قمت بحل سقف بلاطة مسطحة flat slab لفيلا علي برنامج السيف وظهر عزم علي الاعمدة 3.5 طن م للدور الواحد والفيلا ثلاث ادوار هل عند تصميم القواعد المنفصلة أخذ العزوم معايا في الحسبان ؟ ولو ححتسب العزوم هل اضربها في 3 علي اساس ثلاث اسقف ؟
وقمت بحل نفس السقف علي الساب وتم تعريف الاعمدة علي انها hing وبالتالي مفيش عزوم علي الاعمدة وعند تصميم القواعد اصبحت اصغر من القواعد المصممة علي انها تتحمل عزوم اخذ اي حل فيهم ؟ارجوا التكرم بالمساعده
 

أحبك في الله

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
785
مجموع الإعجابات
171
النقاط
0
الأفضل تصميم القواعد علي العزم وإن كان القيمة صغيرة جداً لن تؤثر تأثير ملحوظ وهذا الغالب في تلك المنشأت الصغيرة
ولا يتم الضرب في عدد الأدوار (خد العزم أسفل العمود مباشرة)
 

C.Eng-Amr

عضو جديد
إنضم
23 مارس 2013
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
من الافضل لو هتصمم القواعد ع العزم تعمل modeling على الساب او الايتاب وكده تقدر تجيب p,m اللى هيتصمم عليها العمود والقعده لان حمل الاعمده مش شرط يكون متساوى فى كل الادوار
 

محمد الجيزاوى

عضو جديد
إنضم
11 يوليو 2010
المشاركات
610
مجموع الإعجابات
122
النقاط
0
بص يا بشمهندس زى ما انت بتحب تشغل المودل معاك يعنى انت هتعمل تفصيلة تنزل الموقع للقاعدة وانت هتشتغل القاعدة منفصلة مفيش عزم يبقى هتمثل الركيزة انها hinge وبكدا مش هتلاقى معاك عزوم على الركيزة لو هتصمم القاعدة على انها شايلة عزم يبقى اعمل الركائز fixed زى ما يبقى عندك بلاطة وترسم ف اللوحة ان الفرش ف الاتجاة الطويل يبقى انت مشغل البلاطى زى ما تحب
 