اضافة مصعد الى فيلا قائمة

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93
السلام عليكم لدينا فيلا قائمة وفي مرحلة التشطيب وتذكر المالك اخيرا انه يحتاج الى مصعد .. فتم ايجاد حيز صغير له (بالعافية) جهة المدخل الجانبي .. طبعا المصعد لفيلا دورين ومطلوب عمله من الطابوق .. وبما ان الطابوق سيرتفع الى 7 امتار فسيكون من الطابوق المتروس اي الحامل ( مقاومة الانضغاط له 12.5N/mm2 والكثافة 20KN/m3 ) مع كمرات عند +3.5 مطلوب رايكم في النظام المذكور اعلاه ؟؟ هذا اولا !
ثانيا : في نفس مستوى المصعد او في جزء منه هنالك قاعدة موجودة اسفله على ارتفاع -1.2 متر لذلك لامجال للحفر للمصعد ويجب ان تنشأ قاعدته على السطح مباشرة (بعد عمل 10 سم pcc ) خصوصا ان الحمل التشغيلي الواصل للقواعد الشريطية لن يتعدى 50 كن/م على اسوأ الفروض لكن السؤال هل وجود 1.2 متر من التربة يضمن ان لاينتقل جزء من حمل المصعد الى القاعدة المركبة اسفله ؟
صورة للقواعد القديمة والمقترحة
zil51j9dzclqumqzg.jpg
 

مواضيع مماثلة

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93
ام لابد من عمل عمودين حرف l عند الطرف الغير متداخل ( الغير مفتوح )
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2007
المشاركات
192
مجموع الإعجابات
94
النقاط
28
المصعد يحتاج الى عمق حفر يتراوح من 1 - 1.5حسب الشركة المصنعة اسفل منسوب الطابق
احمال المصعد ديناميكية وليست احمال استاتيكة ادن يجب اجهاد الثاتير للتربة اللي ياخد شكل شبه كروي وهل يتقاطع مع القاعدة
لم يتم ذكر سمك قاعدة المصعد
الافضل ان يتم ازاحه للمصعد لو فيه امكانيه
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
السلام عليكم لدينا فيلا قائمة وفي مرحلة التشطيب وتذكر المالك اخيرا انه يحتاج الى مصعد .. فتم ايجاد حيز صغير له (بالعافية) جهة المدخل الجانبي .. طبعا المصعد لفيلا دورين ومطلوب عمله من الطابوق .. وبما ان الطابوق سيرتفع الى 7 امتار فسيكون من الطابوق المتروس اي الحامل ( مقاومة الانضغاط له 12.5N/mm2 والكثافة 20KN/m3 ) مع كمرات عند +3.5 مطلوب رايكم في النظام المذكور اعلاه ؟؟ هذا اولا !
ثانيا : في نفس مستوى المصعد او في جزء منه هنالك قاعدة موجودة اسفله على ارتفاع -1.2 متر لذلك لامجال للحفر للمصعد ويجب ان تنشأ قاعدته على السطح مباشرة (بعد عمل 10 سم pcc ) خصوصا ان الحمل التشغيلي الواصل للقواعد الشريطية لن يتعدى 50 كن/م على اسوأ الفروض لكن السؤال هل وجود 1.2 متر من التربة يضمن ان لاينتقل جزء من حمل المصعد الى القاعدة المركبة اسفله ؟
صورة للقواعد القديمة والمقترحة
zil51j9dzclqumqzg.jpg
السلام عليكم ورحمة الله
هناك حلول مختلفه وكثيره والافضل اللجوء الى شركات المصاعد لاخذ المناسب منها
ومن وجهت نظرى للبعد عن غرفة للمصعد فى الاعلى وحوائط القص وغيره يمكنك اللجوء الى ال steel فى عمل اعمده وكمرات هذه الغرف
وكذلك على ان يكون المصعد من النوع الهيدرولك والذى تكون حركة المصعد من هيدرولك من أسفل لاعلى وهذا لايحتاج الى غرفة لماكينات المصعد فى الاعلى وانما تكون هذه الماكينه فى الاسفل
تقبل تحياتى
 

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93
تحياتي م ابوبكر و م اسامة .. اولا هذا هو المكان الوحيد المتاح
.. بالنسبة للحفر نعم في الحالات العادية فالحفر واجب لكن هنا نحن محاصرين بالقواعد القديمة .
بالنسبة لاستشارة شركة المصاعد فهي التى قدمت المقترح اعلاه على أن أقوم أنا بعمل الحسابات الانشائية (سارفق غدا الورقة التى قدموها )
م اسامة وجود غرفة الماكينات بالاسفل يتطلب الحفر لمسافة معتبرة اليس كذلك ؟ فما الحل مع القواعد الموجودة.
واقتراحك بخصوص المصعد الاستيل سليم ومناسب لكن لماذا تجاهلته الشركة واقترحت عمل طابوق ؟ ربما نبحث المسالة معهم غدا ..
 
