استفسار بخصوص صب الأعمدة

مهندس ابوحميد

عضو جديد
إنضم
7 مارس 2013
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم
انا مهندس تنفيذ حديث التخرج :لاحظت اثناء صب الاعمدة ان العامل يقوم بهز الاسياخ من اعلى بقوة حتى يتم دمك الخرسانة و التاكد من توزيعها فى اسفل الشدة....هل تؤثر هذه الحركة على الاسياخ او تسبب تحركها من اماكنها او تضر بالكانات و تقلل من ثباتها ...او باختصار هل هذه الحركة تضر بالعمود و تؤثر على قطاعه...و اذا كان الجواب نعم فما الحل او الطريقة المثلى لدمك الخرسانة فى حالة عدم وجود هزاز (علما بان العامل يقوم بالطرق عل اسفل الشدة)
سؤال اخير...لاحظت ان الصب يتم من على ارتفاع 3 متر او 3.2 متر....هل هذا خطأ...و ما هو اقصى ارتفاع للصب...و مالحل اذا كان ارتفاع العمود 3 متر او يزيد؟؟؟؟
و لكم جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

no_way

عضو نشط
إنضم
30 مارس 2006
المشاركات
374
مجموع الإعجابات
50
النقاط
28
اخى الغالى بالنسبه لموضوع الصب لا بد من توفر هزاز واحد على الاقل لضمان توزيع الخرسانه على كامل القطاع وملائها المسافات بين الحديد وعدم حدوث تعشيش
وبالنسبه للعامل وهز الاسياخ فهذا من الاخطاء الشائعه حيث يسبب تحريك الاشاير من اماكنها فتطر الى تكريبها بعد ذلك ويؤدى ايضا الى تكسير الغطاء الخرسانى والمسمى ب (cover) سواء كان بلاستيك او خرسانه وربنا يوفقك فى شغلك
فى حالة عدم وجود هزاز يقوم النجار بالطرق على اجناب العمود من كل الجوانب وممكن هز الاسياخ ولكن بصوره بسيطه ووممكن استخدام سيخ ويتم غرزه فى الخرسانه وهذا اضعف الايمان
وبالنسبه للصب من ارتفاع 3 متر فلا مشكله فيه واظن اقصى ارتفاع للصب 5 متر حيث يحدث انفصال لمكونات الخرسانه عن بعضها
 

احمد سكولز

عضو معروف
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
1,905
مجموع الإعجابات
166
النقاط
63
لو عمود ارتفاعه مثلا 3 متر المفروض بتصبه على مرتين 1.5 ثم دمك وبعد ذلك 1.5 ثم دمك والافضل ان يتم صب العمود على مرحلتين اذا زاد ارتفاعه عن 2.5 م وذلك بعمل شباك فى احد جوانب العمود وبالنسبة للدمك ( الهز ) ممكن تستخدم سيخ حديد لو لم يتوفر الهزاز الميكانيكى وبالنسبة لهز الاشاير غير مفضل وبالأخص ان كان تسليح العمود كثيف dense reinforcement
 

مهندس ابوحميد

عضو جديد
إنضم
7 مارس 2013
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا لمن قام بالرد على...جزاكما الله خيرا...كفيتما ووفيتما
 