استفسار عن اسعار نظام vrv وهل هو أفضل ام الشيللر لبرج 30 دور

AIK

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2015
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بأختصار لدينا برج فى حدود 1500 متر مربع للدور وارتفاع 30 دور
ايه افضل نظام تكييف ممكن وتكلفته المادية تكون مقبولة فى السعودية ولو حد لديه فكرة عن الاسعار ياريت يزودنا بسعر الطن أو المتر المربع
وهل فعلا مشاكل الvrv كثيرة
وشاكرين افضالكم علينا
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

عبدالله ابوبكر

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2007
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
السلام عليكم ..
على حسب المساحات عندك عموما اعتقد الافضل اما وحدات اسبليت جداري او كونسلد او شيلر ..

لو حبيت تفاصيل ع اسعار الاسبليت( جداري او كونسلد ) تواصل معي

تقبل مروري
 

محمود جمل

عضو جديد
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
من ناحية التكلفة التاسيسية ال vrf أعلى بحةالي 10 %
اما من ناحية التوفير باستهلاك الطاقة و تجنب تكاليف الصيانة فال vrf اكيد الاوفر

لمزيد من المعلومات راسلني
تحياتي
 
إنضم
17 ديسمبر 2011
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
1
النقاط
8
الcop للvrf في الاجواء الحارة منخفضة جدا كما ان الغاز المستخدم به يواجه مشاكل كلما ارتفع درجات حرارة الجو - مشاكل في الضغوط-
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
اولا: الاسم: Vrv خاص بدايكن
أما التكنولوجيا فاسمها vrf

في حال استخدام نظام الـ vrf
فاعتقد يلزمك تفريغ دور أو أكثر في المنتصف للوحدات الخارجية، أو تفريغ أماكن جانبية في كل دور أو كل مجموعة أدوار،
لأن المسافة بين الوحدتين يجب ألا تزيد عن 50 متر في أفضل حالات الـ vrf

أما في نظام التشيلر فلا يلزم ذلك، فيمكن استخدام السطح فقط للتشيلر والمضخات واستخدام نظام الـ fcu

ومن الممكن اضافة وحدات ahu للفريش أير للحصول على نقاوة هواء عالية، وهذي ميزة لا توجد في الـ vrf إلا بتصاميم خاصة

فانا أرجح نظام التشيلر للاسباب أعلاه وباعتقادي أنه أوفر بالتكلفة الاولية، والله أعلم

تحياتي
 
أعلى