مشكلة ارجو المساعدة من حضراتكم فى مشكلة كبيرة بخصوص الشيلرات

invisible ghost

عضو جديد
إنضم
27 أكتوبر 2011
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بالموقع عندى موجود 6 شيلر كل منهم 500 طن تبريد تعمل بحالة جيدة منذ سنتين ..موصلين كل 2 شيلر بمحول 2.5 ميجا ..المشكلة حاليا هى ان اقصى عدد ممكن يتشغل هو 2 بس من 6 شيلر وهم غير كافيين للحمل الحرارى بالمبنى ..عند دخول اى شيلرات اخرى للعمل تعمل لمدة خمس دقائق ثم تفصل باور وتعمل ريستارات
Power off alarm then
Master data loading ..wait
وبعدين تفضل ع وضع باور اوف لحد ما حد يشغلها manual ولو شغلتها ترجع نفس المشكلة
انا رجحت انها مشكلة بمصدر الكهرباء وراجعت عدادات القياس بالمحولات الرئيسية ووجدت ان لما بشغل عدد من الشيلرات الجهد يقل عن 360 ولما بيفصل يرجع يزيد تانى
حاليا مفيش اى 2 شيلر مع بعض ع نفس المحول ينفع يشتغلو مع بعض
يا ريت تفيدونى ف سبب الفصل فعلا ده وايه اسباب مشكلة الجهد اللى حصلت فجأة دى ..مع مراعاة ان حرارة الجو مرتفعة جدا تصل لل48
شكرا
 

مواضيع مماثلة

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم يلي فهمته من كلامك انه 6 شلر كل 2 شلر موصول على محولة يعني عندك 3 محولات
تقدر حاليا كل محولة انها تشغل شلر واحد ولما يشتغل التاني على نفس المحولة بتفصل باور
ولا انت بتشغل 2 شلر على 2 محولة ولما تشغل التالت على المحولة التالتة بتفصل كلها باور
 

invisible ghost

عضو جديد
إنضم
27 أكتوبر 2011
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ايوه مظبوط كلامك ٣ محولات كل محول يقدر حاليا يشغل شيلر واحد اما لما تيجى تشغل الشيلر الثانى ع نفس المحول لابد ان يفصل احدهما واحيانا يفصل الاثنين معا ولابد من اعادة تشغيل احدهما فقط حتى يستمر التشغيل
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
في السؤال ذكرت أنك لا تسطيع تشغيل أكثر من 2 تشيلر

ثم قلت إنك تستطيع تشغيل 1 تشيلر على كل محول

عموما هناك بعض الاستفسارات قد تكون مفتاح لتحديد المشكلة:
1- قلت إن الفولت ينخفض عن 360، ما هي القيمة الجديدة التي يصل لها؟
2- هل لديك قراءات قديمة قبل حدوث هذه المشكلة يفترض أنك تجدها في الـ log sheet للعام الماضي بنفس الظروف وذلك كي نعرف هل انخفاض الفولت هو السر في المشكلة أم لا؟

3- هل حصل توصيل للكهرباء لمبنى جديد ضخم خلال العام الماضي من نفس محطة الكهرباء التي تعمل عليها محولات التشلرات ؟

لنعد للمشكلة:
إن كنت تستطيع تشغيل 3 تشيلرات (تشيلر لكل محول) بدون أن تفصل هذه الثلاث، فالأقرب أن المشكلة في المحولات وما بعدها وليس في المحطة

إن كنت لا تستطيع تشغيل أكثر من 2 تشيلر ( تشيلر لكل محول ) فالأقرب أن المشكلة في المحول الرئيسي الذي يغذي هذه المحولات

وفي كل الحالات أوصي بالتالي:
1- ينبغي التأكد من سلامة المرابط للكهرباء بإعادة شدها بشكل قوي
2- اطفاء جميع التشيلرات والتأكد من عدم وجود تسريب في الكهرباء (بقياس الامبير لكل قاطع كهرباء)
3- اختبار تشغيل التشيلرات في الليل للتاكد من امكانية عملها مع انخفاض الظروف الخارجية
4- تنظيف ريش المكثفات (يفترض أن تكون حسب كلامك من النوع الهوائي، يعني لا تستخدمون ابراج تبريد، إن كنتم تستخدمون ابراج تبريد فاترك كل الكلام السابق ولنا حديث آخر)

أدعو لك بالتوفيق وتقبل تحياتي،،،
 
التعديل الأخير:

