نقاش اسئلة المقابلة الشخصية

إنضم
20 أغسطس 2010
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت فى احدى المقابلات الشخصية بمكتب استشارى و فؤجت بسؤال كالتالى
رسم المهندس غرفتين على شكل مربع و كتب على كل واحده منهم 1 طن تبريد
و بداخل الغرفه كتب فى الاولى 400 cfm , و بالثانية كتب 200 cfm
و السؤال كان متى تتحقق هذه الحاله لغرفتين نفس المساحه و نفس القدره 1 طن
و تحت اى ظروف ؟؟
انا قلت سرعة الهواء فى الغرفة الثانية اقل يعنى مشغل low fan بس رد عليا و قال غلط :17:
و طبعا معرفتش اجاوب عن الموضوع و لازلت اتذكر هذا السؤال حتى الان بالرغم من مرور 4 سنوات:10:

ارجو من الاخوه الكرام المشاركة فى الحل لتعم الفائدة على الجميع ...
 

مواضيع مماثلة

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
العلاقة بين Cfm و طن التبريد هوموضوع على الملتقى حيفيدك
 

خالد الاهلاوى

عضو جديد
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اطن = 400 cfm فى حالة fresh air عادى من 10الى 20% و200cfm فىحالة 100% fresh air
 

hvac giant

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم اخي الفاضل .. اتمنى ان ينفعنا الله و اياكم
الحمل الحراري للغرفة ينقسم الى حمل محسوس و حمل كامن و مجموعهم هو الحمل الكلي و هو الذي يحدد حجم المكيف،
و عند ثبات الحمل الكلي للغرفة المحدد ب 1 طن تبريدي مثل حالة السؤال و لكن الحمل المحسوس اقل النصف في حالة ال 200 CFM
يكون ايضا معدل تدفق الهواء يقل للنصف، و يمكنك حساب معدل تدفق الهواء كما بالمعادلة ادناه

CFM x 1.08 x delta T = BTUH

the main factor affecting the air flow is the sensible load, in the example mentioned above for the fixed total load there are 2 different flow rate which will be due to the dweffernt sensible load value. For the relation between sensible load ans air flow refer to above equation
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
831
النقاط
0
السلام عليكم
الحالة الأولي هي عبارة عن حلى تدوير الهواء المكيف داخل الغرفة بدون اضافة أي فريش اير و المفروض أن معدل تدفق الهواء الحقيقي الذي يحقق لك امكانيىة التحكم في درجة حرارة الغرفة لا يزيد عن 350 ق م د
و تتأثر معدل تدفق الهواء القادم من الوحدة بالحرارة المحسوسة دون الحرارة الكامنة و تتأثر الحرارة الكامنة بنشاط الأفراد و أي مصدر للرطوبة مثل الهواء المتجدد المستقدم من خارج الغرفة
أما الحالة الثانية فهي تمثل غرفة يتم إمدادها بهواء متجدد مائة بالمائه
و هذا بفضل الله القول الفصل
 
أعلى