إستفسار استفسار عن punching shear في وجود فتحات

funny-wolf

عضو جديد
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
سلام عليكم مهندسين
عندي استفسار عن الpunching في البلاطه الفطريه في حال تصميم مبنى 10 طوابق مختلفين بالمعماري بعد التحليل الاعمده في طابق الاول و الثاني كان لا بد من عمل drop لكن في في طوابق الاخرى هناك فتحات جنب الاعمده وبعد التحليل عن طريق ال safe اظهر انها بغير حاجه لdrop اي كانها متصله بجسر هل يجب عمل drop ام انها ليست بحاجته
 

مواضيع مماثلة

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,236
النقاط
113
اذا كنت تقصد وجود كمرات ساقطة فوق الأعمدة أو اذا كانت نتائج اجهاد القص الثاقب آمنة فلا داعي لعمل سقوط بالتأكيد ..
تحياتي
 

funny-wolf

عضو جديد
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اذا كنت تقصد وجود كمرات ساقطة فوق الأعمدة أو اذا كانت نتائج اجهاد القص الثاقب آمنة فلا داعي لعمل سقوط بالتأكيد ..
تحياتي
مشكور على الرد المشكله مش قادر ارفع الصور لتبين قصدي ..

عندي بلاطه فلات سلاب و في اعمده جزء من العمود في بعض الطوابق داخل في الفتحات opening عند التحليل ما في punching عليه اما نفس العامود في طابق اخر لا يوجد فيه فتحه في البلاطه عليه punching وبحاجة drop
سؤالي هل في حالة وجود فتحه في البلاطه كما في الحاله عندي و العامود داخل فيها تلغى حسابات الpunching ام انو برنامج safe عند تحليلل البلاطه يعتبر الفتحات على انها محاطه بجسور و بذلك يكون العامود مقيد فبلغي تحليل ال punching shear
 
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,236
النقاط
113
بالتأكيد لا أفهم المشكلة تماما بدون صور و لكن عادة ما تكون قيم ال punch كبيرة بجوار الفتحات فيبدو أن محور العمود داخل الفتحة و بالتالي لن يقرأ البرنامج قيمة ال punch و يجب تعديل ذلك
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,126
النقاط
0
مشكور على الرد المشكله مش قادر ارفع الصور لتبين قصدي ..

عندي بلاطه فلات سلاب و في اعمده جزء من العمود في بعض الطوابق داخل في الفتحات opening عند التحليل ما في punching عليه اما نفس العامود في طابق اخر لا يوجد فيه فتحه في البلاطه عليه punching وبحاجة drop
سؤالي هل في حالة وجود فتحه في البلاطه كما في الحاله عندي و العامود داخل فيها تلغى حسابات الpunching ام انو برنامج safe عند تحليلل البلاطه يعتبر الفتحات على انها محاطه بجسور و بذلك يكون العامود مقيد فبلغي تحليل ال punching shear

بالتأكيد لا أفهم المشكلة تماما بدون صور و لكن عادة ما تكون قيم ال punch كبيرة بجوار الفتحات فيبدو أن محور العمود داخل الفتحة و بالتالي لن يقرأ البرنامج قيمة ال punch و يجب تعديل ذلك

السلام عليكم ورحمة الله
هو كما قال استاذنا@
سيف الدين مرزوق...المفروض القيم تكون كبيرة وربما تفشل السلاب بالقص الثاقب.
يبدو لي وجود مشكلة في طريقة النمذجة ادت بالتالي لهذه النتيجة...اعد النمذجة او دققها بشكل مركز.
في العادة الفتحات لا تلغى بين الطوابق, لان لها وظيفة معينة, اما تخدم الكهرباء, او الصرف الصحي وتجهيز الماء, او تكون دكتات تكييف...ارجو ان لا يكون السؤال افتراضيا.
تقبل تحياتي
 

funny-wolf

عضو جديد
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0

السلام عليكم ورحمة الله
هو كما قال استاذنا@
سيف الدين مرزوق...المفروض القيم تكون كبيرة وربما تفشل السلاب بالقص الثاقب.
يبدو لي وجود مشكلة في طريقة النمذجة ادت بالتالي لهذه النتيجة...اعد النمذجة او دققها بشكل مركز.
في العادة الفتحات لا تلغى بين الطوابق, لان لها وظيفة معينة, اما تخدم الكهرباء, او الصرف الصحي وتجهيز الماء, او تكون دكتات تكييف...ارجو ان لا يكون السؤال افتراضيا.
تقبل تحياتي


اسف على التاخير بالرد مهندسينا الافاضل

حنزل الصور حتى تبين اكثر و بالنسبه للنمذجه اخدت المعماري كما هو بس كيف ممكن اعدل عليه..؟

انا اتوصلت مع المعماري و على اساس يبعد الفتحات عن الاعمده و بنتظر منو الرد بس بالنسبه الي حتى اتقن البرنامج اكثر كيف ممكن احل المشكله هل هناك امر معين بالبرنامج ام اعيد النمذجه بتغير مكان الفتحات لانه مقيد بمكان الاعمده..

مشكورين
 

funny-wolf

عضو جديد
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
1.png القبو+التسويه الاولى
2.png الاول
 

المرفقات

  • 3.png
    3.png
    76.7 KB · المشاهدات: 13

انس مصطفى

عضو معروف
إنضم
21 أغسطس 2013
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
490
النقاط
63
السلام عليكم... بالنظر الى الصور المرفقة .. معنى احرف NC هو ان برنامج السيف لا يستطيع حساب مقدار ال punching ratio وليس معناها ان القص آمن... هناك حل لهذه المشكلة وهو ان يتم ابعادة حافة ال opening عن حافة العمود مسافة مقدارها d/2 او اكثر.. عندها سيحسب البرنامج قيمة القص والذي كما قال اساتذتنا في مشاركاتهم في الغالب لن يكون محققا.
 
التعديل الأخير:

funny-wolf

عضو جديد
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مشكور على التوضيح مهندس انس
 
أعلى