ارجو الافادة من اهل الخبرة ضرورى جدا

eng_ebrahim82

عضو جديد
إنضم
27 يوليو 2015
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعمل بمشروع ويغذى المشروع بالكهرباء مولد كهربائى
بياناته كالتالى
rated power 240.0 k w
factor 0.8 cos f
current 433.5 /754.0 A
ولدى هيوست لفت عليه ثلاث مواتير بيانات متطابقة
power 11 kw
current 24 A
speed 1390 r/min
duty s3-25%
voltage 380 v
frequncy 50 h
المشكله انه عند تشغيل الهيوست لفت يحدث تريب بالموقع كله ويطفئ المكيفات وتعمل مرة اخرى
مع العلم انه لا يوجد احمال اخرى بالموقع سوى عدة مكيفات واضاءة عادية
هل المولد يكفى لعمل الهيوست لفت او بحاجه لمولد اكبر
ارجوا الافاده
 
إنضم
22 أكتوبر 2007
المشاركات
1,754
مجموع الإعجابات
344
النقاط
0
اذن المشكله فى لحظات بدئ التشغيل
احسب قيمة التيار المسحوب فى لحظات بداية التشغيل - وساعتها ستكون الاجابه ايسر -
 

ahmed elsyd

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2007
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يجب ضبط القصل المغناطيسى في السيركت بريكر الذى يفصل الى اعلى من خمسة اضعاف تيار التشغيل للمولد
 

waleed.salah

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2016
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
تيار البدء للهيوست لفت كبيرة وتفوق قدرة المولد
 