لدينا هيكل انشائي مكون من اعمدة خرسانية مسلحة و جسور و سقف سولد سلاب منشأة فعليا بالطابق الأرضي فقط...ابعاد الاعمدة 60*25 سم و مسلحة ب 16 ملم عدد 10 و ارتفاع الاعمدة 4.5م ...المالك نفذ هذا الطابق دون اشراف هندسي مما استدعاه لفحص الاعمدة بمطرقة شمدت وكانت النتيجة تقريبا 15 ميكاباسكال ...طلبه هل بامكانه عمل طابق اول؟؟؟ علما انني عندما نمذجت الهيكل في برنامج ستاد برو كانت النتائج تظهر في مقاومة خرسانة 15.8 رغم اني ادخل 15
 

مواضيع مماثلة

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكم :طبعا طالما ان مقاومة البيتون المميزة منخفضة 150كغ/سم fc=2وحسبت ا لمنشأ على برنامج ستاد او غيره وتحقق معك لامشكلة لكن يو جد سؤال هام من الكود هو عندما تكون مقاومة البيتون صغيرة يقابلها اجهاد تسليح على الشد منخفض كغ/سم2 fy<2500 ولايمكنك استخدام تسليح اعلى من ذلك هل اخذت تلك النقطة بعين الاعتبار عند تحقيقك للمنشا والله اعلم
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,478
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
اعتمادا على عمل البرنامج باعتباره يقوم بالحسابات....انا استفساري هل يمكن قبول هذة الاعمدة لتحمل طابق اخر
 

مثنى هاتف

عضو جديد
إنضم
17 أبريل 2008
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
نتائج الفحوصات يجب ان تعتمد عبر تقييم انشائي ( فحص لباب , اشعة سينية , مطرقة شميديت ) لان قراءات مطرقة شميديت غير دقيقة لوحدها
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكم : ان سؤالك اعتمادا على عمل البرنامج باعتباره يقوم بالحسابات انت عليك ان تدخل معطيات كل العناصر الانشائية حسب نص الكود انا ذكرت لك في مداخلتي السابقة مثال عن اجهاد التسليح الذي يجب ان يرافق مقاومة البيتون التي نتجت معك اما ارتفاع الجوائز وثخانة البلاطة المصمته ,ابعاد الاعمدة ,على فكرة بعد العامود 25 سم على ارتفاع 4.5 متر هوعامود طويل بهذا الاتجاه هل صممه البرنامج بهذا الشكل كل هذه المعطيات وغيرها يجب ان تدخلها للبرنامج من الكود الذي انت تصمم عليه والله اعلم
 

ALIENG2000

عضو نشط
إنضم
4 مايو 2012
المشاركات
519
مجموع الإعجابات
70
النقاط
28
أخي العزيز eng-mahfouz لم أفهم العلاقة بين مقاومة البيتون وأجهاد تسليح الشد , لو تكرمت بأيضاحها لنا مع ذكر الكود وجزاك الله خيرا
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
163
النقاط
43
السلام عليكم حول سؤالكم العلاقة بين مقاومة البيتون وأجهاد تسليح الشد , هي موجودة بالكود السوري المأخوذ عن الكود الامريكي ,asce ibc اما عن السبب لذلك هو اشترط من اجل الترابط والتماسك بين البيتون والتسليح والله اعلم
 

ALIENG2000

عضو نشط
إنضم
4 مايو 2012
المشاركات
519
مجموع الإعجابات
70
النقاط
28
جزاك الله خيرا eng-mahfouz ياريت لو تتكرم بذكر هذه العلاقة بين مقاومة البيتون واجهاد تسليح الشد
 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,062
مجموع الإعجابات
1,199
النقاط
113
نتائج الفحوصات يجب ان تعتمد عبر تقييم انشائي ( فحص لباب , اشعة سينية , مطرقة شميديت ) لان قراءات مطرقة شميديت غير دقيقة لوحدها

اتفق مع الاخ مثنى , لا يمكن الاعتماد على مطرقة شميديت لوحدها للحكم على مقاومة البيتون
ادق طريقة لمعرفة مقاومة البيتون هو اخذ Core و معرفة المقاومة و بناء عليه يمكن عمل معايرة لنتائج مطرقة شميديت المأخوذة لنفس العنصر في نفس المكان والحكم على باقي نتائج اختبارات شميديت في العناصر الاخرى

بشكل عام , اذا كانت المقاومة 15 بشكل وسطي , فانه باتباع ال ACI 214.4R-10
Guide for Obtaining cores and Interpreting Compressive Strength Results

فان المقاومة الفعلية سوف تكون 11 او 12 ولهذا لا ينصح بعمل طابق اخر ويجب التشييك على الطابق
 