استفسار بخصوص قاطع كهربائي

احمد الاردني 25

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2012
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم لدينا استفسار بخصوص قاطع كهربائي القاطع به كبسة test
المهم القاطع يغذي 6 مضخات وغرفتين انارة واباريز
قبل اسبوع ابلغنا ان الكهرباء مفصولة من الغرفتين لدى تفقدي القاطع الرئيسي وجدته نازل ربع نزلة نزلته كاملا
ورفعته عملت التغذية بشكل طبيعي
بعد 4 ايام ايضا ابلغنا بنفس المشكلة انقطاع التغذية عن الغرفتين
ولدى تفقدي ايضا وجدت الرئيسي نازل ربع نزلة وللعلم القواطع الفرعية جميعها في وضع الاون
افيدوني ارجوكم ما المشكلى وللعلم ايام نزول القواطع كان الحارس نفسه الذي يتبدل كل 4 ايام ارجوكم افيدوني ماذا افعل
 

مواضيع مماثلة

محمـ ـد

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2009
المشاركات
1,067
مجموع الإعجابات
211
النقاط
0
تفقد العيارات الحرارية و المغناطيسية و زمن العيار الحراري للقواطع الفرعية و القاطع الرئيسي و أعد ضبطها حسب الحمل الموجود لديك
 

م.س

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2005
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
واجهتني نفس المشكله تقريبا والمشكله كانت عندي حدوث تهريب في التيار في الارضي ومع الفحص كان القاطع الفرعي مش شغال يعني ما بيفصل فكخطوه اوليه قم بفحص القواطع الفرعية كلها كل على حده واذا لقيت خلل بتكون المشكله في دائرة القاطع التالف
 

محمـ ـد

عضو جديد
إنضم
20 فبراير 2009
المشاركات
1,067
مجموع الإعجابات
211
النقاط
0

المرفقات

  • اختيار القواطع &#1.pdf
    600.7 KB · المشاهدات: 296

م / ماهر

عضو جديد
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخ احمد ممن الممكن ان يكون هنالك حمل زائد يحدث فجاءة ف احد المضخات او اى من الاحمال ولكن المفروض يفصل القواطع rcd or over load relay وانا استشفيت من كلامك ان ممكن الحارس بيلعب ف الpush butom الخاص بالقاطع قم براقبة القاطع طبعا بعد رفعه وقياس التيار
 