الاخوة الاعزاء المهندسون
ارجوا الافادة ، بعد صب القواعد الخرسانية لمبنى مساحتة 650 متر مربع بارتفاع ستة ادوار ، اكتشفت ان هناك قاعدة تخرج منها اشاير الحديد على بعد 15 سم من حدها بلا من خروجها من منتصف القاعدة. مرفق طية صور القاعد فبل وبعد الصب على ملف باور بوينت على موقع www.scribd.com باسم abdelmonem villa ارجوا الافادة لكيفية حل هذة المشكلة وجزاكم الله خير الجزاء
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

hany elkazzaz

عضو جديد
إنضم
14 فبراير 2006
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أشاير العمود المرحلة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أن مش لاقى الصورة وعلى كلاً الموضوع سهل بإذن الله

هناك الكثير من الحلول ومنها:-

1- لو مكان القاعدة صحيح من حيث المحاور والمقاسات يمكن قص أشاير العمود وتزريع أشاير بدل

منها في القاعدة والتزريع يكون عن طريق عمل ثقوب وبما أنها فيلا يعني القواعد عمقها لا يزيد عن

35 سم يبقى عمق الثقوب يكون 30 سم على الاقل والتزريع يكون بمادة كيميائية مثل LOCK FIX

أو هناك العديد من المواد

2-ولو مكانها مش صحيح ممكن تحركها عن طريق كرين مع عمل السابق

3- والطريقة العلمية :-

ترحيل C.g للعمود عن C.g للقاعدة معناها تولد قوة مركزية إضافية على القاعدة Axial

Load ومن ثم يتم حساب أحمال القاعدة وإضافة الحمل المركزي وهو حمل العمود في المسافة بين

C.g القاعدة وC.g العمود وحساب تسليح القاعدة ومقارنتها بالحديد المنفذ وبما أنها فيلا هناك

إحتمالية كبيرة لأن حديد القاعدة سيكون Safe​

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

hany elkazzaz

عضو جديد
إنضم
14 فبراير 2006
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أنا أسف للخلط وتسمة مشروعك بالفيلا حصل لي لبس وانا آسف

بس الطرق اللي شرحتها أكيدة لأن الموضوع حصل معايا وممكن تشيل القاعدة خالص وتعملها من جديد ويارت

أشوف الصورة وتوضح أكتر إيه الخطأ في القاعدة ولا في الأشاير
 

abdelmonem2000

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخوانى الاعزاء المهندسون المحترمون ، اشكركم على سرعة التفاعل والرد على المضوع، حقيقى انا ممتن جدا ، وهذا الموقع مفيد جدا وان شاء الله فى ميزان حسناتكم. المبنى مكون من ستى ادوار على مساحة 650 متر مربع بالنسبة لاشاير العمود فمكانها مضبوط ، القاعدة هى اللى فى مكان مش مضبوط، القاعدة كان الفروض تكون 170 فى 170 دلوقتى مقاسها 160 فى 170 تسليح القاعدة حديد سفلى فقط فاى 16 لا توجد فرشة علوية ، ارتفاع القاعدة 60 سم ، بالنسبة للميد فهى 35 سم عرض فى 60 سم ارتفاع ، تسليح الميدة 6 اسياخ علوى وستة سفلى فاى 12 اشاير العمود تتمركز على منطقة التقاء الميدتين التى تربط القاعدة الميدتين والقاعدة نفس المستوى والارتفاع وهو 60 سم من حصيرة السمنت السفلية
 

abdelmonem2000

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخوانى الاعزاء المهندسون المحترمون ، اشكركم على سرعة التفاعل والرد على المضوع، حقيقى انا ممتن جدا ، وهذا الموقع مفيد جدا وان شاء الله فى ميزان حسناتكم. المبنى مكون من ستى ادوار على مساحة 650 متر مربع بالنسبة لاشاير العمود فمكانها مضبوط ، القاعدة هى اللى فى مكان مش مضبوط، القاعدة كان الفروض تكون 170 فى 170 دلوقتى مقاسها 160 فى 170 تسليح القاعدة حديد سفلى فقط فاى 16 لا توجد فرشة علوية ، ارتفاع القاعدة 60 سم ، بالنسبة للميد فهى 35 سم عرض فى 60 سم ارتفاع ، تسليح الميدة 6 اسياخ علوى وستة سفلى فاى 12 اشاير العمود تتمركز على منطقة التقاء الميدتين التى تربط القاعدة الميدتين والقاعدة نفس المستوى والارتفاع وهو 60 سم من حصيرة السمنت السفلية

الصور على هذا الرابط
http://rapidshare.com/files/37184422...illa.pptx.html
 

abdelmonem2000

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
احد المهندسين الزملاء اقترح على عمل قميص للقاعدة وزميل آخر قال انها لاتجدى فى مثل هذة الحالات فما رأى الزملاء الافاضل
 

abdelmonem2000

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ما فى اى رد......ارجو سرعة الاجابة
 

mbakir88

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2009
المشاركات
965
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
انا براي حجم القاعده صغير وكلفه ازالتها وتعديلها لاتعيق اي تقدم بالمشروع
انت لسا ببدايه العمل الافضل اصلاحها
 

abdelmonem2000

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا براي حجم القاعده صغير وكلفه ازالتها وتعديلها لاتعيق اي تقدم بالمشروع
انت لسا ببدايه العمل الافضل اصلاحها
مشكور باشمهندس ولكن لو تم ازالتها الن تؤثر على سلامة باقى القواعد والسملات وبرجاء شرحى كيفية ازالتها ثم كيفية اعادة ربط القاعدة الجديدة بالسملات
وجزاكم الله خيرا
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,476
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
الاخ العزيز اعتقد ان الحل الاقتصادي والامن هو عمل قميص
 

abdelmonem2000

عضو جديد
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل ممكن اعتبار ام السمل يقوم محل عمل الشداد ، باعتبار انة ماشى مع ارتفاع القاعدة (60سم) وفى نفس الوقت بة تسليح 6 فاى 12 علوى وسفلى وان اعتبر ان هذة القاعدة مثل قاعدة الجار؟
مع الشكر
 

Mostafa Farghaly

عضو جديد
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
احد المهندسين الزملاء اقترح على عمل قميص للقاعدة وزميل آخر قال انها لاتجدى فى مثل هذة الحالات فما رأى الزملاء الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوافق أخى الرأى بعمل قميص للقاعدة وأرى أن مكان القاعدة حيث أنها طرفية لذا فإنه من الممكن أن يكون هذا الحل كافياً
هذا وبالله التوفيق
 

Mostafa Farghaly

عضو جديد
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
هل ممكن اعتبار ام السمل يقوم محل عمل الشداد ، باعتبار انة ماشى مع ارتفاع القاعدة (60سم) وفى نفس الوقت بة تسليح 6 فاى 12 علوى وسفلى وان اعتبر ان هذة القاعدة مثل قاعدة الجار؟
مع الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يمكن أخى الكريم إعتبار السملة تعمل عمل الشداد وإعتبار أن القاعدة هى قاعدة جار حيث أن قاعدة الجار تختلف فى تصيمها عن القواعد العادية من ناحية العزوم الواقعة عليها لكون العمود يكون عند طرف القاعدة وكذلك الشداد يصمم فى هذه الحالة بخلاف السملة العادية
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
 

حمزهههههه

عضو جديد
إنضم
21 يناير 2008
المشاركات
538
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
بما ان العمود مكانه تمام ممكن تكسر متر من القاعده وتوصل الحديد وتصب وتزود قطاع القاعده او انك تكسر القاعده كلها وتعملها من جديد
 
أعلى