السلام عليكم
لو سمحتوا ازاي احسب السي اف ام و الاستاتيك pressure للمروحة exhaust fan roof type
و خاصة ان الهواء هايتسحب من حمام الدور الارضي و الدور الاول و هايتجمع في دكت الى السطح
هل في معادلة او طريقة مجربة لحسابها؟؟
مشكورين تعاونكم
 

subzero1

عضو جديد
إنضم
6 سبتمبر 2011
المشاركات
58
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحتوا ازاي احسب السي اف ام و الاستاتيك pressure للمروحة exhaust fan roof type
و خاصة ان الهواء هايتسحب من حمام الدور الارضي و الدور الاول و هايتجمع في دكت الى السطح
1) يتم تجميع CFM لكل Water Closet وهى من الاشرى مابين 50-70 للحمامات العامة و 25-50 للحمامات الخاصة ومنها تقدر تحسب كمية الهواء المطلوبة من المروحة.
2) لحساب الضغط الاستاتيكى للمروحة بعد مايتم رسم لوحة الدكت يتم تحديد اطول مسار للدكت وحساب (Friction loss) الاحتكاك لطول الدكت وجميع الـ fitting وده يبقى الضغط المطلوب.
3) تاخد البيانات ده وتبعتها للمورد وهو يعملك selection للمروحة المطلوبه.
 