استفسار عن انواع الاختبارات و الكيفيه لكا الاعمال الخاصه بالتكييف و الصحي و الحريق ؟

c0c0lata

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
كيفية اجراء الاختبارات المعتدمه للاستشارين عند الاستلام من المقاول!؟
 

مواضيع مماثلة

sam6

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2006
المشاركات
151
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
السلام عليكم
اخى الكريم
يتم الفحص من قبل المشرف او الاستشارى فى كل مرحله
بحيث لا يسمح ببدأ مرحله قبل الفحص المرحلة السابقة
وفى مجال التكييف مثلا لا يسمح ببدا اعمال عازل مجارى الهواء قبل فحص مجارى الهواء
وكل مرحة لها طرق مختلفة للاختبار
اما عن المرحة النهائية فيجب ان تحقق المطلوب من هذه الاعمال كا التكييف مثلا يتم قياس كمية الهواء الخارجة فى كل غرفة , درجة الحراره الداخليه وهكذا
اخوكم م. هيثم
 

c0c0lata

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو الافاده

ارجو الافاده اكثر عن جميع انواع الاختبارات بالتفصيل
 

egystorm

عضو
إنضم
4 أكتوبر 2006
المشاركات
169
مجموع الإعجابات
12
النقاط
18
صديقى العزيز بالنسبة للصحى يتم التحقق من ميول جميع مواسير المدادات جيدا و يتم ضغط مدادات المواسير بما يعادل 3 متر طولى عمود مياة لمواسير الصرف اما التغذية فيتم ضغط المواسير لمدة 24 ساعة بضغط 10 بار او ذ.5 مرة ضغط التشغيل وبالنسبة لمواسير الحريق يتم الضغط على 13.6 بار والتكييف تقريبا على 8 بار ويتم عمل اختبار للصاج بالدخان او الضوء ويتم معرفة هل هناك تسريب للصاج ام لا ودا نبذة مبسطة عن الاستلام .
 

حامد الشعبي

عضو جديد
إنضم
25 مايو 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بالنسبة للأختبارات الخاصة بالتكييف هناك مرحلتين:
** أختبارات التسرب وهي مرحلة ماقبل العزل ويكون بطريقتين (بالكشاف + بالدخان وهي الأكثر رواجا حيث يتم ربط مجاري الهواء بمروحة ويتم وضع قضيب الدخان خلال المجرى فيتضح أماكن التسرب
** أختبارات التشغيل حيث بعد أنهاء التركيب يتم تشغيل النظام وفحص كمية الهواء في كل غرفة حيث يجب أن تكون الكمية مساوية للمذكور بالمخطط .
 

رجب جمال الدين

عضو جديد
إنضم
22 مايو 2006
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بالنسبة لشبكات الحريق يتم ضغط المياه داخل الشبكة بضغط 14 بار على الاقل لمدة ساعتين.
وبالنسبة لرشاشات الحريق يتم تسخين الرشاش بواسطة اي مصدر لهب ( ورقة مشتعلة ) حتى ينفجر الرشاش .
 

احمد بيو

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2008
المشاركات
150
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
موضوع رائع ارجو الاستمرار في المناقشة
 

hos2

عضو جديد
إنضم
21 يوليو 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
فى الحريق يتم الاختبار بعد تركيب zone control valve ام قبله
 

ناصر البرعي

عضو جديد
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم الله خيرا جميعا علي هذه المعلومات القيمة
 

ENG/A.H.M

عضو جديد
إنضم
2 فبراير 2009
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
فى الحريق يتم الاختبار بعد تركيب zone control valve ام قبله


يمكن اجراء اختبار الشبكة قبل تركيب z.c.v وفى بعض الاحيان يتم عمل الاختبار بعد تركيب والاهم فى الموضوع ان يتم ضغط الشبكة ككل بعد الانتهاء لضمان عدم وجود تسريب من وصلات المحابس او الدرين
 