ارجو المساعدة

saw_jor

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم :
عندي مشروع تخرح يتكلم عن ايصال الكهرباء الى المنازل والمطلوب مشروع من الالف الى الياء
من محطات الكهرباء الى المنزل
وايضا حساب الكيبلات الارضية

ارجو المساعدة

شكرا
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
اخي الفاضل
هذا طلب غير عادي و غير ممكن ؛ المفروض فيك و انت على شفا التخرج ان تعتمد على نفسك و تقوم بالحسابات و المطالعة ....الخ .
كيف تنتظر ان نساعدك و باي شكل؟ نحن حتى لا نعرف ماهو المشروع ؟
نصيحتي اليك ان تحاول ان تعمل على المشروع بنفسك او بمساعدة رفقائك في الكلية و اذا وصلت الى مسائل تحتاج مساعدة فسنقدمها لك في حدود العرف .
 

saw_jor

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا اخي ستار الجوهري
انا الان وصلت الى مرحلة جيدة في مشروعي ولكن كان قصدي ان تساعدوني لكي اعمل مقارنه بما قمت بعمله
انا الان وصلت الى توصيل الكيبلات من المحطات الى المنازل
هل من الممكن ان يتم تزويدي بجدول لحساب قيمة المقاومة النوعية للكيبل ومساحة مقطع كل سلك لكي اقوم بحساب voltage drop
وشكرا
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
شكرا اخي ستار الجوهري
انا الان وصلت الى مرحلة جيدة في مشروعي ولكن كان قصدي ان تساعدوني لكي اعمل مقارنه بما قمت بعمله
انا الان وصلت الى توصيل الكيبلات من المحطات الى المنازل
هل من الممكن ان يتم تزويدي بجدول لحساب قيمة المقاومة النوعية للكيبل ومساحة مقطع كل سلك لكي اقوم بحساب voltage drop
وشكرا
...................................................................................................
اخي الفاضل
هناك شركات كثيرة منتجة للاسلاك و الكيبلات الكهربائية و يسهل ايجادها في النت مثل زيمنس و أب ب و غيرها ؛ و مع ذلك ارفق لك بما تريده و هي شركة ايرانية ؛ المعلومات فيها بالانجليزية و يمكنك صرف النظر عن اللغة الفارسية فيها ارجو الاستفادة لانه جداولها جيدة و استاندارد
http://oag-co.com/files/final.pdf
 
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
السلام عليكم :
عندي مشروع تخرح يتكلم عن ايصال الكهرباء الى المنازل والمطلوب مشروع من الالف الى الياء
من محطات الكهرباء الى المنزل
وايضا حساب الكيبلات الارضية

ارجو المساعدة

شكرا

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز saw_jor

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم سأقوم بمساعدتك بمشروعك ولكن ضمن شروط :

1- أن تساعد نفسك أولاً وذلك بالثقة بنفسك ، وأنا بجانبك .

2- أن توضح السؤال تماماً لم تريد المساعدة فيه ، لكي أتمكن من الإجابة ، لأن الجواب على قدر السؤال .

وأعذرني لأن الهندسة في البداية تحتاج لجهد شخصي وتخطيط صحيح لنجاح المشروع

دراسةً وتنفيذاً .

لك تحياتي وتقديري
 

saw_jor

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
انا اعرف ان الهندسة تريد تعب وسهر الليالي ولكن المشكلة لاتكمن هنا المشكلة ان مشروعي هندسة كهرياء وطاقة
وانا دراستي هندسة اتصالات فقط لذلك انا ضائع
السؤال لماذا اخترت هذا المشروع انا لم اختاره بل اجبرت عليه وانا لست بصدد مناقشة لماذا اجبرت عليه انا كنت اريد بعض المساعدة انا لااعرف على اي اساس سوف اختار الكيبل

وشكرا للجميع
 

ali_mohands

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2006
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا لدي برنامج سهل لحساب الاحمال ومعرفة حجم الكيبل الذي يجب ان يستخدم لكل حمل بالاضافة الى حساب فرق الجهد وسوف اقوم برفعه ليتنى لك الاستفادة
 

ali_mohands

عضو جديد
إنضم
28 أكتوبر 2006
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
للاسف لا يمكنني رفع الملف لان عدد مشاركاتي اقل من 100 مشاركة
 
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
السلام عليكم
انا اعرف ان الهندسة تريد تعب وسهر الليالي ولكن المشكلة لاتكمن هنا المشكلة ان مشروعي هندسة كهرياء وطاقة
وانا دراستي هندسة اتصالات فقط لذلك انا ضائع
السؤال لماذا اخترت هذا المشروع انا لم اختاره بل اجبرت عليه وانا لست بصدد مناقشة لماذا اجبرت عليه انا كنت اريد بعض المساعدة انا لااعرف على اي اساس سوف اختار الكيبل

وشكرا للجميع

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز saw_jor

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم مافي مشكلة ، أنا حاصل على دبلوم الدراسات العليا ( في نظم الطاقة الكهربائية ) .

