اسقسار بخصوص كابولى post tension

take20005

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2007
المشاركات
87
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
استفسار - لقد وجد فى احدى المسائل بكتاب الدكتور مشهور صفحة 604 الجزء الثالث من المفترض ان فى مرحلة ال service load يكون الاجهاد العلوى فى القطاع يتم مقارنتة باجهاد الشد المسموح به ولكن فى المثال تم مقارنته باجهاد الضغط المسموح به فلماذا؟ لان فى هذه المرحله من المفترض ان الاجهاد العلوى للقطاع يكون شد والسفلى يكون ضغط لانه كابولى؟ ارجو الرد من اهل الخبرة وجزاكم الله خيرا
 

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,181
النقاط
113
استفسار - لقد وجد فى احدى المسائل بكتاب الدكتور مشهور صفحة 604 الجزء الثالث من المفترض ان فى مرحلة ال service load يكون الاجهاد العلوى فى القطاع يتم مقارنتة باجهاد الشد المسموح به ولكن فى المثال تم مقارنته باجهاد الضغط المسموح به فلماذا؟ لان فى هذه المرحله من المفترض ان الاجهاد العلوى للقطاع يكون شد والسفلى يكون ضغط لانه كابولى؟ ارجو الرد من اهل الخبرة وجزاكم الله خيرا

- طبعا في حال كمرة او بلاطة كابولي
يكون احهاد الشد في الأعلى والضغط في الأسفل
عل عكس كمرة عادية
يكون الشد في الأسفل واضغط في الأعلى في المقطع وسط الفتحة
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
استفسار - لقد وجد فى احدى المسائل بكتاب الدكتور مشهور صفحة 604 الجزء الثالث من المفترض ان فى مرحلة ال service load يكون الاجهاد العلوى فى القطاع يتم مقارنتة باجهاد الشد المسموح به ولكن فى المثال تم مقارنته باجهاد الضغط المسموح به فلماذا؟ لان فى هذه المرحله من المفترض ان الاجهاد العلوى للقطاع يكون شد والسفلى يكون ضغط لانه كابولى؟ ارجو الرد من اهل الخبرة وجزاكم الله خيرا


هذا الكلام الذي تقول به صحيح لو لم يتعرض المقطع الى قوة سبق الاجهاد pre-stressing force المؤثرة في نقطة تقع اعلى مركز ثقل القطاع . هذه القوة نتج عنها اجهادات ضاغطة منتظمة على كامل القطاع section اضافة الى اجهادات ضاغطة في الاعلى وشادة في الاسفل ( نتيجة العزم المتولد عنها)
كانت المحصلة ان الليف الاعلى top fiber نتيجة لكل القوى المؤثرة اصبح تحت تاثير اجهادات ضاغطة compression
( بوجود سبق الاجهاد ) وليس تحت تاثير ( اجهادات شد ) كما يفترض ان يكون الحال لو لم توجد تلك القوة .

قوة سبق الاجهاد تماثل قوة تؤثر على الكابولي من الاسفل الى الاعلى وتعمل على موازنة الاحمال الشاقولية التي تؤثر الى الاسفل balancing force.
لهذا السبب تمت المقارنة بالاجهادات الضاغطة ( التي يعبر عنها بالقيم السالبة) المسموحة, واستخدم الدكتور مشهور القيم المطلقة لتوضيح ذلك .
 

المرفقات

  • cantileverexample.pdf
    873.1 KB · المشاهدات: 117
التعديل الأخير:

take20005

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2007
المشاركات
87
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرا مهندس امين الزريقى ولكن فى bottom fiber هو قارن ايضا باجهادات الضغط ( بمعنى ان العلوى والسفلى للقطاع تم المقارنة باجهادات الضغط )مع العلم انه فى مرحلة ال final stage يعنى المفروض يقارن الاجهاد العلوى بشد والسفلى بضغط ... مع العلم ان المثال اللى بعده ( مثال 8.5) تم مقارنة العلوى باجهادات شد والسفلى باجهادات ضغط فى مرحلة ال FINAL STAGE لماذا لم يتبع المثال السابق
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
شكرا مهندس امين الزريقى ولكن فى bottom fiber هو قارن ايضا باجهادات الضغط ( بمعنى ان العلوى والسفلى للقطاع تم المقارنة باجهادات الضغط )مع العلم انه فى مرحلة ال final stage يعنى المفروض يقارن الاجهاد العلوى بشد والسفلى بضغط ... مع العلم ان المثال اللى بعده ( مثال 8.5) تم مقارنة العلوى باجهادات شد والسفلى باجهادات ضغط فى مرحلة ال FINAL STAGE لماذا لم يتبع المثال السابق

