إستفسار استخدام مواد الفايبر ستيل steel fibre reinforcement كبديل عن شبكة التسليح في صبة سكريد لمواقف سيارات

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
السلام عليكم
هل يمكنني استخدام مواد الفايبر ستيل steel fibre reinforcement
كبديل عن شبكة التسليح في صبة سكريد لمواقف سيارات فوق لبشة مسلحة
الفايبر من شركة فوسام ( steel fibre reinforcement fosroc dramix 3d )
و هل هناك اي نصائح او تفاصيل
بارك الله فيكم
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,683
مجموع الإعجابات
4,999
النقاط
113
السلام عليكم
هل يمكنني استخدام مواد الفايبر ستيل steel fibre reinforcement
كبديل عن شبكة التسليح في صبة سكريد لمواقف سيارات فوق لبشة مسلحة
الفايبر من شركة فوسام ( steel fibre reinforcement fosroc dramix 3d )
و هل هناك اي نصائح او تفاصيل
بارك الله فيكم


وعليكم السلام

يمكن استخدام الفايبر كبديل لشبكة التسليح لصبة سطح مسير السيارات و هو بديل مقبول عمليا ولكن اذا كان عندك استشاري ولم يكن هذا الخيار موجودا في الوثائق يلزمك اخذ موافقة الاستشاري بتقديم النشرات الفنية و تقديم شرح فني للاستشاري من قبل المورد.

هناك استعمالات كثيرة للخرسانة المسلحة بالالياف fiber reinforced concrete وفي حالات معينة تكون افضل من الخرسانة المسلحة الاعتيادية خصوصا مع استخدام الفايبر البوليمري (غير المعدني) عندما تكون الظروف المحيطة شديدة القساوة corrosive أومسببة لصدأ الحديد.

انظر الملف المرفق.
 

المرفقات

  • fiber reinforced concrete.pdf
    1.3 MB · المشاهدات: 58
التعديل الأخير:

محمد19775

عضو نشط
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
جزاك الله خيرا مهندس أمين
هل هناك مرجع عالمي و طريقة حسابية للتأكد من كفاية الفايبر ستيل و أحمال السيارات التي يخدّمها المواقف و يتحملها لوحده كبديل عن شبكة التسليح .

وعليكم السلام

يمكن استخدام الفايبر كبديل لشبكة التسليح لصبة سطح مسير السيارات و هو بديل مقبول عمليا ولكن اذا كان عندك استشاري ولم يكن هذا الخيار موجودا في الوثائق يلزمك اخذ موافقة الاستشاري بتقديم النشرات الفنية و تقديم شرح فني للاستشاري من قبل المورد.

هناك استعمالات كثيرة للخرسانة المسلحة بالالياف fiber reinforced concrete وفي حالات معينة تكون افضل من الخرسانة المسلحة الاعتيادية خصوصا مع استخدام الفايبر البوليمري (غير المعدني) عندما تكون الظروف المحيطة شديدة القساوة corrosive أومسببة لصدأ الحديد.

انظر الملف المرفق.
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,683
مجموع الإعجابات
4,999
النقاط
113
وعليكم السلام

الصفحات التالية مأخوذة من الملف المرفقة في مشاركتي السابقة.

الصفحات المرفقة تعطي فكرة عن الاستخدامات العملية للخرسانة المسلحة بالفايبر وقدرة التحمل لتلك الخرسانات مقارنة بالخرسانات الاخرى(التي لا تحوي الالياف). يمكن من خلال هذه الصفحات تقدير السماكات للاستخدامات المطلوبة وهذا يستلزم خبرات عملية سابقة في استخدام البلاطات الخرسانية الاعتيادية.

ان لم تكف هذه ارجو ان تجد معلومات كافية في الرابط التالي:


https://intrans.iastate.edu/app/uploads/2019/04/FRC_overlays_tech_ovw_w_cvr.pdf


436986025.png

698892298.png

609972004.png
 
التعديل الأخير:
أعلى