التعديل الأخير:

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93
اعتقد انه لامناص من حفر السمك المطلوب ( 45سم ) وتشييك القاعدة الموجودة على جزء من حمولة المصعد ..
انشائيا الايجب ان تكون القواعد بهذا الشكل لمجابهة حمل الرياح من الجهة المفتوحة حيث ان الجهة الاخرى محمية بالفيلا :
phnwt9jbqcorkjpzg.jpg
 

المرفقات

  • phnwt9jbqcorkjpzg.jpg
    phnwt9jbqcorkjpzg.jpg
    31.6 KB · المشاهدات: 10
التعديل الأخير:

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
اعتقد انه لامناص من حفر السمك المطلوب ( 45سم ) وتشييك القاعدة الموجودة على جزء من حمولة المصعد ..
انشائيا الايجب ان تكون القواعد بهذا الشكل لمجابهة حمل الرياح من الجهة المفتوحة حيث ان الجهة الاخرى محمية بالفيلا :
phnwt9jbqcorkjpzg.jpg



السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد ان الافضل والاسهل تنفيذا, هو ان تحفر الى منسوب القواعد(يعني 1.2م ليس عمقا كبيرا او مزعجا بالحفر), ثم تعمل قاعدة جديدة لحمل عمودين (من الفولاذ الانشائي), وكما موضح بالرسم المرفق, وبهذا تتلافى مسألة التداخلات وتدقيق القواعد القديمة, والاهم ان التنفيذ سيكون اكثر امانا وجساءة, واضيف لبناية من طابقين, ولمصعد بهذه الابعاد, لا يستوجب ان تقلق حول الرياح او الزلازل حتى, فقط ثبت الاعمدة, مقاطع hea 200+مقاطع ipe 250 للجسور (تربط بالبناية في منسوب الصبة الكونكريتية او في العمود ان تيسر ذلك, عن طريق تزيع بولتات) ولاحقا يمكنك ان تبني جدران خفيفة من البلوك او الطابوق الخفيف(لانه سيكون ممسوك بالهيكل الحديدي)...
من المهم ان يعطيك مصنع المصعد الابعاد الداخلية الصافية للمصعد التي يحتاجها, والباقي كله سهل.
تقبل تحياتي
LIFT-Modified.jpg
 

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
635
النقاط
93

السلام عليكم ورحمة الله
اعتقد ان الافضل والاسهل تنفيذا, هو ان تحفر الى منسوب القواعد(يعني 1.2م ليس عمقا كبيرا او مزعجا بالحفر), ثم تعمل قاعدة جديدة لحمل عمودين (من الفولاذ الانشائي), وكما موضح بالرسم المرفق, وبهذا تتلافى مسألة التداخلات وتدقيق القواعد القديمة, والاهم ان التنفيذ سيكون اكثر امانا وجساءة, واضيف لبناية من طابقين, ولمصعد بهذه الابعاد, لا يستوجب ان تقلق حول الرياح او الزلازل حتى, فقط ثبت الاعمدة, مقاطع hea 200+مقاطع ipe 250 للجسور (تربط بالبناية في منسوب الصبة الكونكريتية او في العمود ان تيسر ذلك, عن طريق تزيع بولتات) ولاحقا يمكنك ان تبني جدران خفيفة من البلوك او الطابوق الخفيف(لانه سيكون ممسوك بالهيكل الحديدي)...
من المهم ان يعطيك مصنع المصعد الابعاد الداخلية الصافية للمصعد التي يحتاجها, والباقي كله سهل.
تقبل تحياتي

تحياتي استاذ مثنى لكن لو لجأنا الى هذه الفكرة اليس من الانسب عملها بأعمدة خرسانية حرف l كما جاء في المشاركة رقم ٢ ؟
 
التعديل الأخير:

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
تحياتي استاذ مرتضى لكن لو لجأنا الى هذه الفكرة اليس من الانسب عملها بأعمدة خرسانية حرف l كما جاء في المشاركة رقم ٢ ؟

طبعا ممكن, ولكن سهولة وسرعة التنفيذ, لا يمكن مقارنتها بين الفولاذ والكونكريت...لانك في حالة الفولاذ, فقط تقوم بربط البراغي Bolts وهي اخف وزنا واكثر دقة والمهم, انها اكثر قبولا عند مصنعي المصاعد, بسبب عدم وجود الانزياح الذي ينتج من حركة القوالب او حتى من سوء الشاقولية, وصدقني اتكلم عن خبرة في هذا المجال...حيث واجهنا مع شركة المصاعد صعوبات كبيرة بسبب عدم شاقولية كورات المصاعد, ولهذا, قلت لحضرتك, دقق مع شركة المصاعد, ما هي الابعاد الصافية التي يحتاجها, لانهم يحتاجون مسافات امان لتثبيت السكك(التي يتحرك عليها المصعد)...وفي حالة الفولاذ سيتمكن من اللحام حيث ما يريد, وبدون مشاكل.
تقبل تحياتي
 
أعلى