الاخوة الزملاء لو تكرمتم عندي استفسار بخصوص قاعدة PILE CAP ابعادها
4m x 6m x1.50m depth
مرتكزة على خوازيق على شكل عدد 2 حائط diaphragm wall ابعاده 1.2m x3m x 15m depth
هذه القاعدة يرتكز عليها عمود خرساني بابعاد 2m x 4m (عمود هنجر طائرات) والقوى المؤثرة على العمود كالاتي:
FY = 1079 KN
FZ = 20000 KN
MX = 26004 KN.M
MY = 6427 KN.M
قمت بعمل موديل على برنامج السيف لتصميم هذه القاعدة وقمت بتعريف الخوازيق على انها LINE SPRING
يساوي PILE CAPACITY/ SETTLEMENT
والسؤال :
أود التأكد من صحة تعريف الحائط اسفل القاعدة على انه line spring ؟
جزاكم الله خيراً
المرفقات:
1- ملف السيف.
2- رسم توضيحي لل pile cap
 

المرفقات

  • PCS. F1.pdf
    49 KB · المشاهدات: 57
  • Safe F1.rar
    100.3 KB · المشاهدات: 29

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
السلام عليكم
الاخوة الزملاء لو تكرمتم عندي استفسار بخصوص قاعدة PILE CAP ابعادها
4m x 6m x1.50m depth
مرتكزة على خوازيق على شكل عدد 2 حائط diaphragm wall ابعاده 1.2m x3m x 15m depth
هذه القاعدة يرتكز عليها عمود خرساني بابعاد 2m x 4m (عمود هنجر طائرات) والقوى المؤثرة على العمود كالاتي:
FY = 1079 KN
FZ = 20000 KN
MX = 26004 KN.M
MY = 6427 KN.M
قمت بعمل موديل على برنامج السيف لتصميم هذه القاعدة وقمت بتعريف الخوازيق على انها LINE SPRING
يساوي PILE CAPACITY/ SETTLEMENT
والسؤال :
أود التأكد من صحة تعريف الحائط اسفل القاعدة على انه line spring ؟
جزاكم الله خيراً
المرفقات:
1- ملف السيف.
2- رسم توضيحي لل pile cap
وعليكم السلام ورحمة الله
ارى أن عرض الحائط diaphragm wall هو 1.20م وهو عرض كبير لذلك يمكنك استخدام Area Sub grade Modulus بدلا من Line Springs حتى يظهر اذا كان هناك مناطق شد على هذه الحوائط الdiaphragm wall أم لا
لابد من عمل تحليل لاخطى تجميعى لحالة ( DL+ W) وكذلك الحالات الاخرى لحالات التحميل ال Working اللازمه للتحقق من الاجهادات على حسب الكود الذى تعمل عليه حتى تتأكد من أن الاجهادات امنه
أما التصميم فكما هو موجود للحالات ال Ultimate Nonlinear
تقبل تحياتى
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
وعليكم السلام ورحمة الله
ارى أن عرض الحائط diaphragm wall هو 1.20م وهو عرض كبير لذلك يمكنك استخدام Area Sub grade Modulus بدلا من Line Springs حتى يظهر اذا كان هناك مناطق شد على هذه الحوائط الdiaphragm wall أم لا
لابد من عمل تحليل لاخطى تجميعى لحالة ( DL+ W) وكذلك الحالات الاخرى لحالات التحميل ال Working اللازمه للتحقق من الاجهادات على حسب الكود الذى تعمل عليه حتى تتأكد من أن الاجهادات امنه
أما التصميم فكما هو موجود للحالات ال Ultimate Nonlinear
تقبل تحياتى
السلام عليكم ورحمة الله
مرفق حالات التحقق من قدرة تحمل ال diaphragm wall على حسب كود ال UBC97


وعلى أن يتم عمل هذه الحالات Nonlinear تجميعى لكل حاله على حده
كذلك يجب التحقق من مقدار الهبوط الذى سوف يحدث فى ال diaphragm wall وهل هو مسموح أم لا
كذلك يجب التحقق من عرض الشروخ ناحية الشد Creak width فى ال Pile cap
بعد ذلك نصمم ال Pile cap نفسها كما هو موجود بملفك
تقبل تحياتى
 
التعديل الأخير:

مصطفي راغب عوض

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
161
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خالص الشكر مهندس أسامة على الرد والتوضيح
حقيقة تصميم الديفرام سيكون عن طريق شركة متخصصة في مرحلة لاحقة، اما الان فانا اقوم بتصميم ال pile cap فقط،
لاحظت ان تسليح ال pile cap لم يتغير ولكن هناك فرق في مقدار الهبوط عند تمثيل الديفرام على اساس انه :
1- area spring - قمت بادخال modulus of subgrade reaction value في الموديل
2- 4 نقاط point spring لكل ديفرام.
لكن هل اذا افترضت تمثيل عدد 3 خوازيق بدلا من كل ديفرام سيكون صحيحاً لغرض تصميم ال pile cap فقط؟
تقبلوا تحياتي....
 