اغلاق فتحة في بلاطة ابعادها 3x3 m

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,061
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
السلام عليكم

لدينا بلاطة مسبقة الاجهاد Post Tensioned slab تم تصميمها قبل سنوات اخذين بعين الاعتبار وجود فتحة فيها ابعادها 3x3 m
المالك يريد اغلاق هذه الفتحة الان , والنقاش يدور حول افضل طريقة لعمل ذلك
علماً بأنه لم يتم تزريع اية اشاير من قبل والفتحة في منطقة العزم الموجب والحديد الموجود هو سفلي فقط [email protected]
 

kjelban

عضو جديد
إنضم
21 نوفمبر 2006
المشاركات
388
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
اقترح ان يتم اغلاقها بسقف هوردي و تكون الاعصاب في اي اتجاه من الاتجاهات لان الابعاد متساويه
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
اخي الكريم كي نتمكن من المشاركة بجواب معقول يفضل تزويدنا بمسقط يبين طريقة التحميل يعني تجاهات التسليح المشدود للبلاطة الموجودة ومقاس فتحات إرتكازها يعني موقع وطبيعة المساند وبعدهم عن الفتحة والحمولات المتوقعة يعني نوع المنشأ وسماكة البلاطة وخلافه من معلومات ممكن ان تفيد في اقتراح البدائل ،،،

ان كان سؤالك يخص فقط كيفية الصاق الجديد بالقديم ،،، فهناك طريقة سهلة بتركيب بلاطات هولوكور مثلا مستعملا كمرات معدنية أو حوابس معدنية بشكل خطافات ،،، دون اللجوووء الى تكسير في القديم او زرع قضبان ،،،،،

أو استخدام كمرات معدنية ثنتين اوثلاث تملأ ببلاطة صبة خرسانية سماكتها 8 سم مثلا وهذا يوجب استعمال تشريك هيلتي نوع كيميكال ،،،سلام
 
التعديل الأخير:

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,061
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
اخي الكريم كي نتمكن من المشاركة بجواب معقول يفضل تزويدنا بمسقط يبين طريقة التحميل يعني تجاهات التسليح المشدود للبلاطة الموجودة ومقاس فتحات إرتكازها يعني موقع وطبيعة المساند وبعدهم عن الفتحة والحمولات المتوقعة يعني نوع المنشأ وسماكة البلاطة وخلافه من معلومات ممكن ان تفيد في اقتراح البدائل ،،،

ان كان سؤالك يخص فقط كيفية الصاق الجديد بالقديم ،،، فهناك طريقة سهلة بتركيب بلاطات هولوكور مثلا مستعملا كمرات معدنية أو حوابس معدنية بشكل خطافات ،،، دون اللجوووء الى تكسير في القديم او زرع قضبان ،،،،،

أو استخدام كمرات معدنية ثنتين اوثلاث تملأ ببلاطة صبة خرسانية سماكتها 8 سم مثلا وهذا يوجب استعمال تشريك هيلتي نوع كيميكال ،،،سلام

السلام عليكم

الجملة الانشائية موضحة في الاسفل
RMn5qmS9MgAAAAASUVORK5CYII=


الحمولات الميتة 6 والحية 5

حل الهولوكور غير مفضل من قبل المالك
 

المرفقات

  • 12.jpg
    12.jpg
    117.5 KB · المشاهدات: 84
  • 122.jpg
    122.jpg
    343 KB · المشاهدات: 77
التعديل الأخير:

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
جيد ،،
كإقتراح ، ممكن التفكير في اسدال حرف إل مقلوب من الفولاذ على حافة الفتحة للجوانب الربعة ،، ويفضل ان يكون مصنع من صفيحتين ملحومتين ويلحم عليها قضبان حديد قطر ١٦ كل ٢٠ سم بطول ٢٠ سم لتدخل داخل الصبة الجديدة وكل سيخ ١٦ ملم من هذه تتحمل قص بحدود لال يقل عن ١٢٠٠ كغ ثم تصب بلاطة خرسنية مسلحة بسماكة البلاطة المتواجدة التي اتوقع انها لا تقل عن ٢٠سم ،، لتملأ كامل الفراغ ومن الجيد ان تخفي في بطنها كمرتين حديد قطاع أي من الحافة الى الحافة قبل الصب
سلام
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
404
النقاط
0
المسألة ليست سهلة ، و أبعاد الفتحة كبيرة ..

يجب البدء بالسؤال عن تصميم الهولوكور ، فلو أنه لم يصمم لحمل هذه الفتحة ، فيجب تدعيمه .
و معنى أنه مصمم لحمل الفتحة ، أن هذه الفتحة نفذت بعد تصميم الهولوكور ، و هنا يكون الحل اسهل .

في حال أن الهولوكور لم يصمم لحمل هذه الحمولات ، و هذا على الأرجح ، فيجب التفكير بتدعيم الهولوكور أولاً لأنه قد لا يستطيع حمل الوزن الجديد و هو ليس بوزن صغير .. حوالي ( 10 طن ) .

يرجى بيان سماكة الهولوكور و أطوال الفتحات حيث أن الرسم المرفق لم يكن واضحاً ..
كما يرجى بيان وضع الكمرات الحاملة في هذا المنشأ ، مع قياساتها .

لو المشروع في الرياض ، فيسرني أن أقدم المساعدة على الأرض .

مع التحية .
 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,236
النقاط
113
السلام عليكم

لدينا بلاطة مسبقة الاجهاد Post Tensioned slab تم تصميمها قبل سنوات اخذين بعين الاعتبار وجود فتحة فيها ابعادها 3x3 m
المالك يريد اغلاق هذه الفتحة الان , والنقاش يدور حول افضل طريقة لعمل ذلك
علماً بأنه لم يتم تزريع اية اشاير من قبل والفتحة في منطقة العزم الموجب والحديد الموجود هو سفلي فقط [email protected]

فى كل الاحوال وفى جميع الحلول . فأن شبكة الحديد المذكورة لا تكفى لاغلاق الفتحه فى حالة التفكير بغلقها بحل خرسانة مسلحه ..

ولذلك اقترح عليك حل سهل جدا وهو عباره عن عمل سقف صاج من اعلى محمل بواسطة كمرات معدنية يتم تحميلها باى طريقة بخرسانة السقف .. على ان يتم تشطيب مساحة الفتحة من اسفل وفى نفس مستوى خرسانة السقف بسقف فور سيلنج . او جيبسوم بورد
.
 

احمد سكولز

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
1,904
مجموع الإعجابات
165
النقاط
0
ممكن تووووضيح اكثر للحلول المطروحة من فضلكم وتحليل المشكلة بالتفصيل
 