ارجو المساعدة عاجلا يوم امس كنت استلم (grade beam) ووجدت مشكلة

السنوكر

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2005
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يوم امس كنت استلم (grade beam) ووجدت مشكلة وهي

ان عمق الميده في المخطط 60 سم ولكن في الواقع 59.5 سم
وسالت المقاول وقال لي :
ان البليود ابعاده 122×20 سم
ويقطعه الي قسمين فيصبح 61 سم فعندما يربط قاعدة (grade beam) بالوجه الجانبي ياخذ من السماكة 1.5 سم
فلهذا يصبح العمق 59.5 بدلا من 60 سم
هل كلام المقاول صحيح..
ارجو المساعدة

وكذلك هل ينفع البليود في الاعمدة ام الخشب افضل
وشكرا.
 

مواضيع مماثلة

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
يوم امس كنت استلم (grade Beam) ووجدت مشكلة وهي

ان عمق الميده في المخطط 60 سم ولكن في الواقع 59.5 سم
وسالت المقاول وقال لي :
ان البليود ابعاده 122×20 سم
ويقطعه الي قسمين فيصبح 61 سم فعندما يربط قاعدة (grade Beam) بالوجه الجانبي ياخذ من السماكة 1.5 سم
فلهذا يصبح العمق 59.5 بدلا من 60 سم
هل كلام المقاول صحيح..
ارجو المساعدة

وكذلك هل ينفع البليود في الاعمدة ام الخشب افضل
وشكرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مافيش مشكله انشائية من تقليل 5 مم - لانها مسافه بسيطه جدا - لان هذا يمكن اعتباره من الامور التي تدخل في نطاق معامل الامان المحسوبه اثناء مراحل التصميم لاي تغيرات في التنفيذ - ولكن لو المقاول من الاول كان يريد تدارك تلك المشكله كان جعل جوانب الكمرة من البلاي وود مرتكزه علي البلاي وود الخاص بقاع الكمرة وساعتها ها تبقي 61 سم كامله ولما يصب يبقي يصب علي 60 سم ويترك 1سم من اعلي البلاي وود - هذا كان سيؤدي الي زيادةالبلاي وود الخاص بعرض الكمره عما هو منفذ حاليا بقيمة تخانه البلاي وود الراسي من الجهتين

طبعا ينفع البلاي وود في الاعمده والخشب كمان واي حاجه تؤدي الي تنفيذ قالب العمود طبقا للرسومات - بس ميزة البلاي وود انه لا يحتاج الي بياض - ودي بترجع للمواصفات لو مافيش بياض للاعمده يبقي هاتعمل بلاي ولو فيه بياض يبقي الافضل خشب - وممكن يكون مذكور في المواصفات انك بتستخدم بلاي وود مثلا - لان الامور دي كلها بتكون امور تعاقديه وشروط مواصفات ( يعني لازم مواصفات المشروع تتنفذ والا يتم عمل خصومات علي تغيير تلك المواصفات للاقل اذا كانت مقبوله فنيا )

والله اعلي واعلم

وشكرا

م محيي الدين محمــــــد
 
التعديل الأخير:

السنوكر

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2005
المشاركات
6
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا لك

يا م محيي الدين محمــــــد
على مرورك
 

dedo_eng

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2008
المشاركات
214
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا مهندس محيي على التوضيح
 

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,010
النقاط
0
بارك الله بكم جميعا
 

العبد الفقير

عضو جديد
إنضم
22 يناير 2005
المشاركات
2,189
مجموع الإعجابات
106
النقاط
0
لعلها مقبولة لأن الكود الأمريكي ACI 347 صفحة 2 إلى 24 لا يمانع من ذلك

