت تطرح نقطة جيدة للحوار والنقاش أحييك عليها
وننتظر بقية أراء زملائنا الأفاضل لهذه الجزيئة الرائعة
تقبل منى خالص التحية
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,512
مجموع الإعجابات
3,282
النقاط
113
السلام عليكم مهندسنا الفاضل فقط توضيح معنى الكلام دة ان كل طابق يمكن ان يتحرك افقى عن الطابق اللى اسفلة مقدار هذه القيمة . وماذا عن عدم مركزية الاعمدة .
الكود الأمريكي لم يغفل هذه النقطة
فأنت مثلا لو المبنى منتظم تقوم بتصميم البناء على لا مركزية بحد أدنى 5%
لو كان هنالك ما يعرف بال Plan Irregularity Type 1a or Type 1b فبحسب الكود الامريكى ubc1997 يجب عليك زيادة نسبة هذه اللامركزية بالمعامل Ax والذى يعرف ب معامل تعديل عزم اللي torsional amplification factor

فمثلا لديك بناء عند النقطة الطرفية أ بالطابق الثانى تحركت 3سم وعند الطابق الثالث تحركت 4 سم
ثم عند النقطة الطرفية ب بالجهة الأخرى بالطابق الثانى تحركت 7سم و بالطابق الثالث تحركت 10 سم

نقوم بحساب الإزاحة الوسطية بين الطابق الثانى والثالث = (10-7) + (4-3) مقسوما على 2 = 2 سم
ثم نقوم بحساب أقصي فرق إزاحة بين الطابق الثالث والرابع = 10-7 = 3سم

نقوم الان بحساب المعامل Ax = مربع ( أقصي فرق إزاحة مقسوما على متوسط الإزاحة * 1.2) = (3سم/2سم*1.2) مربع = 1.25

إذن يجب زيادة لامركزية الأحمال للطابق الثالث بمقدار 1.25
وبالتالى اللامركزية الجديدة = 5% * 1.25 = 6.25 %

وبالتالى أنت للحفاظ على البناء من خطورة اللامركزية قمت بزيادة هذه القيمة كيف تم تدارك ذلك
تم ذلك من خلال قرأتك لنتائج الإزاحة والتى عكست لك وجود للامركزية
ثم بعد ذلك قمت بزيادة العزم الدورانى torsiona moment وبالتالى سيحدث زيادة بالإزاحات الأفقية نتيجة لذلك
بالرغم من أنك قمت بزيادة هذا العزم إلا أنك مازلت ملتزم بشرط الأزاحة الأفقية ألا يزيد عن 0.02 من أرتفاع الطابق

إذن الكود الأمريكي هنا سيلزمك لو تخطيت هذا الشرط بزيادة جساءة العناصر المقاومة للزلازل حتى لا تتخطى حد الأزاحة الأفقية
وفى نفس الوقت وضع ضوابط ألا تتعدى حدود اللامركزية المقبولة والتى قد تعرض البناء للخطر نتيجة لذلك

أرجو أن تكون الفكرة قد وضحت بطريقة مبسطة

تحياتى
 

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
931
مجموع الإعجابات
301
النقاط
63
خالص تحياتى لحضرتك استاذى الفاضل ميشيل ادوار
وشكرا الف شكر
ونشتاق الى مشاركتك
 

abu Habib

عضو نشط
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
516
مجموع الإعجابات
52
النقاط
28
الف الف الف شكر للذي طرح الموضوع وللمشاركين واخص هنا المهندس المتمكن ميشيل ادوار
وشكرا الف شكر
 

عبدالله رضوان

عضو جديد
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
13
النقاط
3
فعليا لا يوجد هذا الشرط
وغالبا يضع بعض المصممين هذا الشرط لتصميم الرياح حتى لا يحدث أنهيار جزئي للوجهات الخارجية للمبانى كالزجاج مثلا
لكن من الناحية الأنشائية هذا الشرط غير ملزم من ناحية الأمان ولا يوجد شرط بالكود الأمريكى ال يو بي سي ولا كود ال أى بي سي يضع شروطا
لأنزياح البناء الأفقي تحت أحمال الرياح الشروط فقط تحت أحمال الزلازل
المهندس القدير ميشيل
الشرط موجود في الفقرة cc.1.2 من الكود asce7-05 كما هو موضح في المرفق.
 

المرفقات

  • ASCE_7-05_Minimum_Design_Load...ings_and_other_Structures.pdf
    115.3 KB · المشاهدات: 28
أعلى