استفسار عن كيفيه تسليح قواعد المعدات

ابو حسنين

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2005
المشاركات
397
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
السلام عليكم
عندس استفسار عن كيفيه تسليح قواعد المعدات
على سبيل المثال عندي معدة وقاعدتها ابعادها 3 متر عرض و10 متر طول (اساس raft ) لغرض حاويه لمحطة تحليه
وبحمل موزع

والمساحه مستوفيه لشرط تحمل التربه فرضنا اننا نستخدم قاعده كونكريتيه بسمك 45 سم ولكن اردت معرفه تسليح القاعده هل نسلح على اقل نسبه تسليح ضمن الكود الامريكي
واذا التسليح بطبقه او طبقتين

مع التقدير
 

ابو حسنين

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2005
المشاركات
397
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
ارجو الاجابه عن السؤال
جزاكم الله خير الجزاء
 

ibnmessaoud10

عضو نشط
إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
826
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكم و رحمة الله
التسليح لا يكون الا بطبقتين مهما كانت الحالة (sup+inf)

التسليح على اقل نسبة حسب اي code بشرط ان الخرسانة تتحمل الضغط وكذا التربة(soil stress)
تكون admissible
 

ابو حسنين

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2005
المشاركات
397
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
اشكرك اخي الكريم
وهل الناتج يقسم على اثنين في حال تسليح بطبقتين
اي بمعنى النتيجه كانت 9 اسياخ قطر 12 ملم للمتر الواحد فهل هذا معناه لكل طبقه 9 اسياخ او للطبقتين مجتمعه؟

ارجو الاجابه جزاكم الله خيرا
 

ibnmessaoud10

عضو نشط
إنضم
13 أبريل 2009
المشاركات
826
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله
التسليح لا يكون الا بطبقتين(اعلى واسفل) مهما كانت الوضعية + حديد الخياطة بينهما قطر 6 مثلا(rond lisse)
 