من الاحمال التى يتم حسابها خلال التصميم احمال (ventlation - infiltration )ولنفرد ان قيمة كلا منهم 1000 cfm
من الحمل الكلى وهو 6000 cfm
_عند تصميم الصاج فى نظام packadge يتم تصميم supply بالقيمة الكلية وهى 6000cfm
السؤال:
عند تصميم الصاج الراجع يتم تصميمة على قيمة4000 cfm ويتم تعويض قيمة كل من (ventlation - infiltration )
عن طريق الهواء الخارجى الذى يضاف الى الصاج الراجع قبل دخول الماكينة
ولا يوجد طريقة تانية لتعويض كلا من هذة الاحمال

ارجو الاهتمام والرد
 