اررجوو المساعدة في هذا الموضوع المعقد بخصوص المحولااات الكهربئية

هاني بلال

عضو جديد
إنضم
29 يونيو 2012
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي العزيز واستاذي ارجو افادتي بالموضوع التالي :عندي محولاله 200 ك/ف الخرج بين الفازات الثلاثة 380 ولكن احد هذه الفازات لو وضعت عليها مفك التيست لا يضيئ!!!!!! ابدا ولكن فرق التوتر بينها وبينا الفازاااات المتبقية 380 نظامي . المشكله الاخرى ان النيترول لو وضعت عليه مفك التيست يضيئ وليس تحريض .(قياسات النيترول مع الفازات الثلاثة 220 فولت.......لو قصرت النيترول مع الارضي يحدث شرت شديد وفرف التوتر بين النيترو والارضي140.......ارجو مساعدتي ولك جزير الشكر
 

احمد العبد

عضو جديد
إنضم
11 فبراير 2007
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
برجاء الرد ان كانت المشكله مازالت قائمه او تم حلها
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ هاني : شكرا على الاستفسار وان شاء الله نستطيع حل المشكله . يرجى الاجابه على الاسئله التاليه
1 . ما فولتية المحوله؟ . جهة الضغط العالي والواطيء
2 . هل المحوله ربطها دلتا - ستار والنيوترال مربوط ارضي . واذا كان كذلك فلماذا تم فتحه ؟
3 . هل يوجد قاطع دوره على جهة ال 400 فولت للمحوله ؟
4 . هل القياسات التي اجريتها مع الحمل او بدون حمل ؟
 

هاني بلال

عضو جديد
إنضم
29 يونيو 2012
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
كيف حالك اخي نزار تحيه طيبه وبعد .....المحوله دخلها 11الف كيلو فولت الخرج 380 فولت والنيترول غير مربوط ارضي ولا اعلم نوع التوصيلة ولا اعلم شيئ عن قاطع الدورة اذا كان موجود ..القياسات بدون اي حمل من المحولة مباشرة والقاطع العمومي مفصول مع العلم انه تم حدوث قصر شديد منذ فترة ولا اعم اذا كان له تاثير.............شكرا جزيلا لهتمامك
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ هاني: هل انت المهندس المسؤول عن المحوله ؟ واذاكنت لا تعرف ما نوع الربط ولا لماذا النيوترال مفتوح ولا تعرف اذا كان هناك قاطع دوره اولا بعد المحوله ولا تعلم اذا كان القصر قد اثر على المحوله فكيف تريدني ان اساعدك ؟
 

هاني بلال

عضو جديد
إنضم
29 يونيو 2012
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخي نزار المحولة من نوع توصيلة ستار ولا يوجد قاطع دورة ولكن شرحت لك ماهي المشكلة
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ هاني : لكي استطيع مساعدتك يجب اولا: ان تجاوب على الاسئله المطروحه سابقا . ثانيا: يجب ان تكون حذرا من الصعقه الكهربائيه لانك تعمل قريبا من فولتيه عاليه اذا كنت تفحص بقرب المحوله وهذا يجب ان لا يتم الا لمهندس له خبره وانت لم تجب على السؤال هل انت المهندس المسؤول ؟
ثالثا: الربط الذي ذكرته غير صحيح للمحوله لانه اما يكون دلتا- ستار او دلتا- ستار والنيوترال مؤرض او ستار- دلتا وغيرها
رابعا : من هو الشخص المسؤول عن فصل المحوله جهة الضغط العالي وجهة الضغط الواطيء ؟
ألاخ هاني : الكهرباء خطره ونحن لا نوافق على شخص نقول له هل فصلت قاطع الدوره؟ فيقول يمكن اومحتمل وكذلك لا نوافق على عمل شخص لا يعرف من اين تتغذى المحوله والى اين تغذي وذلك لمصلحته وسلامته .ابدا بفتح المخططات وارسلها لنشرحها لك
ارجو ان تتقبل نقدي مع احترامي وتقديري
 

هاني بلال

عضو جديد
إنضم
29 يونيو 2012
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا لنقدك البناء لي تعليق بسيط ان القصة ليست بالكمياء المعقدة وانا اختصاصي plc واعلم خطورة التوترات العالية من خريجي المعهد الهندسي في سوريا ومقيم في مصر اريد انا استفيد واعرف الاحتمالات الممكنة لهذه الاخطاء الشائعة لك كل احترامي ومراعاتك لسلامة الانسان بالدرجة الاولى.....
 

هاني بلال

عضو جديد
إنضم
29 يونيو 2012
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الحمد لله تم حل المشكلة العوازل منهارة
 
أعلى