ارجو التوضيح

kimy

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
0
اذا ما كان هناك مبنى مكون من 7 طوابق وتسوية
والتسوية تحتوي على جدران مسلحة
عند عمل الموديل في برنامج ايتابس هل يتم ادخال التسوية ام يتم استثنائها من التحليل
هل التسوية تشارك في مقاومة الزلزال
وشكرا لكم
 

مواضيع مماثلة

kimy

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
0
ارجو المشاركة
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,971
مجموع الإعجابات
5,223
النقاط
113
اذا كانت الجدران مدفونة فهناك وجهتي نظر الأولى أن يبدأ تعريف أحمال الزلازل من أعلى منسوب الأرض الطبيعية و الثانية أن يبدأ من الأساسات ..
في الحالة الأولى لن يتم تمثيل الجدران ..
و في الحالة الثانية سيتم تمثيلها و بالتالي ستشارك في مقاومة الزلازل ..
و ننتظر مشاركة الزملاء ..
تحياتي
 

kimy

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
0
شكرا بشمهندس سيف لتفاعلك الايجابي
في حالة تمثيلها فكيف سيكون ذلك تقنيا وكيف سيكون تاثير ذلك على المينى حيث ان معظم الصلابة سوف تكون في طابق التسوية
وفي حالة عدم تمثيلها فهل نحن نتغاضى عن مشاركتها في مقاومة الزلزال وماذا سوف يكون تاثير ذلك على المبنى لاننا قمنا بتحميل عناصر اخرى لمقاومة الجزء الذي سوف تاخذه هذه الجدران
ارجو من الزملاء التفاعل في هذا الموضوع لانه مهم جدا في محاكاة الزلزال
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,179
النقاط
0
اذا ما كان هناك مبنى مكون من 7 طوابق وتسوية
والتسوية تحتوي على جدران مسلحة
عند عمل الموديل في برنامج ايتابس هل يتم ادخال التسوية ام يتم استثنائها من التحليل
هل التسوية تشارك في مقاومة الزلزال
وشكرا لكم

- عادة لانشارك بالجدران البدروم اوالجدران الساندة
ولا حاجة لذلك بل نحافظ على الجدران الأساسية
فقط مستمرة حتى منسوب التأسييس

- مشاركة جدران جديدة ساندة او متواجدة فقط في طوابق الأقبية
قد يوقعنا في مشكلة عدم الانتظام بالصلابة بين طابق التسوية
والذي يعلوه

- الأفضل اعتبار المنسوب الزلزالي من سطح الأرض الطبيعية
وفي حال نمذجة جدران التسوية والساندة من اجل الحمولات
الشاقولية لمتابعة دراسة الأساسات

- يمكن حجب جدران التسوية عن المشاركة بمقاومة القوى الأفقية
باي طريقة مناسبة بعمل مودافاير لقوى القص او غيرها
 

kimy

عضو جديد
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
0
شكرا لك د.م.يوسف
ولكن في الواقع الاة يشارك هذا النوع من الجدران في المقاومة الكلية للزلزال وخاصة ان منسوب الاساسات في الواقع هو في منسوب ارضية التسوية
و تنتقل الحمولات الافقية الى المبنى عن طريق الاساسات وبالتالي هل قوة القص الكلية تكون في منسوب من سطح الارض ام في مستوى الاساسات
وشكرا لك
 
أعلى