السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم أخواني الكرام بعض الأسئلة التي وجهت لي في مقابلات عدة كمهندس ميكانيك في مشروع صيانة ( ما أتذكره فقط :34: )
1- ما هي طريقتك لإدارة المشروع وتوزيع المسؤوليات على الكادر؟
2- ارسم دائرة الشيلر المكيانيكية مع وجود primary and secondary pump
3- وهذا كان سؤال بسيط ولكن بحاجة لتفكير أيضاً بسيط ومنطقي
اذا كان لديك heat element داخل الدكت ومعطل وأردت تغيره بأخر جديد وزودك البائع بسخانات جديدة وكانت سعة القديمة 4kw فبين بطريقتين مختلفتين كيفية التأكد من عدم تلاعب البائع مع التوضيح الكامل ؟؟
4- ما هي النقاط التي ستذكرها لو قيل لك أعمل check list لكل مما يلي :-
-/VAV/ FCU/ AHU/CHILLER/PUMP
5- كيف تقوم بفحص VAV ???
6- ما هو مبدأ عمل كنترول مبسط لغرفة ما لتعمل ضغط سالب وأخر موجب مبينا ذلك بالحسابات اللازمة مع العلم بلزوم توفير 12 ACH
,ولنا تكملة معكم أخواني الكرام ...