السلام عليكم
1-هو ليه لايوجد حديد علوى فى القواعد المنفصلة والقواعد الشريطية مع انه اذا بلاطة السقف تعدت ال15سم يوضع حديد علوى لزوم الشرنكش حتى لو مفيش ممومينت فى هذه المنطقة .
2-هل يوجد حديد علوى فى تصميم قاعدة الحائط الساند وليه وكيفية تصميمها وجزاكم الله كل خير:86:
 

مواضيع مماثلة

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
amefight قال:
السلام عليكم
1-هو ليه لايوجد حديد علوى فى القواعد المنفصلة والقواعد الشريطية مع انه اذا بلاطة السقف تعدت ال15سم يوضع حديد علوى لزوم الشرنكش حتى لو مفيش ممومينت فى هذه المنطقة .
2-هل يوجد حديد علوى فى تصميم قاعدة الحائط الساند وليه وكيفية تصميمها وجزاكم الله كل خير:86:
1- السؤال : ومن اين يوجد الشرنكش (shrinkage) طالما أن القاعده مدفونه فى التربه بعيد عن عوامل الحراره؟
تقبل تحياتى
 

amefight

عضو جديد
إنضم
30 سبتمبر 2006
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
جزاك الله خيرا وبالنسبة للسوال الثانى
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
amefight قال:
جزاك الله خيرا وبالنسبة للسوال الثانى
قاعده الحائط الساند يكون فيها حديد علوى على شكل العزوم على هذه القاعده فمثلا:
1- اذا كانت قاعدة الحائط الساند ناحية الردم فى هذه الحاله فان عزوم الشد تكون ناحيه السطح العلوى للقاعده وعليه يكون التسليح الرئيسى علوى ويكون على شكل كرافته
2- اذا كانت قاعدة الحائط الساند ناحية الداخل أى عكس منطقة ضغط التراب هنا يكون عزوم الشد ناحية السطح السفلى ولذلك يكون الحديد الرئيسى سفلى
اذا كان لديك مثال لاى حائط ساند فرجاء تنزيله على المنتدى وسوف نتناقش فيه ان شاء الله
تقبل تحياتى
 

abdalsafdi

عضو جديد
إنضم
31 يناير 2011
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو المساعدة انا ضايع

انا بدي ارجوكم يلي عندو مجططات دارة تحويل من12vالى 220vاستطاعة 1500الى 2000وات ارجو المساعدة وارجو الرد
 

TAREK AMIN 1972

عضو جديد
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
298
مجموع الإعجابات
32
النقاط
0
if you have uplift force you will need to add upper rft in the isolated footings and that would happen in the portal frame steel structures when you are in a high wind area
 

amefight

عضو جديد
إنضم
30 سبتمبر 2006
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
جزاكم الله خيرا جميعا
 

khaled2073

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
64
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
هل معنى هذا أن الشدادات في منسوب القواعد ذات العمق أكبر من 60 سم من الممكن عدم وضع تسليح جانبي بها حيث أنها مدفونة في الردم ؟
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
khaled2073 قال:
هل معنى هذا أن الشدادات في منسوب القواعد ذات العمق أكبر من 70 سم من الممكن عدم وضع تسليح جانبي بها حيث أنها مدفونة في الردم ؟
السؤال : وهل اللبشه المسلحه التى سمكها أكبر من 70 سم يتم وضع فيها حديد انكماش ؟؟؟
تقبل تحياتى​
 

amefight

عضو جديد
إنضم
30 سبتمبر 2006
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
م \ اسامه نواره مع احترامى الشديد لحضرتك بس انت ترد على السوال بسوال ارجو من حضرتك تفسير هندسى ولك جزيل الشكر
 