من فضلكم ..اريد دائرة توصيل قاطع الارث ليكج وهل يصلح تركيبة بدون وجود ارضي بالمبني
 
إنضم
11 أبريل 2014
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعلم ان القاطع مكتوب علية رموز التوصيل ولكني اريد شرحا وافيا مدعما بالرسومات
 
إنضم
21 أغسطس 2008
المشاركات
249
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
GFCB:Ground fault CB
الحماية من التيار المتسرب الى الأرضي
فكرة عمله:
مقارنة التيار الداخل الى الدائرة مع التيار الخارج من الدائرة فاذا كان التيار المتسرب اعلى من قيمة معينة تسمى بحساسية الجهاز فأن قوة مغناطيسية ستتولد تكون كافية لفصل القاطع
ويوصف بقيمتين
-قيمة الحساسية للتيار المتسرب
-5mA-حساسية عالية وتستخدم في تطبيقات خاصة وهي غالية الثمن
-30mA-ويستخدم في الشقق المنزلية
-300mA-تستخدم في كشف التسريب الأرضي مثل مختبرات الأرضي
-قيمة الRated current واشهرها(32-40-63-100)وهو التيار الذي يتحمله القاطع دون ان يفصل
مزود بمفتاح TEST للأختبار الذي يقوم بالتسرب العمد للتأكد من عمل أمان الحياة.
ولايمكن استخدام هذا القاطع الا بوجود ارضي في المنطقة المراد حمايتها
 