السلام عليكم....
لدينا في إحدى المستشفيات غرفة تسمى ثلاجة حفظ الجثث وأرضيتها من الخرسانة بسمك ٢٠سم ودائما ما تتحطم من تلقاء نفسها بسبب انخفاض درجات الحرارة أو الرطوبة....
ما الخطوات الصحيحة و التدابير اللازمة لعمل هذة الأرضية....
وشكرا لأحبتي مقدما
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,756
مجموع الإعجابات
5,143
النقاط
113
السلام عليكم....
لدينا في إحدى المستشفيات غرفة تسمى ثلاجة حفظ الجثث وأرضيتها من الخرسانة بسمك ظ¢ظ*سم ودائما ما تتحطم من تلقاء نفسها بسبب انخفاض درجات الحرارة أو الرطوبة....
ما الخطوات الصحيحة و التدابير اللازمة لعمل هذة الأرضية....
وشكرا لأحبتي مقدما


وعليكم السلام ورحمة الله


ثلاجات الموتى عبارة عن صناديق مبردة داخل غرفة و مرتفعة عن الارضية وتحتفظ بالبرودة داخلها ولا تكون غرفة مبردة بذاتها.
اذا افترضنا انها كانت كذلك اي مثل المخازن المبردة cold rooms or cold stores و كان هناك مشكلة في الارضية
اعتقد ان حل المشكلة هنا يكون في عزل الارضية الخرسانية المسلحة هذه بطريقة مناسبة عن السطح المعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.
يمكنك متابعة الشروحات الواردة في الملفات المرفقة:
 

المرفقات

  • Design-of-Cold-Storage.pdf
    1.5 MB · المشاهدات: 61
  • Concrete-Slab-on-Grade-Ground.pdf
    803.6 KB · المشاهدات: 40
التعديل الأخير:

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,478
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
نعم سيدي.....وانا اسأل عن تفصيلة و نوع العازل الممكن استخدامه
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,756
مجموع الإعجابات
5,143
النقاط
113
نعم سيدي.....وانا اسأل عن تفصيلة و نوع العازل الممكن استخدامه

يمكن عزل الجدران باستخدام البولي يوريثان polyurethane بسمك 5-10 سم اذا كانت درجة الحرارة اعلى من صفر ( وهذا هو المتوقع هنا) و اكثر من ذلك اذا كانت درجة الحرارة اقل من الصفر .

بالنسبة للارضية تبدأ بطبقة من الخرسانة المسلحة سمك لا يق عن 10 سم تحتها طبقة من البولسترين كثافة 60 كيلوجرام/م3 اسفلها طبقة من النايلون سمك نصف ملمتر (500 ميكرون) polyethylene و تحتها طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم كذلك. لا تنس طبقة التغطية العلوية من بلاط ارضيات مناسب.

يمكنك ايضا اضافة طبقة عازلة للرطوبة والمياه waterproofing.

[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]ارجو ان لا نكون قد اثقلنا عليك بالطلبات ياعزيزي.[/FONT]
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,742
مجموع الإعجابات
5,510
النقاط
113
السلام عليكم
بالإضافة للمشاركات القيمة للمهندس امين .
ان سبب تكسر الخرسانة يعود إلى عددة اسباب قد تكون منفردة أو مجمتعة
ظ،.المحتوى الهوائي في الخلطة التصميمية في الخرسانةair content.
ظ¢. عدم وجود طبقة عازلة للحرارة اسفل الخرسانة الأرضية
ظ£. عدم وجود نظام تدفئة under floor heating تحت الأرضية الخرسانية.
ظ¤. عدم وجود طبقة حماية لسطح الخرسانة.
ظ¥. ضعف قوة الخرسانة.
٦. عدم وجود فواصل تمدد في الأرضية الخرسانية
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,756
مجموع الإعجابات
5,143
النقاط
113
السلام عليكم
بالإضافة للمشاركات القيمة للمهندس امين .
ان سبب تكسر الخرسانة يعود إلى عددة اسباب قد تكون منفردة أو مجمتعة
ظ،.المحتوى الهوائي في الخلطة التصميمية في الخرسانةair content.
ظ¢. عدم وجود طبقة عازلة للحرارة اسفل الخرسانة الأرضية
ظ£. عدم وجود نظام تدفئة under floor heating تحت الأرضية الخرسانية.
ظ¤. عدم وجود طبقة حماية لسطح الخرسانة.
ظ¥. ضعف قوة الخرسانة.
ظ¦. عدم وجود فواصل تمدد في الأرضية الخرسانية


السلام عليكم ورحمة الله

اخي المهندس رزق


عودا محمودا بعد غياب ملحوظ.
 
أعلى