السلام عليكم ورحمة الله

لدي استفسار بسيط
وهو ان لدي غرفة سداسية طبعا بكل زاوية عمود 6.5م × 5.5م
وقد وضعها المهندس في المخطط هوردي
ولكن المقاول اخبرني بأنها ليست ظرورية وبامكاني بدل الهوردي وضع جسور مخفية وصبها صبه عادية
استفساري هل من الممكن اتباع كلام المقاول :18:؟
 

ابن حجر

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انت بكلامك ولا موضح شي (البحور بين الأعمدة, ابعاد الغرفة .....) عشان نقدر نفتيك...
بس عموما من خلال تجربتي الخاصة المقاول يهمة بس الشئ اللي يمشي معاه في التنفيذ ..فعلى سبيل المثال لو فكرت على أي أساس قال المقاول كلامة مع ان هذه الأمور تحتاج لحاجة أسمها حسابات أحمال ولا شئ غير ذلك ...والمعذرة
 
إنضم
24 سبتمبر 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا على مرورك اخوي ابن حجر ابعاد الغرفة موضحة خمسة ونصف في سته ونصف
الاعمدة في سوايا الغرفة تخيل الغرفة بشكل سداسي
وهذه الصورة على المخطط
 

ابن حجر

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2006
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
يا اخي الكريم لاأعتقد :70:أن كلام المقاول صحيح ومالاحظتة أنه من الممكن الأستغناء عن بض الأعمدة وبالتالي سيكون الهوردي أفضل ... وتحمل المناطق التي شلنا الأعمدة كوابيل وعل الأعصاب
 