استفسار عن تصميم الشدادات (tie beam) على فرق هبوط 4 سم

إنضم
19 سبتمبر 2013
المشاركات
282
مجموع الإعجابات
139
النقاط
43
السلام عليكم
رمضان كريم
استفسارى ورد في تقرير التربه لاحدى المشاريع ( فيلا 3 أدوار على البحر مباشره ) يجب تصميم الاساسات (isolated footing + tie beams) على فرق هبوط 4سم
وعند التصميم وجد ان نتائج العزوم كبيره جدا تصل ل 200 t.m وكلما قلت المسافه مابين الاعمده تزداد ان العزوم تتناسب عكسيا مع مربع المسافه بين القواعد
وعند عمل frame كامل لجميع الأدوار حصلت على نفس العزوم على الكمرات والاعمده فهل منطقى ان يصمم المبنى على فرق هبوط 4 سم ام الأفضل والاوفر نلجا الى حل ال piles
مرفق ملف sap & cad file
 

المرفقات

  • New folder.rar
    975.3 KB · المشاهدات: 52

sea2007

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2007
المشاركات
422
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
يرجى مراجعه شركه التربه المعده لتقرير التربه
حيث اقصى هبوط مسموح به للقواعد المنفصله هو 25 مم
اما طالما وصلنا الى 40 مم فمن المتوقع ان يغير توصياته لاستخدام اللبشه المسلحه
 