استفسار عاجل

en.wms

عضو جديد
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
49
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مبنى سكني مصمم لعدة طوابق تم صب جميع القواعد بالمضخة (خرسانة جاهزه) 7 اكياس بالمتر المكعب وتأخرت قاعدة واحدة (2*2) تم صبها يدويا وحصل خطأ تم حساب 5اكياس بالمتر المكعب وهي بسمك 50 سم ،، هل يحدث اشكال مع العلم انها بالقرب من القاعدة الطرفية حاملة اعمدة بسمك (30*50)
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,233
النقاط
113
بالتأكيد يحدث اشكال و لابد من الرجوع للمصمم الانشائي ..
تحياتي
 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
اذا كانت القواعد منفصلة كما اتوقع فيجب ازالة هذه القاعده واعادة الصب بنفس نوع الخرسانة لباقى القواعد
اما اذا كانت متصلة بشدادات او ميد فيجب ارفاق المخطط
لو عملت اختبار كسر مكعبات للمقارنة بين نوعى الخرسانة ستجد ان الفرق بين قوة الكسر كبير جدا
- وخمس شكاير فى المتر لاتصلح للقواعد المسلحة
 

en.wms

عضو جديد
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
49
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
تبين انها 6اكياس بالمتر المكعب وليس سبعة
 

en.wms

عضو جديد
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
49
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
هل يختلف الوضع ام نفس الفكرة
 

waelrady

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2014
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اذا تم اعادة التصميم على المقاومة الجديدة فستجد ان كمية الحديد المطلوبة لتسليح القاعده ستزيد
لذالك يفضل ازالة القاعده وعمل أخرى جديدة
 
أعلى