السلام عليكم
تحية طيبة للجميع
لدي استفسار حول محولات رفع التيار الكهربائي المنزلي
أغلب محولات رفع التيار يتم حسابها لرفع تيار من 140 فولت الى 220 فولت
وحسب القدرة بالوات يتم الحساب واختيار مقطع السلك النحاسي للملف الابتدائي والثانوي
لكن بسبب الضغط الكبير عندنا في سوريا وضعف الكهرباء في غالب الاحيان يكون التيار أقل من 140 فولت يصل الى 100 فولت
فلدى حساب محول قدرته 15 كيلو وات يرفع من 100 الى 220 تبين أن مقطع السلك النحاسي للملف الابتدائي اكبر من مقطع سلك
الملف الثانوي فهل هناك من مشكلة حول ذلك سأورد الطريقة التي تم من خلالها عملية الحساب

قدرة المحول 15000 وات
محول التيار من 100 الى 220 = 220 - 100 = 120
وتساوي 120 / 220 = 0.55
نعمل محول قدرته 15000 * 0.55 = 8250
فتكون مساحة قالب الحديد جذر القدرة 8250 = 90 سم2

لحساب مقطع السلك النحاسي للملف الثانوي
15000 وات / 220 فولت = 68 أمبير
قطر السلك يساوي 0.6 * جذر شدة التيار = 0.6 * 8.24 = 4.9 او 5.0 ملم أي 50يزيم
هذا قطر سلك الملف الثانوي

لحساب قطر سلك الملف الابتدائي
15000 وات / 100 = 150أمبير
فرق التيار =150- 68 = 82

قطر السلك يساوي 0.6 * جذر شدة التيار = 0.6 * 9 = 5.4 ملم أي 54 ديزيم


عدد لفات الملف الابتدائي
220 فولت * 45 العدد الثابت / 90 مساحة القالب = 110 لفة للملف الابتدائي

عدد لفات الملف الثانوي
اذا قسمناها على 7 مراحل
قلنا اننا بحاجة لرفع التيار من 100 الى 220 فيكون قيمة الرفع 120 فولت
120 / 7 = 17 فولت لكل مرحلة

17 فولت * 45 العدد الثابت / 90 مساحة القالب = 8.5 لفة لكل مرحلة * 7 مراحل = 59.5 أي 60 لفة للملف الثانوي
لتعويض المفاقيد يتم ضرب الناتج بالعدد 1.1 فيصبح 60 * 1.1 = 66
فيعود الحساب 66 عدد اللفات / 7 مراحل = 9.5 لفة لكل مرحلة

فهل هذه الحسابات صحيحة
وماذا لو تساوا مقطع سلك الملف الابتدائي مع مقطع سلك الملف الثانوي
 