ارجو المساعدة عندي مشكله رجوع التيار على النيتورال؟؟

سيد خطاب

عضو جديد
إنضم
10 يناير 2012
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجو المساعده اتعرض لمشكله رجوع التيار على النيوترا واختفاء التيار على الفازه وبلقياس مضبوط
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

انس الكردي

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2007
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي العزيز ينصح في هذه الحاله ضبط اتزان الحمل للثلاث فازات عندها سيتلاشى التيار الراجع
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
378
النقاط
83
ارجو المساعده اتعرض لمشكله رجوع التيار على النيوترا واختفاء التيار على الفازه وبلقياس مضبوط

من المعايير المطلوبة في التمديدات السلكية هو أن يكون لكل دائرة كهربائية (مثل انارة او مكيف او برايز ) فازها و نترالها الخاص بها من مبدأ اللوحة ؛ و لكن بعض الاخطاء التنفيذية التي تتم هو اشتراك النترال و الارضي ايضا لدائرتين مما يؤدي الى سريان التيار في النترال من الدائرة الفعالة الى الدائرة الغير فعالة .
افحص ان كان هناك اشتراك موجود و افصله و ستحل المشكلة .

تحياتي
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
افحص تانيوترال الرئيسى المغذى للوحة الرئيسيه
ممكن يكون غير مربوط كويس او به صداء
 

sarbast kareem

عضو جديد
إنضم
20 يناير 2012
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
من الممكن قطع في احد فازات ثلاث
 

انس الكردي

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2007
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخوه الاعزاء
اذا حدث قطع او اهتزاز في النيترال فإننا امام احتمالين
1- عدم توصيل التيار الكهربي
2- حدوث سخونه عند الطرف المهتز
 

المشاعلي

عضو جديد
إنضم
9 أبريل 2009
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
موضوع يسمي براجع فلارضي فلابد من التاريض المحكم علي وصله الارضي
ليس له حل اخر لازم التاريض علي هزه الوصله ورباطها بطريقه سليمه
 

فقيه العرب

عضو جديد
إنضم
28 مايو 2008
المشاركات
571
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
عندك اخي اسلاك الباديه مقلوبه يعني موصل الفاز محل النتر والنتر محل الفاز رووووح للمصدر افحص
 

masabbas10

عضو جديد
إنضم
9 مارس 2012
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
من المعايير المطلوبة في التمديدات السلكية هو أن يكون لكل دائرة كهربائية (مثل انارة او مكيف او برايز ) فازها و نترالها الخاص بها من مبدأ اللوحة ؛ و لكن بعض الاخطاء التنفيذية التي تتم هو اشتراك النترال و الارضي ايضا لدائرتين مما يؤدي الى سريان التيار في النترال من الدائرة الفعالة الى الدائرة الغير فعالة .
افحص ان كان هناك اشتراك موجود و افصله و ستحل المشكلة .

تحياتي
اعتقد ان الخطا تنفيذي وحصل معي في البيت حيث ان احد المصابيح كان يعطل كل اسبوعين تقريبا وبعد ان فحصت وجدت ان النيوترال فعلا مشترك بدائرة اخرى ومنذ ذلك اليوم لم يحدث اي عطب في المنصباح
 

omer owaidh

عضو جديد
إنضم
21 أكتوبر 2011
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
التيار الراجع في النيوترال ينتج عن الفارق في الاحمال على الفازات الثلاث , ايضا تاكد اذا كان هناك فصل بأحد الفازات
 

مثنى عصام هاشم

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2012
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
اخي العزيز مثل ما تفضل الاخوان هناك احتمال عدم اتزان الحمل في الشبكة
او وجود ( bad contact )
او نقص فيز في الشبكة او قاطع الدورة الرئيسي وشكرا"
 

karioo

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2012
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكلتك أخي هي إنقطاع النتر يوئدي إلى رجوع في تيار الفاز يعني يصبح الناتر روتور . أربط خيط النتر جيد في مكانه وشكرا
 

Ismail Abdallah

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2009
المشاركات
119
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أخى الفاضل
لحل المشكلة يجب ربط النيوترال مع الأرضى وذللك فى نقطة واحدة ولتكن فى لوحة الدخول
جرب وفى انتظار النتيجة
 

emad lashin

عضو جديد
إنضم
23 فبراير 2009
المشاركات
131
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرا على الاجابات الوافية من السادة الزملاء
 

ayady

عضو جديد
إنضم
6 يوليو 2007
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المفروض هذه المشكلة تظهر في حالة المصدر 3phase وتحدث عند انقطاع النيوتر الرئيسي وتسبب ضرر للاجهزة المربوطه على التوالي اذا كان احدها مقاومة اومية صغيرة .... ولكن ان المصدر single ورجع في النيوترل تيار فانه يكون غير ضار وذلك لانقطاع النيوتر قبل الدائرة المغلقة اي الجهاز حيث ستكمل الدائرة الكهربائية من المصدر الى الجهاز رجوعا بالنيوترل ولكن لاتكمل تماما مما يؤدي الى تحسس التيار دون اكتمال مروره
 

المهندس عرفان

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2012
المشاركات
68
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
شكرا على هذه الاجابة واضيف على ذلك انه يجب موازنة الاحمال الكهربائية وبالتالي يكون التيار المار من في الخط المتعادل اقل ما يمكن
 

lمحمد الشربينى

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2012
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وصل سلك 10mmمن بارة النيوترال الي بارة الأرس وأنشاء اللة ستزول المشكلة بس أدعيلي
 