استفسار في الكود المصري للاحمال الجديد

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,291
مجموع الإعجابات
166
النقاط
63
لدي استفسار بخصوص الكود الجديد جزء احمال الزلازل ..
يوجد اشتراط في الكود الجديد انه يتم اخذ احمال الزلازل للمنشآت الاكثر من 10 امتار او 8 امتار للمناطق الزلزالية الموضحة بالصورة ..


السؤال: لو نفترض مبنى مكون من 4 او 5 ادوار+بدروم، سيكون ارتفاعه بالتأكيد اكثر من الـ10 امتار، هل يتم عمل نظام حوائط قص كما في الابراج العالية لمقاومة احمال الزلازل ام ماذا؟ خاصةً انه من غير المعتاد عمل حوائط قص للمباني القصيرة ..
 

sendbad2011

عضو جديد
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
176
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..اخى الكريم...اعتقد انه احمال الرياح والزلازل اما تنشال بالاعمده...او نظام الاعمده مع الكمرات...او حوائط القص..او الكور...وعلى ذلك ..فانه ف حالة المبانى متواضعة الارتفاع تكون الاعمده مع الكمرات هيه اللى بتتعامل مع احمال الزلازل والرياح...واتمنى من اساتذتنا الكبار افادتنا اكتر ف الامر ده
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
لو عندك اسانسير ممكن تعتمد على الكور لو مافيش تشتغل الاعمدة مع البلاطات والكمرات على انها فريمات وتشتغل عادى وما تعملش تحرير لنهايات الكمرات
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
579
النقاط
93
نعم .. اما ان تضع حوائط قص او تستخدم نظام الفريمات المقاومة للزلازل او تستخدام النظام الثنائي(حوائط قص + فريمات )
 