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
انا اتفق مع الاخ كاسر بما ذكر واحب ان اضيف شيء من خلال مشاكل سابقة حصلت معنا من هذا النوع
هو انه ربما المحولات تحتاج الى صيانة من تفقد الزيت وغيره او انه ربما سبب الفصل هو هبوط في الجهد المغذي للمحولات
إما ان يكون هبوط الجهد من المحطة الرئيسية المغذية أو كما قال الاخ كاسر انه ربما تم اضافة حمل جديد على نفس الخطوط المغذية للمحولات مما سبب
حمل عليها وهبوط في الجهد وأيضا أكسدة التوصيلات تسبب في هبوط الجهد
في كل الاحوال تحتاج الى فني يقوم بالبحث عن المشكلة بدءا من كابلات الشلرات رجوعا الى المحولات وتغذية المحولات
 

invisible ghost

عضو جديد
إنضم
27 أكتوبر 2011
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا اخ كاسر خلينى ارد ع استفسراتك
انا متيقن حاليا ان المشكلة فعلا فى انخفاض الجهد وذلك لان القراءات القديمة اثناء تشغيل 6 شيلر فى حالة full load كانت ما بين ٣٦٥ الى ٣٧٠ وقد افادت شركة التركيبات بأن الشيلر مضبوط ليعمل حتى ٣٦٠ اما اقل من ذلك فإنه يفصل فوريا من voltage failure protection
اعتقد بأن محطة الكهرباء ليس بها مشكلة ولكن المشكلة بالمحول الرئيسى المغذى لمحولات الشيلر لانى بالفعل لا استطيع تشغيل اكثر من٢ شيلر
اما عن تسريبات الكهرباء فلا يوجد اى منها
وقد قمت بالفعل بتشيغلها اثناء الليل قبل ذلك تحسبا لتأثير الظروف المناخية وحدثت نفس المشكلة ..
ولا يوجد ابراج تبريد
انا كلمت شركة الكهرباء التى قامت بتركيب المحولات الرئيسية للمبنى لتفقدها ومعرفة سبب انخفاض الفولت من احمال جديدة او تهوية بالتربيط او خلافه
شكرا ع الردود
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
شكرا اخ كاسر خلينى ارد ع استفسراتك
انا متيقن حاليا ان المشكلة فعلا فى انخفاض الجهد وذلك لان القراءات القديمة اثناء تشغيل 6 شيلر فى حالة full load كانت ما بين ٣٦٥ الى ٣٧٠ وقد افادت شركة التركيبات بأن الشيلر مضبوط ليعمل حتى ٣٦٠ اما اقل من ذلك فإنه يفصل فوريا من voltage failure protection
اعتقد بأن محطة الكهرباء ليس بها مشكلة ولكن المشكلة بالمحول الرئيسى المغذى لمحولات الشيلر لانى بالفعل لا استطيع تشغيل اكثر من٢ شيلر
اما عن تسريبات الكهرباء فلا يوجد اى منها
وقد قمت بالفعل بتشيغلها اثناء الليل قبل ذلك تحسبا لتأثير الظروف المناخية وحدثت نفس المشكلة ..
ولا يوجد ابراج تبريد
انا كلمت شركة الكهرباء التى قامت بتركيب المحولات الرئيسية للمبنى لتفقدها ومعرفة سبب انخفاض الفولت من احمال جديدة او تهوية بالتربيط او خلافه
شكرا ع الردود

من مسببات هبوط الفولت أن يكون هناك أحمال زائدة (لها عدة اسباب) تسبب تسخين الكابلات والموصلات وبالتالي ينخفض الجهد او الفولت

فلو افترضنا أن التشيلرات قبل سنتين كانت تعمل بفولت 370 مع أمبير فرضا 1000a

ومع اتساخ المكثف مثلا (أحد العوامل وهناك غيرها) سنلاحظ ارتفاع الضغوط وبالتالي ارتفاع الامبير
ولو كانت مسافة الكبلات أطول من 90متر فهنا اتوقع أن تلاحظ انخفاض في الفولتية للسببين (ارتفاع الامبير ، طول الكابل) وكلما كان كبل الكهرباء أطول كان تأثير زيادة الأمبير على هبوط الجهد أوضح وأكبر



أدعو الله لك بالتوفيق
وآمل افادتنا عن الجديد للاستفادة للجميع،،
شكرا لك وتقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:
أعلى