ما تفسير حضراتكم للاهتزاز الذي يحدث في السقف الخرساني وما أضراره ؟
تملكت شقة في بناية من أربع أدوار وبدروم ، البيت جديد مبني في سنة 2000تقريبا ..
مساحة الشقة 220 متر مربع وتقع في الدور الثاني ..تحتها شقة وبدروم ..وأعلاها شقتان ..
لاحظت وجود اهتزازبعض الأجزاء خاصة عند المشي في الرسيبشن الذي يتكون من ثلاثة مناطق...ومساحته تقريبا 80 متر ..كما لاحظت وجود انبعاج في بلاط السيراميك في بعض الاجزاء ...لدرجة أن الجالس على كراسي الصالون يشعر بهذا الاهتزاز إذا مشى بجانبه أحد ..أحدهم قال لي أن السبب هو سوء لصق السيراميك وأن الصنايعي لم يفرش تحته أسمنت كفاية وفعلا عندما أخبط على البلاط أشعر كأن تحتها فارغ واسمع تطبيل ...علما أنه لم يلاحظ أي تشققات أو شيء في سقف الشقة التي تحتي ..ولم تحدث هذه الحالة في أي شقة عند سائر السكان ...رجاء توضيح هذا الأمر وكيف أعالجه لأني أعيش وأسرتي في رعب ...
 

مواضيع مماثلة

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,762
مجموع الإعجابات
5,148
النقاط
113
السلام عليكم
ما هو نظام البلاطات الانشائي لديك وهل الشقة مكتملة الاثاث , غالبا ما تلاحظ هذه الظاهرة في البلاطات المسطحة عندما تكون المسافات بين الاعمدة واسعة نسبيا وتكون سماكة البلاطة قليلة نسبيا وقد لاحظتها مرة في احد الابنية متكررة الادوار المنفذة بهذه الطريقة اثناء التنفيذ وقبل اكتمال الاعمال من حوائط و اعمال تشطيبات الارضيات ثم انتهت الاعمال وتم اشغال البناية وحتى من قبل الاشغال كان الظاهرة قد خفتت ولم اعد مع الانشغال في اعمال الانهاء والتسليم الاحظ ذلك. وفي احد الزيارات الى المسجد الحرام حين صلينا في احد الممرات في برج من الابراج الملاصقة للحرم الشريف كنت الاحظ اهتزاز البلاطة تحتنا مع كل سجود .
عودة الى الموضوع يمكنك الاستفسار من مجاوريك في البناية اذا كان لديهم نفس الحكاية دون اثارة الهلع , كما يمكنك العودة الى المخططات اذا كانت متوفرة او من السهل الحصول اليها و استكمال النقاش في ضوء توفر معلومات اكثر.
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
السلام عليكم
ما هو نظام البلاطات الانشائي لديك وهل الشقة مكتملة الاثاث , غالبا ما تلاحظ هذه الظاهرة في البلاطات المسطحة عندما تكون المسافات بين الاعمدة واسعة نسبيا وتكون سماكة البلاطة قليلة نسبيا وقد لاحظتها مرة في احد الابنية متكررة الادوار المنفذة بهذه الطريقة اثناء التنفيذ وقبل اكتمال الاعمال من حوائط و اعمال تشطيبات الارضيات ثم انتهت الاعمال وتم اشغال البناية وحتى من قبل الاشغال كان الظاهرة قد خفتت ولم اعد مع الانشغال في اعمال الانهاء والتسليم الاحظ ذلك. وفي احد الزيارات الى المسجد الحرام حين صلينا في احد الممرات في برج من الابراج الملاصقة للحرم الشريف كنت الاحظ اهتزاز البلاطة تحتنا مع كل سجود .
عودة الى الموضوع يمكنك الاستفسار من مجاوريك في البناية اذا كان لديهم نفس الحكاية دون اثارة الهلع , كما يمكنك العودة الى المخططات اذا كانت متوفرة او من السهل الحصول اليها و استكمال النقاش في ضوء توفر معلومات اكثر.
أحسنت استاذنا م أمين الرزيقى
وازيد أنه طالما لايوجد مشاكل انشائيه فى المبنى فلاتوجد مشكله فى استخدامه كسكن
ولكن تبقى فقط هى الحاله النفسيه للساكن حيث انه لايستطيع ان يتقبل ذلك
موضوع السيراميك فى الارضيه وانبعاجه يرجع الى احتمالات اخرى منها وجود مواد جبسيه مختلطه بالردم فى الرمل أسفل السيراميك او حدوث تمدد حرارى للسيراميك مع عدم كفاية المسافات البينيه بين البلاطات وخصوصا عند استعمال بورسلين صينى
تقبل تحياتى م أمين
 

إسلام علي

عضو معروف
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,013
مجموع الإعجابات
1,840
النقاط
113
لقد درسنا في الكلية هذه الظاهرة .. كثير ما تكون البلاطة آمنة إنشائيا لكن الترخيم وظاهرة الاهتزاز تكون مخيفة للمستخدمين
 

رجب رجب

عضو
إنضم
29 مايو 2007
المشاركات
150
مجموع الإعجابات
13
النقاط
18
اهتزاز البلاطة يعني سماكتها اقل من اللازم عند التصميم وبالتالي السهم أو Deflection تجاوز المسموح
 

adel rabie

عضو
إنضم
18 يناير 2009
المشاركات
57
مجموع الإعجابات
9
النقاط
8
اكاد أجزم ان هذا بسبب الترخيم deflection وان السمك اقل من المطلوب للترخيم وليس العزوم انصح وبما ان المبنى اسس عام 2000 فلا داعى للخوف ولكن يجب الحذر من تغيير طبيعة المبنى مثلا استغلال احدى الشقق كمخزن وكذلك مراقبة الترخيم من حين الى أخر للتأكد من عدم تطور الامر.
 
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
846
مجموع الإعجابات
88
النقاط
28
رائى الخاص هو ان سمك البلاطه غير مكافئ للسمك اللازم المقاوم للترخيم
وعلينا التوضيح هل هذا ترخيم short term or long term deflection لانه لو short term هيذيد الترخيم مع مرور الوقت والزمن
 

حمدي شققي

عضو جديد
إنضم
16 يوليو 2010
المشاركات
1,057
مجموع الإعجابات
111
النقاط
0
غالبا بلاطات السولد سلاب تهتز بسبب قلت السماكة ولكن تكون امنة ولا بأس عليها .
 