استفسار لمهندسي التصميم الخبراء عن كيفية تصميم سقف خرساني تحت أحمال ماكينات تكييف كبيرة

moemenfathy

عضو جديد
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل يمكن الافادة عن كيفية تصميم سقف خرساني لتحمل أوزان ماكينات التكييف الكبيرة مع القاعدة الخرسانية وكيفية أخذ الحمل الديناميكي للماكينات في الاعتبار
وهل هناك طريقة لحساب حمل استاتيكي مكافئ للحمل الديناميكي؟
وشكرا لكم.....
:86::84:
 

bob_smma

عضو نشط
إنضم
24 يونيو 2009
المشاركات
230
مجموع الإعجابات
53
النقاط
28
- يتم تحديد النظام الانشائي المقترح سواء بلاطات سابقه الاجهاد او كمرات وبلاطات يتم صبها بالموقع (حسب النظام الانشائي والبحور الموجود)
- بالنسبه للتأثير الديناميكي علي الحمل بيكون متحدد في كتالوج الشركه المصنعه للشيلر (المعامل بيكون صغير بالنسبه لمعاملات مولدات كهرباء)
- القاعده الخرسانيه بتكون ليها تفصيله هارفقها بعد غد من المكتب يتم وضع cork لامتصاص الاهتزازات ده غير النوابض اللي بتكون م1dc6703b-9769-4405-9f28-bfbdbaf92514.jpgثبته في الشيلر نفسه
 

moemenfathy

عضو جديد
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا لك بشمهندس
السقف بلاطات هوردي
وحدات التكييف ahu وزنها تقريبا 2 طن بدون القاعدة الخرسانية موزع حوالي 20 منها على السقف
القواعد الخرسانية موجودة من المورد
المعلومات الموجودة هي وزن الوحدة ومواصفات الموتور
السؤال هو كيف اخذ حمل المعدات
هل وزنها مضروف في معامل معين أم يتم حسابها ديناميكيا وكيف ذلك
 
التعديل الأخير:

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
شكرا لك بشمهندس
السقف بلاطات هوردي
وحدات التكييف ahu وزنها تقريبا 2 طن بدون القاعدة الخرسانية موزع حوالي 20 منها على السقف
القواعد الخرسانية موجودة من المورد
المعلومات الموجودة هي وزن الوحدة ومواصفات الموتور
السؤال هو كيف اخذ حمل المعدات
هل وزنها مضروف في معامل معين أم يتم حسابها ديناميكيا وكيف ذلك

السلام عليكم
كم هي المسافات بين الاعمدة (المحاور) ؟؟
ربما تحتاج الى ان تعمل هذا الجزء Solid Slab لتقليل اهتزاز السقف (الهوردي يهتز اكثر).
الكود يوصي بحساب حمل المكائن مضروب بمعامل تصعيد لاخذ تأثير الحركة او الاهتزاز بالحسبان...انظر الصورة ادناه من كود الاحمال العراقي...اجمالا انت تستطيع وضع 4Kn/m وسيكون اكثر من كافي.
تحياتي
01.png
 

moemenfathy

عضو جديد
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
كم هي المسافات بين الاعمدة (المحاور) ؟؟
ربما تحتاج الى ان تعمل هذا الجزء solid slab لتقليل اهتزاز السقف (الهوردي يهتز اكثر).
الكود يوصي بحساب حمل المكائن مضروب بمعامل تصعيد لاخذ تأثير الحركة او الاهتزاز بالحسبان...انظر الصورة ادناه من كود الاحمال العراقي...اجمالا انت تستطيع وضع 4kn/m وسيكون اكثر من كافي.
تحياتي

أفضل نضرب الحمل في 50% زيادة ونحسب على كدة.
مفيش فقرة زي دي في الكود الأمريكي aci علشان يبقى مرجع نشير ليه في التقرير؟
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
أفضل نضرب الحمل في 50% زيادة ونحسب على كدة.
مفيش فقرة زي دي في الكود الأمريكي aci علشان يبقى مرجع نشير ليه في التقرير؟

الكود الامريكي aci خصوصا المعروف بين الناس aci-318 لا علاقة له بالاحمال...هناك اكواد خاصة تعالج مسألة الاحمال وتقديرها...مثل asce-7 ...والصورة ادناه من الكود المذكور...لم ادقق كثيرا ولكني اعتقد ان الكود العراقي وربما ايضا (المصري والسوري والسعودي...ألخ) قد نسخ الجدول منه.

01.png
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
السلام عليكم
يجب تحديد موقع الشلرات والقاعدة المطلوبة له على مخطط السقف ويتم الحساب كما ذكر الزملاء.
والاهم من ذلك هو العزل للقاعدة الخاصة بالشلر عن السقف وتصميم
1. نظام عزل صوت بحيث لا يتم نقل الصوت او الارتجاج vibration للسقف.
2. نظام العزل المائي تحت القاعدة وللقاعدة بحيث لا يحدث تسرب للمياه.
 

moemenfathy

عضو جديد
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الكود الامريكي aci خصوصا المعروف بين الناس aci-318 لا علاقة له بالاحمال...هناك اكواد خاصة تعالج مسألة الاحمال وتقديرها...مثل asce-7 ...والصورة ادناه من الكود المذكور...لم ادقق كثيرا ولكني اعتقد ان الكود العراقي وربما ايضا (المصري والسوري والسعودي...ألخ) قد نسخ الجدول منه.

شكرا جزيلا يا بشمهندس
جزاك الله خيرا
 

moemenfathy

عضو جديد
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
يجب تحديد موقع الشلرات والقاعدة المطلوبة له على مخطط السقف ويتم الحساب كما ذكر الزملاء.
والاهم من ذلك هو العزل للقاعدة الخاصة بالشلر عن السقف وتصميم
1. نظام عزل صوت بحيث لا يتم نقل الصوت او الارتجاج vibration للسقف.
2. نظام العزل المائي تحت القاعدة وللقاعدة بحيث لا يحدث تسرب للمياه.

المشكلة في تقدير الأحمال التصميمية
وفيه قواعد طبعا للماكينات لتقليل الاهتزازات التي تصل للسقف الخرساني
شكرا لك بشمهندس
 

هشام الموجى

عضو جديد
إنضم
20 أكتوبر 2012
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
يجب تحديد موقع الشلرات والقاعدة المطلوبة له على مخطط السقف ويتم الحساب كما ذكر الزملاء.
والاهم من ذلك هو العزل للقاعدة الخاصة بالشلر عن السقف وتصميم
1. نظام عزل صوت بحيث لا يتم نقل الصوت او الارتجاج vibration للسقف.
2. نظام العزل المائي تحت القاعدة وللقاعدة بحيث لا يحدث تسرب للمياه.



لو عندى مولدات معنى كده يا باشمهندس إنى بعد مخلص أعمال العزل المائي والحرارى للسقف ببدأ أصب خرسانة القواعد للمولدات ؟
ولو كانت المولدات دى على التربة هل فعلا لازم وزن القاعدة الحاملة للمولد تكون 3 أضعاف وزن المولد ؟ هل فعلا فيه كود بيشترط كده ؟
 
أعلى