استشارة حول دفن كابلات الضغط المتوسط

م//عبدالرحمن

عضو جديد
إنضم
8 ديسمبر 2009
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
سؤالي هل هناك مشكلة في دفن كابلات الضغط المتوسط إلى جانب كابلات الضغط المنخفض
إذ الاستشاري يطلب وجود مسافة في مسار الحفر بينهما
وهل هناك تداخل بينهما علما بأنه قد تم تأريض الـArmour والـShield

سؤال آخر
هل هناك مواصفة بهذا الأمر
علما بأنني مهندس حديث أود أن اعرف كيف أصل إلى موصفات دفن الكابلات وباقي الأعمال الإنشائية
ودمتم بخير
 

مواضيع مماثلة

ريم احمد طارق

عضو جديد
إنضم
18 مارس 2010
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
1--كابلات المنخفض بالنسبة لكابل واحد
عرض 40سم *عمق 70سم توضع 15سم طبقة رمل اسفل الكابل ويفرد الكابل ثم توضع 15سم اعلى الكابل ثم يرص طوب فوق الرمل لكل 1متر 8طوبة مقاس كبير
2- عند زيادة عدد الكابلات فى المسار نزيد عرض الحفر 20سم لكل كابل زيادة على نفس العمق مع زيادة الطوب مرة ونصف اى عدد 2 كابل 13 طوبة 12 اعلى وصوبة للفصل بين الكابلات وهكذا وتبقى موصفات وضع الرمل كما هى

3**كابلات المتوسط phase
تختلف عن المنخفض فقط فى العمق بدل 70سم يكون العمق 80سم
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
1--كابلات المنخفض بالنسبة لكابل واحد
عرض 40سم *عمق 70سم توضع 15سم طبقة رمل اسفل الكابل ويفرد الكابل ثم توضع 15سم اعلى الكابل ثم يرص طوب فوق الرمل لكل 1متر 8طوبة مقاس كبير
2- عند زيادة عدد الكابلات فى المسار نزيد عرض الحفر 20سم لكل كابل زيادة على نفس العمق مع زيادة الطوب مرة ونصف اى عدد 2 كابل 13 طوبة 12 اعلى وصوبة للفصل بين الكابلات وهكذا وتبقى موصفات وضع الرمل كما هى

3**كابلات المتوسط phase
تختلف عن المنخفض فقط فى العمق بدل 70سم يكون العمق 80سم

الاخت الكريمة
جزاك الله كل خير
كلامك صحيح 100 %
ولكن العمق لايجب ان يكون بالتحديد 70 سم بل هو الحد الادنى
وحسب اغلب الكودات العالمية nec مثلا يشترط 80 سم كحد ادنى

وفقنا الله واياكم لكل خير
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
دفن الكيبلات (على انواعها ) تعتمد على امور كثيرة ؛ منها :
1- هل الدفن يكون داخل انابيب ام بدون انابيب ؟
2- هل قناة الكيبلات ( Cable Duct ) عرضة لتردد وسائل النقل او الحمولات الثقيلة ؟
3- كم عدد الكيبلات و هل هي احادية ام ثلاثية الكيبلات ؟

بشكل عام :

كيبلات الجهد المتوسط تدفن في عمق لا يقل عن المتر الواحد و بعض الاحيان 120 سانتيمتر . اما كيبلات الجهد الواطئ فتدفن في عمق لا يقل عن 70 سانيمتر .
اذا لم تمد الكيبلات داخل انابيب فانها تستقر على طبقة من التراب الناعم الخال من الحصى ( و الافضل استخدام الرمل ) طبقة التراب الناعم تكون بضخامة 15 الى 20 سانتيمتر ثم يوضع الكاشي او الطابوق ثم مرة اخرى طبقة من التراب الناعم .
هناك رسومات موجودة قد يسعني الوقت بوضعها في المنتدى قريبا.

هذا موقع لاباس به :

http://www.westernpower.com.au/documents/technicalDocumentation/UCIManual.pdf
 

محمد عشيبه

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لا يوجد ما يمنع دفن كابلات الجهد المنخفض بجوارأو فوق كابلات المتوسط بشرط وجود مسافة بنيهما لاتقل عن 15سم على أن يراعى عامل التصحيح correction factor عند تحديد السعة الامبيرية لكل منها
 

moustafa elghammaz

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخوة الزملاء فى حالة استخدام كابل جهد منخفض بجوار كابل جهد متوسط يراعى الاتى :-
عمق الحفر للجهد المتوسط (واحد متر ) للجهد المنخفض (80سم)
تترك مسافة بينية (30 سم) فى حالة وجودهما بنفس الحفر
طريقة تغطية الكابلات بالرمال
للمتوسط (10سم)رمال نظيفةاسفل الكابل و (15 سم) اعلى الكابل ----للمنخفض (10 سم ) اسفل واعلى الكابل
نضع بلاطات (ثمانية للمتر المربع) اعلى الرمال النظيفة
ردم من رمال ناتج الحفر بسمك (45سم) للمتوسط و (30سم)للمنخفض
شريط تنبية من البلاستيك واستكمال الردم
وفقكم اللة لما فية الخير
 

أبو سحر

عضو جديد
إنضم
18 أكتوبر 2010
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزى الله المتداخلين خير الجزاء على المعلومات
 

ebrahim.kha

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
عادة يقضل فصل مسار خندق التوتر المتوسط ويكون بعمق لايقل عن 120 سم ويفضل ان يكون بجسم الطريق
اما كابلات الجهد المنخفض تكون على مسافة 80 سم
اما كايلات التيار الضعيف مثل الهاتف تكون على ارتفاع 60 سم
وفي حال الاشتراك بخندق واحد يفترض وجود مسافة عازالة حدها الادنى 50 سم عن كابلات الجهد المنخفض
وحدها الادنى 1 متر عن كابلات الهاتف
راحع IEC61084-cable truncking&ducting system
 

ramez2020

عضو جديد
إنضم
7 يونيو 2008
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
حسب خبرتي المتواضعة
ليس هناك مايمنع في نفس الحفر
حيث ان في الحالة التي يكون كل كابل في حفرة منفصلة
يكون عمق حفرة الكيبل 11ك ف 100سم وعرض 60
اما عمق حفرة كيبل التوتر المنحفض 75 سم ورض 60
 