استفسار بخصوص ال starting current

essam_daaja

عضو جديد
إنضم
9 مارس 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شباب هلا لما بدي اختار الcb في لوحة ال mcc ...لموتور معين ...بختاره بناء على ال starting current >>>l.f????
طيب اذا استخدمت مع الموتور vfd او vvf >>>>>برضووو بختار الcb بناء على starting current الاصلي برضووو؟؟؟؟؟
 

مواضيع مماثلة

ENG_ASHRAF

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
694
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
أخي الفاضل عند اختيار القاطع للمحرك يتم اختاره علي حسب قيمة التيار المقنن له في حالةالحمل الكامل
وليس تيار البدء لأن تيار البدء يكون لحظي بينما تيار التشغيل هو المطلوب التحكم فيه
 

essam_daaja

عضو جديد
إنضم
9 مارس 2012
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لكن يا صديقي انا قرأت كتبا الدكتور الجيلاني وكان حاط انه في اختيار القاطع الرئيسي للموتر يتم اختياره على قيمة تيار البدء ....
 

ENG_ASHRAF

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
694
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
أخي الفاضل احترامي للدكتور المحترم ولكن يوجد محركات تيار البدء يصل فيها الى 5 أو 6 أضعاف تيارالتشغيل
في هذه الحالة اذا كان المحرك يسحب في التشغيل مثلا 30 أمبير وتيار البدء حوالى 100امبير هل استخدم مفتاح لتيار البدء أم التشغيل
المفترض مفتاح حسب تيار التشغيل لأنه المستمر في تشغيل المحرك
 

jasonbiggs

عضو جديد
إنضم
18 يناير 2010
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جربت تكشف عن الاوفر لود ممكن يكون الموتور بيفصل بسببه ؟
 