للأعمدة و والجسور COlumns and beam أكثر أو أقل من نصف انش اي تقريبا 1.27 سم =0.0127 سم
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
735
مجموع الإعجابات
102
النقاط
0
السلام عليكم
آمل أن يسمح لي أخي المهندس محيي بإضافة بسيطة بخصوص التفاوتات المسموح بها في الأبعاد ، وهي مذكورة بالكود المصري لعام 2006 ( ويمكن تحميله من هذا الملتقى من الرابط http://www.arab-eng.org/vb/t114341.html) بند رقم 9-8-3 صفحة رقم 9-17ونصه كالتالي:
3-8-9 التفاوتات المسموح بها فى الأبعاد
ُتعتبر التفاوتات المذكورة فى هذا البند مرجعًا للأخذ بها فى حالة عدم تحديد تفاوتات خاصة فى شروط أو رسومات التعاقد، وهذه التفاوتات تقديرية ويراعى الحرص عند الأخذ بها كمدى للصلاحية والقبول وليست كحد للرفض.
ولا يُسمح باستخدام هذه التفاوتات للخروج على حدود الملكية وتجاوز أبعاد الأرض أو زيادات فى البروزات والارتفاعات المصرح بها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.
1 – التفاوتات القصوى فى الأبعاد الأفقية (محاور الأعمدة والكمرات والحوائط)
فى أى باكية أو لكل 6.0 متر فى أى اتجاه ± 5 مم
البعد الكلى للمنشأ ± 25 مم
(Plumb) 2 – التفاوتات فى الاستقامة الرأسية
أ – أسطح الأعمدة والحوائط وخط تقاطع الأسطح مع بعضها
لكل 6.0 متر ارتفاع 5 مم
بكامل ارتفاع المنشأ (بحد أقصى 30 مترا) 25 مم
ب – أسطح أعمدة الأركان وفواصل التمدد الرأسية
لكل 6.0 متر ارتفاع 5 مم
بكامل ارتفاع المنشأ (بحد أقصى 30 مترا) 15 مم
ج – الحوائط والأعمدة المنفذة باستخدام الشدات المنزلقة
لكل 1.5 متر ارتفاع 3 مم
لكل 15.0 متر ارتفاع 25 مم
بحد أقصى لكامل ارتفاع المنشأ ( 180 مترا ) 75 مم
الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2006 الباب التاسع
18-9
هذا وبالنسبة للمبانى التى يزيد ارتفاعها عن الحد الأقصى المذكور عاليه يتم تحديد
التفاوتات المسموح بها بمعرفة المهندس المصمم.
( Levels ) 3 – التفاوتات المسموح بها فى المناسيب
التفاوتات الموضحة بهذا البند محددة بالمقارنة مع البيانات المذكورة بمستندات العقد وقبل
فك الشدات.
أ – قاع الكمرات والبلاطات
لكل 3.0 متر مسافة أفقية ± 5 مم
لكل باكية أو لكل 6.0 متر مسافة أفقية ± 10 مم
بكامل طول أو عرض المنشأ ± 20 مم
ب – الأعتاب والجلسات والدراوى والكرانيش المعمارية بالواجهات
لكل باكية أو 6.0 متر مسافة أفقية + 5 مم
بكامل طول أو عرض المنشأ + 15 مم
ج – النقاط التى تحدد بها مناسيب البلاطات أو الكمرات المائلة
لكل باكية طولها 6.0 متر ± 10 مم
بكامل طول أو عرض المنشأ ± 20 مم
4 – أماكن ومقاسات مسامير الربط والفتحات
بالنسبة لأماكن محاور الفتحات ± 15 مم
بالنسبة لمقاسات الفتحات ± 5 مم
5 – مقاسات الأعمدة والكمرات والميدات وسمك البلاطات والحوائط
للمقاسات حتى 400 مم + 10 مم أو – 5 مم
للمقاسات أكبر من 400 مم + 15 مم أو – 10 مم
6 – القواعد المسلحة
المقاسات الأفقية للقواعد + 50 مم أو - 15 مم
الأبعاد بين المحاور + 50 مم
% سمك القواعد بدون حد أقصى أو – 2
منسوب ظهر القواعد + 15 مم أو – 5 مم
الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2006 الباب التاسع
19-9
7 – السلالم
بالنسبة للدرجة الواحدة
الارتفاع ± 3 مم
المسافة الأفقية ± 6 مم
بالنسبة للقلبة الواحدة أو مجموع قلبات الدور الواحد
الارتفاع ± 5 مم
المسافة الأفقية ± 10 مم

ولكم خالص التحية وكل عام وأنتم بخير
 