السلام عليكم لدينا استفسار بخصوص قاطع كهربائي القاطع به كبسة test
المهم القاطع يغذي 6 مضخات وغرفتين انارة واباريز
قبل اسبوع ابلغنا ان الكهرباء مفصولة من الغرفتين لدى تفقدي القاطع الرئيسي وجدته نازل ربع نزلة نزلته كاملا

ورفعته عملت التغذية بشكل طبيعي
بعد 4 ايام ايضا ابلغنا بنفس المشكلة انقطاع التغذية عن الغرفتين
ولدى تفقدي ايضا وجدت الرئيسي نازل ربع نزلة وللعلم القواطع الفرعية جميعها في وضع الاون
افيدوني ارجوكم ما المشكلى وللعلم ايام نزول القواطع كان الحارس نفسه الذي يتبدل كل 4 ايام ارجوكم افيدوني ماذا افعل
 

مواضيع مماثلة

عمر الاسكندريه

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2013
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
اخى الكريم المشكله دى لو كان هناك مشكله اصلا فى الاحمال كان لازم الاول يفصل القاطع الفرعى (خط الدفاع الاول) اذن المشكله ليست فى الاحمال ولاكن بهذه الصوره المشكله هنا فى الكابلات الموصله بين القاطع الرئيسى والقواطع الفرعيه لان فى هذه الحاله حيكون القاطع الرئيسى هو خط الدفاع الاول ; طيب الحل ايه اولا افصل انت القاطع الرئيسى ثم قم بقياس عازل الكابل الموصل بين القاطع الرئيسى والقواطع افرعيه ممكن يكون فيه مشكله والله اعلم
 

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شباب ممكن تفيدوني بطريقة قياس عازل الكيبل الموصل بين القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية ما هي الطريقة وازا ممن بالصور ازا ممكن لاي لوحة عادي ما في مشكلة ارجوكم افيدوني
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
الأخ احمد الأردنى
هذا القاطع هو قاطع حماية ضد تسرب الأرضى . . . وكبسة ال test هى لاختبار صلاحيته كل فتره.
وواضح ان عندك جهاز بيسرب على الأرض. عليك مراقبة التشغيل وتحديد الجهاز الذى يسبب فصل القاطع وفحصه جيدا لتحديد العطل واصلاحه. تلاقى الحارس بيعمل شاى والا بيسخن أكل والجهاز اللى بيستخدمه فيه تسريب للأرض.
تحياتى
 
التعديل الأخير:

وئام التميمي

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2012
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا اؤيد الاخ عمر الاسكندريه..... يمكن هناك تسرب بسيط في قابلوات التي تربط القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية....اولا... قم بفصل القابلوات من الطرفين افحصها بواسطة جهاز فحص العازلية (الميكر) وعلى تدريج 1000 فولت اربط احد اطراف الجهاز(الاحمر) مع القابلو للفيز الاول والطرف الاخر للجهاز مع الارضي..يجب ان يؤشر الجهاز على ممانعة عالية جدا تكون بحدود الميكا اوم.....كررالفحص مع بقية الفيزات ايظا مع الارضي.....ثم اعد الفحوصات ولكن فيز مع فيز اخر .لانه من المحتمل ان يكون التسرب بين الفيزات نفسها وليس مع الارضي...........واذا كانت نتائج الفحص احداها بالكيلو اوم فهذا يعني وجود تسرب كهربائي....................وبما انك قلت يفصل القاطع بعد اربعة ايام فخبرتي تخبرني بانه الملامسات الخاصة بالقاطع يوجد فيها خلل نتيجة لتاثرها بالمعامل الحراري بمرور الزمن نتيجة لمرور التيار العالي فيها...........ولكن قبل هذا كله تاكد 100 %من عمل القواطع الفرعيه وصلاحيتها وقبل ان تستبدل القاطع الرئيسي........يمكن احد القواطع الفرعيةوالمربوط على احد المضخات لايعمل لفصل التيار عن المضخة التي يمكن ان يوجد فيها تسرب كهربائي......يجب ان تبدا بالفحص الاسهل والاقل كلفة ثم انتقل للخطوة الثانية لحصر الخلل.....لك تحياتي العراقية
 

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
يا اخوان شكرا لجميعكم للمشاركة ولكن المشكلة تبينت انها تحصل بفعل فاعل حيث يقوم بالضغط على كبسة test الخاصة بالقاطع ويقوم القاطع بالنزول ربع نزلة يعني يقوم باوهامنا بوجود شورت وهو لا يوجد اي مشكلة شكرا لجميعكم للمشاركة
 