بدون الرجوع الى الامثلة الاخرى التي ذكرتها , في نفس المثال الذي تتحدث عنه فان محصلة القوى المؤثرة على القطاع في المرحلة الاخيرة من التحميل جعلت القطاع باكمله تحت تأثير ضغط وهذا هو الهدف الاهم من استخدام الاجهاد المسبق ( ملاشاة اجهادات الشد من القطاع ما امكن والا فلا تتجاوز الحدود المسموح بها , وعموما فان التصميم يتطلب كذلك ان لا تتجاوز اجهادات الضغط القيم المسموح بها) , لذلك فان الكابولي بفعل كل الاحمال وبضمنها قوة الاجهاد المسبق كان في الجزء الاسفل منه تحت تأثير اجهادات ضغط كذلك وهذا شيء منطقي . هنا كان واضحا ان المقطع المختار وبقوة الشد اللاحق المطبقة عليه ما زال يستطيع تحمل قوى تشغيلية اضافية اي تستطيع ان تزيد الاحمال الحية وبالتالي تزيد العزم التشغيلي الذي تستفيده من المقطع وهو ما فعله المؤلف في المثال التالي.

في المثال الذي تلاه وهو كما قلنا يتعلق بنفس المقطع لنفس الكابولي ونتيجة لزيادة الاحمال ( زيادة العزوم السالبة التي تؤدي الى شد في الاعلى ) بدأت اجهادات الضغط في الاعلى تتلاشى وتنقلب الى اجهادات شادة , لهذا السبب تمت مقارنة الاجهادات في الاعلى باجهاد الشد المسموح به لدرجة الخرسانة المستخدمة .

خلاصة الكلام ان المقطع في المثال السابق كان معرضاً الى قوة اجهاد سابق prestressing force أكبر مما يلزم ( غير اقتصادية ) فلم نستفد من قدرة المقطع على استيعاب بعض اجهادات الشد بعد استنفاذ اجهادات الضغط ( لمقاومة احمال اضافية ) وهذا ما فعله الدكتور في المثال التالي عندما طلب حساب الحمل الاضافي الذي يمكن احتماله من المقطع وتبقى الاجهادات النهائية فيه ضمن المدى المسموح , وبهذا تصبح الفائدة من القطاع التصميمي المقترح اكبر ما يمكن وهي غاية اي مصمم ( او هكذا يفترض ) .

ارجو ان تكون الفكرة واضحة .



http://www.up-00.com/?PLog
 
التعديل الأخير:

take20005

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2007
المشاركات
87
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرا مهندس امين على اهتمامك .... يعنى المختصر ان لو الاجهاد طلع عندى ضغط اقارنه باجهاد الضغط المسموح به ولو طلع شد اقارنة باجهاد الشد المسموع به سواء كان فى tob fiber او bottom fiber ؟؟؟؟؟ ولكن كما فى المثال 8.5 اللى بعده فى حاله فرض الاجهاد نفرض فى ال tob fiber اجهاد شد و ال bottom fiber اجهاد ضغط فى مرحلة ال final stage وهذا من المنطقى ؟؟؟؟
ياريت الرد على هذان السؤالين
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,646
مجموع الإعجابات
4,932
النقاط
113
شكرا مهندس امين على اهتمامك .... يعنى المختصر ان لو الاجهاد طلع عندى ضغط اقارنه باجهاد الضغط المسموح به ولو طلع شد اقارنة باجهاد الشد المسموع به سواء كان فى tob fiber او bottom fiber ؟؟؟؟؟ ولكن كما فى المثال 8.5 اللى بعده فى حاله فرض الاجهاد نفرض فى ال tob fiber اجهاد شد و ال bottom fiber اجهاد ضغط فى مرحلة ال final stage وهذا من المنطقى ؟؟؟؟
ياريت الرد على هذان السؤالين


تحياتي لك المفروض بعد القيام بعملية تحليل وحساب للاجهادات الناتجة عن القوى المؤثرة من احمال ميتة واحمال حية واجهاد مسبق الخ , بناء على ذلك تستطيع ان تحدد نوع الاجهادات الناتجة ثم تقارنها بالقيم المسموح بها . بمعنى انه في المثال الاول كان الاجهاد في الاعلى ضغطا ثم كان في المثال الثاني شدا بعد زيادة الحمل الحي وبالتالي انت تحسب الاجهادات بناء على حالة التحميل الفعلية وهي التي تقرر نوع ذلك الاجهاد الناتج .

ارجو ان يكون في هذا الرد على هذين السؤالين .
 
التعديل الأخير:

take20005

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2007
المشاركات
87
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرا مهندس امين ....بالفعل الصورة وضحت ان لو كان الاجهاد الناتج اجهاد ضغط يتم مقارنته باجهاد الضغط المسموح به ولو كان الناتج اجهاد شد يتم مقارنته باجهاد الشد المسموح به
 
أعلى