السلام عليكم ارجوا منكم اخواني مساعدتي في الاختيار بين التكييف المركزي ووحدات التكيييف المنفصلة لغرف مستشفي من ستة ادوار ماهي الاسس للاختيار
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,286
النقاط
0
· توصيف النظام:-
عمل نظام تكييف مركزي لكامل المستشفى باستخدام المياه المثلجة بواسطة وحدات
التشلر التي سيتم و ضعها فوق السطح و سيتم إمداد الوحدات الداخلية fcuبالمياه المثلجة
عن طريق طلمبات المياه المثلجة و ستقوم الوحدات الداخلية بدورها بتبريد الهواء و توزيعه من
خلال مجارى الهواء الداخلية إلى الحيز المراد تكييفه و سيتم تزويد هذه الوحدات بسخانات
كهربية للتدفئة فى فصل الشتاء و سيتم إمداد هذه الوحدات أيضا بكميات مناسبة من الهواء
الجديد . و يتميز هذا النظام بان تكلفة التشغيل له منخفضة عند الحمل الجزئي و عدد نقاط
الصيانة اقل من نظام الاسبلت و عمره الافتراضي أطول .

فيما يلى مقارنة بين نظام التكييف الاسبلت و نظام التكييف المركزى باستخدام المياه المثلجة :-
 

المرفقات

  • CHILLER AND DX.DOC
    49.5 KB · المشاهدات: 53
التعديل الأخير:

nasserf

عضو جديد
إنضم
8 أبريل 2006
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا اخي

السلام عليكم
اشكرك اخي جزيل الشكر
 

eng iman

عضو جديد
إنضم
4 فبراير 2009
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزيل الشكر علي هذا الموضوع
 

nasserf

عضو جديد
إنضم
8 أبريل 2006
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
زيادة في الافادة

السلام عليكم
مشكور اخي mohamed mech
واود منك ومن كل الزملاء شحذ الهمة واثراء الموضوع اكثر
الموضوع : لدي مستشفي تحوي علي مائتي غرفة واربع غرف عمليات (ستة ادوار)
فما هو الاختيار الامثل لتكييف المبني (تشللر اى تكييف مركزي او وحدات تكييف منفصلة)
ومشكور مقدما
 
أعلى