السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا مشكورين على المجهود الرائع جعله الله في ميزان حسناتكم
ثانيا وفقا للكود المصري او الـ nfpa مناطق التخزين المفتوحه (yards) هل تحتاج ابواب طوارئ على امتداد اسوارها الخارجية خاصة اذا كانت تلك الاسوار من نوع الاسوار الشبكية وهل تكون ابواب طوارئ للاشخاص فقط ام المعدات
سؤال اخر ماهي مدة اعادة تعبئة وسائط الاطفاء في الطفايات اليدوية
سؤال اخر هل الوصلة السياميزية ترفض من الدفاع المدني اذا تم تركيب محبس قفل قبلها مباشرة لاغراض الصيانة
 

bigeng85

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2007
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لمناطق
التخزين المفتوحه (yards) طبقاً لعدد 4 تفتيشات دفاع مدني مروا عليا لم يتطرق لأبواب الطوارئ بالمساحات التخزينية المكشوفة لكني أرى انه إدا كان فيه إمكانية لعمل عدد مناسب من أبواب الطوارئ فلا بأس وأحب أضيف إن كان التعليق الوحيد للدفاع المدني بخصوص المساحات المذكورة إنه يجب احاطتها بأبراج إطفاء عالية من كافة الجوانب (مرفق صورة لبرج إطفاء مثبت عليه مدفع مياه يتحرك 360 درجة في الاتجاه الأفقي و 90 درجة الرأسي)
tower.JPG
بالنسبة لمدة إعادة ملء الطفايات اليدوية ..فحسب معلوماتي إن الطفاية لها تاريخ صلاحية 5 سنين من التاريخ المدون على البدن
و بعد مرور المدة المذكورة يجب عمل كشف بمعرفة الجهة المصنعة على الطفايات لصيانتها وإعطاء شهادة صلاحية جديدة تفيد بصلاحيتها للعمل
والأفضل أن يكون لديك نظام للمرور الدوري الشهري داخل المنشأة مع التعاقد مع شركة الطفايات لإجراء فحص ربع سنوي مع لصق استيكر خاص بصلاحية الطفاية
بالنسبة للوصلة السيامية والتي لا تستخدم إلا في تزويد الشبكة بمياه سيارات الإطفاء فلا اعتقد أنها سترفض لمجرد وضع محبس قبلها ومع يمكنك أثناء زيارة الدفاع المدني شرح الغرض من وجود المحبس مع توضيح إن المحبس يكون في الوضع المفتوح دائما و لا ضرر منه ولا يستخدم إلا في أغراض الصيانة
 