اسلوب جديد فى تصميم القطاعات الخرسانيه.....Whitney Formula

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكملاشك اننا بنجد صعوبه فى توزيع الحديد ...فى بدايه تصميم اى قطاع خرسانى
خاصا عندما يكون العزم(Mu) اكبر من قوى الضغط المحوريه (Pu)
لان
فلسفه الاختبارعلى اى برنامج يعمل ب ..Interaction Diagram
لابد من تحديد اماكن الحديد ..مبدئيا....للحصول على Strain for Rebar
Then Stress
الطريقه المذكوره ... Whitney Formula
وتعتمد فى فلسفتها على تسليح السقف Flat Slab
حيث بنضع شبكه حديد ....ونرى اذا كنا نريد حديد اضافى أم لا
وللامانه :
هى موجوده فى كتاب الدكتور ناصر يونس ..Page . 101
وقد رفعت هذا الكتاب على المنتدى...لتعم الفائده
مرفق ملف CSICOL وملف PCACOL
ومرفق ايضا Sheet Excel به المعادلات
لاختبار الطريقه...وكانت ناجحه...واعطوا نفس النتائج تقريبا

ارجوا لمن لديه افكار جديده ومناقشات....ان يطرحها لكى
نصل لقطاع اقل كميه حديد...ويعطى اقل Capacity Ratio

Whitney Formula.jpg
 

المرفقات

  • Whitney Formula.rar
    71.2 KB · المشاهدات: 82
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,233
النقاط
113
الزميل العزيز..
هذه الطريقة هي الطريقة الشائعة في تسليح البلاطات ال Flat slab و اللبشة بالفعل و يمكن تطبيقها على برنامج SAFE حيث يتم افتراض شبكة تسليح علوية و سفلية في الاتجاهين ثم يتم اضافة التسليح الاضافي السفلي في وسط البحر و العلوي أعلى الأعمدة و يفضل استخدام قطر صغير في الشبكة بما لا يقل عن نسبة التسليح الأدنى طبقاً للكود المستخدم..
هل هذا ما تقصده؟
تحياتي
 

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
الزميل العزيز..
هذه الطريقة هي الطريقة الشائعة في تسليح البلاطات ال Flat slab و اللبشة بالفعل و يمكن تطبيقها على برنامج SAFE حيث يتم افتراض شبكة تسليح علوية و سفلية في الاتجاهين ثم يتم اضافة التسليح الاضافي السفلي في وسط البحر و العلوي أعلى الأعمدة و يفضل استخدام قطر صغير في الشبكة بما لا يقل عن نسبة التسليح الأدنى طبقاً للكود المستخدم..
هل هذا ما تقصده؟
تحياتي
السلام عليكم
ما اقصده تصميم Shear Wall due to Mu & Pu
انا فقط حبيت ان اشبه الطريقه ...بطريقه تصميم Flate Slab
التى ذكرتها حضرتك....ونحن نعلم ان البلاطات ليس عليها Pu ( قطاعات بها عزوم فقط)
باختصار
الطريقه هى تصميم تمهيدى...قبل الدخول لاى برنامج متخصص مثل CSICOL
لان البرنامج ..او غيره لن يقوم بتوزيع الحديد بدلا من المستخدم....وهذه معاناه كثير من القطاعات التى يغلب العزم على قوى الضغط
مرفق صوره من كتاب د مشهور غنيم....وقد ترك نسبه التسليح (الفا) من 0.4 الى 1
وهذا مجال كبير....فالطريقه بتسهل وتختصر عدد المحاولات
للوصول (كما ذكرت سابقا) ...لقطاع اقل حديد واكبر كفاءه

mmmmm.jpg
 
أعلى