1 - أنصح في البداية أن تتطلع على مواضيعي ومشاركاتي بالهندسة الكهربائية ، ففيها العديد عن كيفية إختيار مقاطع الكابلات وغيرها .
2- أعطني نص المشروع لأحدد لك كيفية متابعة مشروعك ، وخطوات العمل الواجب عليك إتباعها .
3- أعلمني برسالة خاصة عن كل طلب كتبته لي ، فقد لاأنتبه على فتح الصفحة الحالية ، حتى أفتح الصفحة وأتابع معك ، وأعطني رابط الصفحة إن كنت تعلم ذلك لأدخل مباشرة عليها .
لك تحياتي
 

saw_jor

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
ممكن انك تساعدني
وشكرا
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
5,026
مجموع الإعجابات
335
النقاط
0
إجابة طلب المساعدة


السلام عليكم

ممكن انك اتساعدني في المشروع
لااعرف كيف اختار نوع الكيبل
عندي
3phase
I= 30 A
p= 18 kw
length = 300 meter

مانوع الكيبل المطلوب ولماذا
بسم الله الرحمن الرحيم

الزميل العزيز Saw_jor


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني ويشرفني تقديم المساعدة كما وعدتك سابقاً ، وأرجو كذلك الفائدة لكل الزملاء

المشاركين والذين لديهم الإفاضة والرغبة بمتابعة الموضوع .



أولاً :

يجب حساب مقطع كابل التغذية الكهربائية


يتم حساب مقطع كابل التغذية الكهربائية للحمولة المعطية وذلك وفقاً لما يلي :


1- حسب حمولة الخط .


2- درجة حرارة الوسط المحيطة بالكابل .


3- طريقة تمديد كابل التغذية .


4- التأكد من أن هبوط الجهد على طول الخط لايزيد عن الحدود المسموحة ( 3 - 5 ) % .
التيار المار بالكابل حسب المطيات :



P = 1.73 * V * I * Cos y


I = 18* 1000 / 1*73 * 380 * 0.8 = 34.2 A


I # 35 A


نبني دراستنا على أساس أن التيار يساوي ( 35 ) أمبير تقريباً .


ومن الجداول التي تعطينا إختيار المقطع المناسب نجد أن :


S = 4 * 4 mm2

حيث يستطيع هذا الكابل حمل تيار قدره 44 أمبير


( إذاكان الكابل ضمن الأرض وبدرجة حرارة 20 درجة مئوية )


S = 4*6 mm2

حيث يستطيع هذا الكابل حمل تيار قدره 43 أمبير


( إذا كان الكابل ممدود بمفرده في الهواء الطلق وبدرجة حرارة 30 درجة مئوية )


وإذا كان الكابل موجود بدرجة حرارة أكثر من هذه القيم ، فيجب تصحيح قيم التيار


بعامل التصحيح المناسب من الجداول الهندسية .


التأكد من إختيار المقطع على هبوط الجهد :


يتم التأكد من ذلك من العلاقة التالية :


DV % = 1.73 * I * L / 1000 * f (q ) *100 / 400%

حيث أن :


DV% هبوط الجهد المئوي


I التيار المار بالكابل بالأمبير


f q ممانعة الكابل وواحدتها أوم / كم


L طول الكابل بالمتر


وتؤخذ قيمة fq من الجداول الهندسية .


ولأجل المقطع الذي إخترناه 4* 6 مم2 ولعامل إستطاعة ( 0.8 ) فان


fq = 2.96 أوم / كم


ومن العلاقة السابقة وبعد التعويض نجد ان هبوط الجهد هو:



DV% = 1.73 * 43 * 300/1000* 2.96*100/400 = 16.5%


مرفوض
، لذلك ننتقل للمقطع الذي يليه مباشرة .


S = 4*10 mm2

ومن الجداول أيضاً نجد أن fq = 1.78 أوم / كم وعند نفس عامل


الإستطاعة Cosy = 0.8

وبعد التعويض في علاقة هبوط الجهد السابقة نجد أن :


DV% = 9.9%


أيضاً مرفوض ، لتجاوز القيم المسموحة لهبوط الجهد المئوي .


لذلك ننتقل للمقطع الذي يليه مباشرةً :


S = 4*16mm2


ومن الجداول نجد أن :


fq = 1.14 أوم / كم ، والمقابلة للمقطع 4*16 مم2 وعند نفس عامل الإستطاعة


Cosy = 0.8

DV% = 6.3%


مرفوض
أيضاً لعدم تحقيق هبوط الجهد المئوي وضمن المجال الذي ذكرت .


ننتقل للمقطع الذي يليه :



S = 4*25 mm2

fq = 0.742 أوم / كم



ولعامل إستطاعة :


Cosy = 0.8


نحسب هبوط الجهد وبنفس الطريقة فنجد أن :


DV% = 4.1%

وهو المقطع المناسب للحمولة ودون هبوط في الجهد .


ثانياً :


أما عن سؤالك عن نوع الكابل المطلوب فأنا أنصح :


1- كابل NYY إذا كان الكابل مثبت على رفوف معدنية ، أو مثبت على الجدران ،


أوضمن قسطل أو ماشابه ذلك لحماية الكابل .


2- كابل NYBY إذاكان الكابل ممدود ضمن أماكن قد يتعرض لإجهادات ميكانيكية ، أو


أماكن فيها قوارض، لأن الكابل مسلح بصفائح فولاذية ، للحماية مما ذكرت .


أرجو أن أكون قد أفدت والله ولي التوفيق
المهندس أحمد الشهابي :31:

 
أعلى